Voranstrich unter Schweißbahn auf der Bodenplatte erforderlich?
BAU-Forum: Keller
Voranstrich unter Schweißbahn auf der Bodenplatte erforderlich?
Hallo!
Wenn eine Kellerbodenplatte mit Schweißbahn (G200S4) abgedichtet wird, muss dann zwingend ein Voranstrich auf die Bodenplatte aufgetragen werden?
Wenn dies notwendig ist, aber nicht gemacht wurde, ist es dann ein Baumangel? Oder ist es eh OK, nur die Schweißbahn auszulegen, 15 cm überlappen lassen und die Näte zu verschweißen. An den Mauern wurde übrigens noch ca. 15 cm hoch eine Art Wanne mit der Schweißbahn ausgebildet.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß
Arno
Wenn eine Kellerbodenplatte mit Schweißbahn (G200S4) abgedichtet wird, muss dann zwingend ein Voranstrich auf die Bodenplatte aufgetragen werden?
Wenn dies notwendig ist, aber nicht gemacht wurde, ist es dann ein Baumangel? Oder ist es eh OK, nur die Schweißbahn auszulegen, 15 cm überlappen lassen und die Näte zu verschweißen. An den Mauern wurde übrigens noch ca. 15 cm hoch eine Art Wanne mit der Schweißbahn ausgebildet.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß
Arno
-
nur aus dem bauch heraus
Moin,
nein, bei der Abdichtung der Kellersohle sehe ich keine zingende Vorschrift, diese Vorzustreichen, denn die Bahnen können sowohl lose, punktweise oder vollflächig aufgebracht werden.
Der Voranstrich dient der Haftverbesserung und der Staubbindung.
Im Wandbereich, dort wo die Bahn an die Sperrschichten angeschlossen werden soll, dort würde ich dennoch vorstreichen.
Grüße
Stefan Ibold -
lastfallabhängig
Bereits bei nichtdrückendem Wasser wäre ein Voranstrich Pflicht; bei Bodenfeuchtigkeit bräuchten Sie's nicht - aber auch kein G200S4, eine V60S4 hätte es auch getan. -
Es wäre doch sehr interessant zu fragen was die Schweißbahn überhaupt soll?