Wer hat Erfahrungen über Luftheizung per Lüftungsanlage im Niedrgstenergiehaus

Kann man ein Niedrigstenergiehaus (Einfamilienhaus, ca. 32 kWh/m²a, ca. 30 W/m² Heizlast) über die Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage) mit Wärmerückgewinnung (>75 %) beheizen, wenn man raumweise Warmwasser-Nachheizregister vor die Luftauslässe vorschaltet? Nach meinen überschlägigen Abschätzungen müsste man einen 2-fachen Luftwechsel fahren um mit einer Zulufttemperatur von unter 50 °C (Niedertemperaturheizung wegen solarer Heizungsunterstützung erwünscht) zu erzielen. Bei 2-fachem Luftwechsel mit Frischluft wird die Luft im Haus jedoch sicherlich im Winter zu trocken. Sollte man das Lüftungsgerät zusätzlich mit einem Umluftkreis ausstatten? Muss man die Zulufttemperatur über das Niedertemperaturniveau anheben? Geht es überhaupt energetisch sinnvoll? Wer hat Erfahrung mit reiner Luftheizung im Niedrigstenergiehaus?
  • Name:
  • Michael Wittmer
  1. Luftheizung Niedrigenergiehaus (NEH)-Haus

    Sehr geehrter Herr Wittmer, eine Luftheizung ist prinzipiell machbar, hat jedoch einige Nachteile. Das umgewälzte Volumen ist bei einer Luftheizung prinzipiell um ein vielfaches größer als bei einer Warmwasser-Heizung (bei gleicher Temperaturdifferenz, z.B. 15 K, Faktor 3500!). Es ist sehr sinnvoll, Nachheizregister vor die einzelnen Zuluftauslässe zur individuellen Raumtemperaturregelung zu setzten. Problematisch wird es jedoch in den "Ablufträumen" Küche, Bad, WC. Hier ist eine funktionierende Raumtemperaturregelung nur durch zusätzliche Heizflächen oder durch direkte Zulufteinbringung mit Heizregister möglich. Allerdings haben sie dann zwei Heizsysteme im Haus: Warmwassersystem für die Heizregister und Luftsystem für die Erwärmung der Räume. Ich persönlich halte es für sinnvoller, eine kontrolllierte Wohnundgslüftung mit einem LW von ca. 0,5/h zu installieren, mit einem Wärmetauscher mit hoher Rückwärmzahl und einem einzigen zentralen Nachheizregister, um immer eine konstante Zulufttemperatur von 18  -  20 °C gewährleisten zu können. Die eigentliche Deckung der Heizlast würde ich durch Heizkörper vornehmen. Dadurch haben sie regelundgstechnisch ein einwandfreies System. Die Warmwasserheizung benötigen Sie nach Ihrem Konzept ja sowieso, Sie installieren lediglich statt Lufterhitzern gewöhnliche Heizkörper. Außerdem werden die Dimensionen der Lüftundgsleitundgen bei kleinerem Luftwechsel ebenfalls entsprechend kleiner und das Lüftundgssystem damit billiger. Kostenmäßig dürften sich die Systeme also die Waage halten. Außerdem haben sie weniger Probleme mit Trockener Luft. Bei reiner Luftheizung und einem 2-fachen Luftwechsel wäre Umluftbetrieb theoretisch sinnvoll. Aber Achtundg: WC-, Bad- und Küchenabluft kann Aufgrund der geruchlichen und stofflichen Lasten nicht der Zuluft beigemischt werden! MfG M. Betz
    • Name:
    • M. Betz
  2. Niedrigenergiehaus (NEH)- Haus von Herrn Wittmer

    Sehr gehrter Herr Witmer, Ich baue seit 20 Jahren Luftheizungsanlagen in Kanda ein. In Zusammenarbeit mit der Regierung ist ein R2000 Haus mit einem niedrigst Energie Verbrauch entwickelt worden. Wir sind schon seit langer Zeit mit dem Thema weniger Energieverbrauch vertraut. Die Luftheizung wird seit 100 Jahren bei uns eingebaut und ist problemfrei in ihrer Arbeitsweise und Wartung. Bedingt durch die immer schärfer werden Energiesparmaßnahmen und Verordnungen in Deutschland, entwickelt sich die Luftheizung zu einer immer besseren Alternative für die konventionelle Warmwasserheizung. Unsere Systeme sind nicht mit den deutschen Anlagen vergleichbar. Die Nachteile der Systeme aus der kurzen Bluete in den 60er und 70er Jahren haben unsere Anlagen nicht. Für Ihr Haus würde ich Ihnen eine reine Luftheizung mit einer integrierten Wärmerueckgewinnungsanlage mit 90 % Wirkungsgrad empfehlen. Außerdem können Sie in das System ein automatische Luftbefeuchtung integrieren einen electrostatischen Luftfilter der sogar Zigarettengeruch absorbiert und ein Tag und Nacht Regel Thermostat, und wenn Sie es wünschen können Sie sogar eine zentrale Klimaanlage integrieren. Die gesamt Anlagekosten liegen bei etwa 16.000. oo DM für das Material und etwa 6.000.00 DM für die Montage. Für diesen Betrag erwerben Sie Ihr eigenes Komfort Raumklima Ein Luftheizung reagiert sofort auf veränderte Wärmesituationen und macht die Wärmegewinne der Sonneneinstrahlung nutzbar. Bedingt durch das schnelle Aufheizen mit Luft sparen Sie in der Regel bis zu 20 % zusätzlich an Heizkosten gegenüber einer Warmwasserheizung. Sie nutzen das existierende Kanalsystem gleich mehrmals.

    1. Um das Haus zu wärmen

    2. Um die Luft zu erneuern, reinigen und zu befeuchten

    3. Um die Luft zu kühlen Falls es Sie interessiert, ich habe im deutschen Raum 25 Anlagen in den letzten 2 Jahren installiert. Alle Anlagen laufen ohne Störungen Sie können auch noch zusätzliche Informationen auf meiner Webseite finden. Die Adresse ist:

  3. Luftheizung

    Sehr geehrter Herr Witmer, wir haben eine Luftheizung in unser Niedrigenergiehaus (NEH) eingebaut. Das System funktioniert mit einem Umluftkeis (um die notwendige Wärme zuzuführen) sowie dem Zuluft/Abluft Kreis (LW 0.5-1.5). Als Wärmequelle für die Nachheizregister verwenden wir einen Brennwertkessel mit kombinierten Luftwärmetauscher. Dieses war das erste Haus in einer derart exponierten Lage (Mittelgebirge mit z.T. sehr starken Frost) eingebaut wurde. Nach bisher zwei Jahren haben wir eigentlich nur positve Erfahrung ziehen können nur bei ca. 10 °C plus und hoher Luftfeuchtigkeit haben wir die Steuerung noch nicht dazu bewegen können automatisch die gewünschte Temperatur einzuregeln.
    • Name:
    • Thomas Meyer Tombuelt
  4. Wärmerückgewinnungsanlage

    Ich denke die Lösung hat hier die Fa. Viebrock-Haus im Massivhaus-Park in Fallingbostel sehr gut gelöst. Hier wird eine Wärmerückgewinnungsanlage gezeigt die das dort vorgestellte Haus zu einem 3 l-Haus macht. Dies spart vom ersten Tag viel Heizenergie und ist sparsamer um ca. 70 % als ein Niedrigenergie-Haus. Die Anlage sorgt automatisch für optmierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), so hat man jederzeit frische Luft im Haus ohne die Fenster zu öffnen. Man benötigt ca. nur 30 kWh Energie je m² Wohnfläche fürs Heizen. Durch die Wärmerückgewinnungsanlage wird ein großer Wasserbehälter gespeist aus dem dann die Warmwasserversorgung als auch die Versorgung der Heizkörper erfolgen kann, selbstverständlich kann die Anlage auch nicht einer Fußbodenheizung kobiniert werden. Man beachte jedoch, dass eine Feinregulierung bei einer Fußbodenheizung eher träge ist.
    • Name:
    • Fischer
  5. 187

    Sehr geehrter Herr Wittmer, kennen Sie die neue Anlage der Firma PASStec? Dieses System Namens "KlimaPass" beinhaltet eine Lüftung mit über 90 % Wärmerückgewinnung, eine Luft/Luftwärmepumpe (monovalent) zum Heizen und Kühlen und hat über ein sogenanntes Klappenstellregister die Möglichkeit jeden Raum einzeln mit ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) zu versorgen. Ein Raumregler, der gleichzeitig Lichtschalter, Rollladenschalter und Temp. -einstellgerät ist, übernimmt die Einzelraumregelung. Das ganze System ist mit dem LON-BUS konzipiert, daher bekommt man das BUS-System noch gratis dazu.
    • Name:
    • Thomas Walther
  6. 187

    Sehr geehrter Herr Wittmer, kennen Sie die neue Anlage der Firma PASStec? Dieses System Namens "KlimaPass" beinhaltet eine Lüftung mit über 90 % Wärmerückgewinnung, eine Luft/Luftwärmepumpe (monovalent) zum Heizen und Kühlen und hat über ein sogenanntes Klappenstellregister die Möglichkeit jeden Raum einzeln mit ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) zu versorgen. Ein Raumregler, der gleichzeitig Lichtschalter, Rollladenschalter und Temp. -einstellgerät ist, übernimmt die Einzelraumregelung. Das ganze System ist mit dem LON-BUS konzipiert, daher bekommt man das BUS-System noch gratis dazu.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftheizung, Erfahrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler und Luftkanal
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ergänzend zu Eintrag 1101
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung/Wärmepumpe
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wer hat Erfahrung mit Solarer Direktheizung für die Nacherwärmung einer KWL.
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen über Haustechnik kleiner Passivhäuser gesucht
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung mit Luft / Erfahrungen mit Diamant Luft-Wärmepumpe
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP-Fehlkonfiguration im Passivhaus
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompakt-Absorber von Nibe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftung mit WRG und WP von nibe
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - "Kältepumpe"

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftheizung, Erfahrung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftheizung, Erfahrung" oder verwandten Themen zu finden.

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN