Schönen guten Tag, Werte Spezialisten,
unser Einfamilienhaus wird ohne Keller errichtet. Lastfall 18195-4. Auf die Betonsohle wurde eine G200 S4 vollflächig mit verschweißter Überlappung aufgebracht, die mit den Horizontalsperren unter den Außen- und Innenwänden (Außenwänden, Innenwänden) verschweißt wurde.
Jetzt haben die Instalateure die Wasserleitungen auf der Abklebung verlegt und mit Lochband und einfachen Dübel-Schrauben-Kombinationen durch die Abklebung hindurch in der Sohlplatte befestigt.
Auf meinen Hinweis, nun sei ja die Abdichtung nicht mehr wirksam, kam der Vorschlag, die einfachen Schrauben wieder zu entfernen und statt dessen selbstdichtende Schrauben mit Gummidichtung neu einzuschrauben. Das wäre dann ausreichend dicht.
Ich bin da etwas skeptisch: Muss man da nicht mehr tun? Vielleicht mit KMB die Stellen abdichten? KMB haftet aber nicht auf der Schweißbahn, habe ich in diesem Forum gelesen.
Oder müssen alle Schrauben raus und die Befestigung muss mit anderen Mitteln erfolgen?
Wie werden denn richtigerweise Installationen auf der Schweißbahn befestigt?
In eine ähnliche Richtung geht meine Frage, wie die Durchdringungen der Abdichtung durch die Grundleitungsanschlüsse korrekt abgedichtet werden. Im Moment ist die Schweißbahn an den Stellen, an denen die Grundleitungsanschlüsse herausragen, nur kreuzförmig aufgeschnitten.
Vielen Dank schon im Voraus.
MfG
G. Bardelt
Durchdringung der Bodenplatten-Abklebung
BAU-Forum: Neubau
Durchdringung der Bodenplatten-Abklebung
-
kapillar aufsteigendes Wasser
geht drucklos von dannen.
Daher werden kleinere Löcher nicht gleich zum Schaden führen.
Müsste die S-Bahn gegen drückendes Wasser wirken, wäre diese eh auf der falschen Seite der Bodenplatte
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchdringung, Bodenplatten-Abklebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenbahn trotz WU-Beton und Erdgeschoss
- … Die Abklebung mit Bitumenschweißbahn stoppt die Diffusion und wirkt somit als …
- … Diese Art der Abdichtungsbahn hat sich auf erdberührten Bodenplatten gegenüber Bitumenbahnen erfolgreich auf dem Markt durchgesetzt. …
- … werden, nachdem durch diesen ja auch ausgesagt wurde, dass Aufgrund von Durchdringungen entstandene Perforationen an Abdichtungen deren Funktion nicht beeinträchtigt würde ... …
- BAU-Forum - Neubau - 14887: Durchdringung der Bodenplatten-Abklebung
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Wir bauen Holzhäuser auf Bodenplatten oder Kellerdecken. Ist bei einem Gebäude ohne Keller nur mit Fundamentplatte …
- … verwendet, die keil-bzw. pfeilförmig verformt bzw. angespitzt sind. Dadurch wird die Durchdringungsgeschwindigkeit erhöht und die Oberflächenreibung vermindert. Dieses seit mehr als zwanzig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre zwischen Bodenplatte und Wärmedämmung inkl. Folie
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenerneuerung Fertighaus
- … Kabel an/in den Außenwänden? Wurden Luftdichte Dosen verwendet? Sind die Durchdringungen luftdicht ausgeführt? …
- … luftdicht ausgebildet werden. Da keine Installationsebene vorhanden, empfiehlt sich eine sorgfältige Abklebung der Hohlwanddosen und Leerrrohranschlüße von außen mit einer Dampfsperre (unter der …
- BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung Rohrstutzen oberhalb Vollsparrendämmung notwendig?
- … 15x40 mm) und ein Elektrokabel geführt. Beide Leitungen sind an der Durchdringung der (inneren) Dampfsperrfolie abgeklebt, sind in die Flachsdämmung eingebettet und werden …
- … dass die (innere) Luftdichtheit an anderen Punkten des Dachaufbaues mangelhaft ist, Abklebungen enthalten z.T. merkliche Falten mit mehreren Zutrittskanälen für die Innenluft. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Radonkonzentration im Keller
- … Da das Radon durch Ritzen, Poren und Bodendurchdringungen in die Gebäude eindringt, ist es erforderlich, in mittelbelasteten und …
- … auf Bauherrenwunsch wird allerdings auch häufig lediglich mehrlagige PE-Folie unter den Bodenplatten und als Kellerwanddichtung verwendet. …
- … Abdichtung und bei der Gelegenheit gleich die Ausführung wasserdichter Rohrdurchführungen im Bodenplattenbereich, gegeben falls Abnahmen, Verträge etcpp.) Wenn Sie dann feststellen, dass …
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im ungedämmten Spitzbogen - Darf der Bauträger das "verstecken"?
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau, keine Konterlattung vorhanden!
- BAU-Forum - Dach - Dämmung oberste Geschossdecke: Angebotsbewertung, Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchdringung, Bodenplatten-Abklebung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Durchdringung, Bodenplatten-Abklebung" oder verwandten Themen zu finden.