mikrobielle Probleme bei Erdwärmetauscher
BAU-Forum: Lüftung

mikrobielle Probleme bei Erdwärmetauscher

Auszug aus einem Informationsblatt des Umweltbundesamt Berlin: "Neuerdings werden in größeren Anlagen zur Versorgung ganzer Gebäude zuluftseitig auch Erdwärmetauscher verwendet.
Sie können im Frühjahr/Sommer zu einem mikrobiellen Problem führen, wenn an den Wänden der Wärmetauscher hohe relative Feuchte oder sogar Tauwasser auftritt. "
Gibt es bereits Erfahrungen diesbezüglich?
Das es zu einer Tauwasserbildung kommt, liegt ja auf der Hand, wenn zum Beispiel das Erdreich 9 Grad hat, und die durchströmende Luft 20-30 Grad oder?
Herzlichen Dank im Voraus für die Antworten! lg Engelbert
  • Name:
  • Engelbert
  1. Literaturquelle

    An der ETH Zürich (Institut für Hygiene und Arbeitsphysilogie) wurde vor einigen Jahren eine Studie zu dieser Fragestellung durchgeführt und 1997 veröffentlicht, sie ist on-Line abrufbar unter:

    Googlen mit Suchwort: "Mikrobielle Untersuchungen von Luftansaug-Erdregistern"
    MfG
    Olaf Kunert

  2. Trifft voll zu

    Foto von Stephan Langbein

    für schlechte EWT mit zu geringem Gefälle, Muffen, die Pfützenbildung zulassen, Innenwellrohren, etc. einfach, wenn Setzungen vorhanden sein Können, in denen sich Kondenswasser sammelt. Problematisch wird es dann, wenn der EWT nur zeitweise in Betrieb ist. Daher, gute Planung und saubere Verlegung sowie regelmäßige Revision.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN