mikrobielle Probleme bei Erdwärmetauscher
BAU-Forum: Lüftung
mikrobielle Probleme bei Erdwärmetauscher
Auszug aus einem Informationsblatt des Umweltbundesamt Berlin: "Neuerdings werden in größeren Anlagen zur Versorgung ganzer Gebäude zuluftseitig auch Erdwärmetauscher verwendet.
Sie können im Frühjahr/Sommer zu einem mikrobiellen Problem führen, wenn an den Wänden der Wärmetauscher hohe relative Feuchte oder sogar Tauwasser auftritt. "
Gibt es bereits Erfahrungen diesbezüglich?
Das es zu einer Tauwasserbildung kommt, liegt ja auf der Hand, wenn zum Beispiel das Erdreich 9 Grad hat, und die durchströmende Luft 20-30 Grad oder?
Herzlichen Dank im Voraus für die Antworten! lg Engelbert
Sie können im Frühjahr/Sommer zu einem mikrobiellen Problem führen, wenn an den Wänden der Wärmetauscher hohe relative Feuchte oder sogar Tauwasser auftritt. "
Gibt es bereits Erfahrungen diesbezüglich?
Das es zu einer Tauwasserbildung kommt, liegt ja auf der Hand, wenn zum Beispiel das Erdreich 9 Grad hat, und die durchströmende Luft 20-30 Grad oder?
Herzlichen Dank im Voraus für die Antworten! lg Engelbert
-
Literaturquelle
An der ETH Zürich (Institut für Hygiene und Arbeitsphysilogie) wurde vor einigen Jahren eine Studie zu dieser Fragestellung durchgeführt und 1997 veröffentlicht, sie ist on-Line abrufbar unter:Googlen mit Suchwort: "Mikrobielle Untersuchungen von Luftansaug-Erdregistern"
MfG
Olaf Kunert -
Trifft voll zu
für schlechte EWT mit zu geringem Gefälle, Muffen, die Pfützenbildung zulassen, Innenwellrohren, etc. einfach, wenn Setzungen vorhanden sein Können, in denen sich Kondenswasser sammelt. Problematisch wird es dann, wenn der EWT nur zeitweise in Betrieb ist. Daher, gute Planung und saubere Verlegung sowie regelmäßige Revision.Weiterführende Links: