Wir haben vor 14 Tagen einen Beton Fertigkeller als weiße Wanne geliefert bekommen. Als Fugendichtsystem wurde das System Pentaflex verwendet. Die Durchführungen für Abwasser mussten leider durch die Kellerwand geführt werden. Hierzu wurden Durchführungen vom Typ "Transwand" eingesetzt.
Als wir nun unsere Abwasserrohre anschließen wollten, haben wir festgestellt, dass eine dieser Wanddurchführungen durch einen Eisenstab der Bewehrung von unten nach oben durchstoßen wurde. Ich denke diese Durchführung ist damit unbrauchbar.
Was kann man nun tun?
Kann man die Durchführung "aufbohren" und ein alternatives System, das ohne vorher einbetonieren funktioniert verwenden?
Hat jemand damit Erfahrungen oder weiß Rat?
Weiße Wanne, TRANSWAND Wanddurchführung Beschädigt, was kann man tun?
BAU-Forum: Keller
Weiße Wanne, TRANSWAND Wanddurchführung Beschädigt, was kann man tun?
-
Mängelrüge
Hallo,
zeigen sie diese Mängel unverzüglich Ihren Auftragnehmer an.
Wen sie selber versuchen irgendwas zu machen kann die Gewährleistung gefährdet werden.
Sicherlich gibt es Alternativen dazu, aber vorher klären.
MfG
Yilmaz -
Mauerdurchführung - wasserdicht
Hallo Karsten,
Mängelrüge - schriftlich mit Einschreiben
Kernbohrung - Doyma-Rohrdurchführung Wasserdicht einbauen.
Vielleicht sich einen unabhängigen Baubegleiter suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Wanddurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für 4*DN32 Soleleitung
- … Wasserdichte Wanddurchführung für 4*DN32 Soleleitung …
- … wie im Beitrag 498 (Link s. unten) schon geschrieben, hat uns die Anregung mit dem Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Anzahl der Versorgungsrohre im HWR?
- … Wenn Sie nicht gerade Weiße Wanne (Wasserdichter Keller) etc. haben, kann doch Telekom das Loch selber machen. …
- … (Stromversorger) beide Hausanschlüsse, also Telefon und Strom, gemeinsam durch eine einzige Wanddurchführung (DNAbk. 100) legt. Allerdings wohnen wir in Oberfranken (Bayern), da ist …
- BAU-Forum - Keller - Was darf das Kosten
- … Welt. Für die Grundleitungen haben wir ca. 500.-- ausgegeben inkl. Rückstauverschluss, Wanddurchführung, Entwässerungsrinne in der Waschküche und Kanaldeckel. …
- … bekommen, wenn die Bodenplatte aus einem Guss hergestellt würde (siehe weiße Wanne ). Das geht aber offensichtlich nicht. Schließlich können Sie das Haus …
- … stand zu halten. Außerdem müssten auch die Wände in einer Art Wanne nach den statischen Erfordernissen wasserdicht angeschlossen werden. All diese Maßnahmen waren …
- BAU-Forum - Keller - Altbaukeller sanieren
- BAU-Forum - Keller - 12131: Weiße Wanne, TRANSWAND Wanddurchführung Beschädigt, was kann man tun?
- … Weiße Wanne, TRANSWAND Wanddurchführung Beschädigt, was kann man tun? …
- … Wir haben vor 14 Tagen einen Beton Fertigkeller als weiße Wanne geliefert bekommen. Als Fugendichtsystem wurde das System Pentaflex verwendet. Die …
- … nun unsere Abwasserrohre anschließen wollten, haben wir festgestellt, dass eine dieser Wanddurchführungen durch einen Eisenstab der Bewehrung von unten nach oben durchstoßen …
- BAU-Forum - Keller - Wie Abwasseranschluss durch weiße Wanne
- … Wie Abwasseranschluss durch weiße Wanne …
- … für Zuwasser, Strom usw ... wird bei uns ein Mehrspartenanschluss gesetzt, brw. in die weiße Wanne mit eingegossen. …
- … Wanddurchführung …
- … Hallo, Sollten die Kellerwände noch nicht betoniert sein, kann man eine Wasserdichtewanddurchführung einbauen, kostet ca. 25 vobei die doyma Dichtungen ab 100 …
- BAU-Forum - Keller - Keller-Preis
- … Höhe des Kellergeschosses mit ca. 2,25 Meter Rohbauhöhe. Einbau von notwendigen Wanddurchführungen für die Entwässerungsleitungen. Wanddurchführung der Anschlüsse für Versorgung werden von …
- … Und selbst wenn, warum dann keine Weiße Wanne (bitte keine WU-Konstruktion)? …
- … Warum man keine weiße Wanne (wenn ich denn wüsste was das ist?) verwendet kann ich …
- BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne mit PYE-PV200S5?
- … Schwarze Wanne mit PYE-PV200S5? …
- … Sehr geehrte Fachleute, wir wollen unseren Keller als Schwarze Wanne ausführen und haben jetzt mehrere Aussagen zur Schweißbahn bekommen. Welche …
- … Schwarze Wanne …
- … eine Schwarze Wanne kannst du nicht einfach mit einer …
- … Abdichtung. Wichtig sind auch die Detailausführungen wie Ecken, Übergang Wand/Bodenplatte, Wanddurchführungen für Ver- und Entsorgungsleitungen (Versorgungsleitungen, Entsorgungsleitungen), Verlegung des Erdungsbandes, Kellerabläufe, …
- BAU-Forum - Keller - Duplex-Durchführung
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne und Rohrdurchführungen
- … Weiße Wanne und Rohrdurchführungen …
- … Wenn ich nun davon ausgehe das alles regelgerecht ausgeführt wurde, so habe' ich doch als Schwachstellen immer noch die Kanalrohrdurchführungen und die Wanddurchführungen für die Versorgungsleitungen. Wie bekommt man das denn auf …
- … Bodenplatte verlegt werden sprich Bodenplattendurchführungen oder handelt es sich hierbei um Wanddurchführungen? …
- … geführt werden oder sehe' ich das falsch? Naja und bei diesen Wanddurchführungen kann doch leicht Wasser eindringen oder nicht? Ich hoffe, das …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wanddurchführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Wanddurchführung" oder verwandten Themen zu finden.