Frage zum Mindestwärmeschutz
BAU-Forum: Bauphysik
Frage zum Mindestwärmeschutz
Der berechnete R-Wert=0.819 m²K/W
Aus dem DINAbk. 4108 Teil 2:2003 folgt, dass Mindestwärmeschutz nicht gegeben ist (1.2 m²K/W gefordert)
Dagegen DIN 4108-1960 besagt, dass der Mindestwärmeschutz ist gegeben, da damals 0,45 [? ] gefordert wurde.
Soll bei einem altem Haus die alte oder die neue Norm angewandt werden.
Sind die Anforderungen 1.2 [m²K/W] und 0.45 [? ] rein rechnerisch vergleichbar?
-
Worum ...
Worum geht's da eigentlich?
Freundliche Grüße -
na um einen Mietrechtsstreit geht es da wohl ...
Lach, ist doch klar. Es oll mal wieder der Meiter Schuld sein, weil das Haus entsprechend der bauzeitlichen Normen fachgerecht erbaut wurde und somit "Bestandssschutz" genießt.
Diese Diskussion habe ich als Gutachter im Winter und Frühjahr fast täglich.
Eigentliches Problem ist aber nicht das Bauordnungsrecht (wo auch der Begriff des Bestandsschutzes herkommt), sondern das Mietrecht. Nach Mitrecht heißt es aber, dass die Wohnung zum üblichen Gebrauch geeignet sein muss. Neuere bauphysikalische Erkenntnisse seit Miete der 90er Jahre (niedergeschrieben in der DINAbk. 4108 - Stand 2001 und später) zeigen jedoch, dass alte Baukonstruktionen (insbesondere Nachkriegsbauten der 50er und 60er Jahre) das Schimmelpilzkriterium nicht einhalten. Es stelen sich insbesondere bei konstruktiven und geometrischen Wärmebrücken derart niedrige Inenoberflächentemperaturen ein, dass auch bei ordnungsgemäßer Raumnutzung (20 °C und 50 % rel. LF) Tauwasserniederschlag und Schimmelpilzbildung nicht sicher vermieden werden kann.
Dies hat nichts mit bauzeitlichen Regeln der Technik zu tun, sondern mit der Erkenntnis, dass die alte Normung in Unkenntnis der Probleme zu großzügig war und nun eine Dämmung der Häuser notwendig ist, um die Nutzbarkeit auftrecht zu erhalten. Ganz besonders problematisch wird die Situation, wenn in einen so alten Baukörper neue (dichte) Fenster mit einem guten U-Wert eingebaut werden, dann schlägt sich Tauwasser zuerst an den Wänden und nicht an den neuen Fenstern nieder. Der Mieter hat dann keine Chance, Lüftungsbedarf Aufgrund bschlagener Scheiben überhaupt zu erkennen.
Das alles hat nichts mehr mit den bauzeitlichen Regeln der Technik zu tun, sondern nur noch mit der Beurteilung einer mängelfreien vertragsgerechten Nutzbarkeit der Wohnung. -
Danke
Inzwischen mit einem neuen Gutachten wurde die Sache im Sinne wie Sie beschreiben klagestellt. -
R-Wert=0.819 m²K/W?
Wärmedurchgangs- oder Durchlasswiderstand (Wärmedurchgangswiderstand, Durchlasswiderstand)?Als Wärmedurchgangswiderstand:
Es errechnet sich die Wandoberflächentemperatur zu:
20 - (1 / (0,819 - 0,13 + 0,25) x 0,25 x 25) = 13,34
Das Kriterium zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung an Wärmebrücken gilt als erfüllt wenn frsi > 0,7.
Berechnung von frsi: (eindimensionale Betrachtung)
13,34 - (-5) / 20 - (-5) = 0,73
=> Das Kriterium zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung an Wärmebrücken ist in diesem Fall erfüllt.
-
Nach DIN 4108-1960
Die Anforderung an den Wärmedurchgandswiderstand war seinerzeit 0,45 m²hGrad/kcal, dass entspricht ca. 0,523 m²K/WHieraus errechnet sich die Wandoberflächentemperatur zu:
20 - (1 / (0,523 - 0,13 + 0,25) x 0,25 x 25) = 8,05
Das Kriterium zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung an Wärmebrücken gilt als erfüllt wenn frsi > 0,7.
Berechnung von frsi: (eindimensionale Betrachtung)
8,05 - (-5) / 20 - (-5) = 0,52
=> Das Kriterium zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung an Wärmebrücken ist in diesem Fall dann nicht erfüllt.
Viele Bestandsgebäude der 50er und 60er Jahre weisen derartig geringe Anforderungen an den Mindestwärmeschutz auf, auch bei vertragsgemäßer Nutzung von Wohnraum in derartigen Bestandsgebäuden kann dann Schimmelpilzausbildung nicht ausgeschlossen werden!
-
Beitrag Nr. 5
Die Anforderung an den Wärmedurchlasswiderstand war seinerzeit 0,45 m²hGrad/kcal (nur für Außenwände des Wärmedämmgebiet I), dass entspricht ca. 0,387 m²K/WHieraus errechnet sich die Wandoberflächentemperatur zu:
20 - (1 / (0,387 + 0,25 + 0,04) x 0,25 x 25) = 10,77 °C
Das Kriterium zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung an Wärmebrücken gilt als erfüllt wenn der Temperaturfaktor frsi > 0,7.
Berechnung des Temperaturfaktor frsi: (eindimensionale Betrachtung)
(10,77 - (-5) ) / (20 - (-5) ) = 0,63 (Anforderung nicht erfüllt)
Übrigens:
Die Anforderungen an den Wärmedurchlasswiderstand für Außenwände wurde mit DINAbk. 4108, von 1981, auf 0,55 m²K/W erhöht.
Die Wandoberflächentemperatur ist hiernach:
20 - (1 / (0,55 + 0,25 + 0,04) x 0,25 x 25) = 12,56 °C (! Schimmelpilzkriterium!)
Der Temperaturfaktor frsi ist danach:
(12,56 - (-5) ) / (20 - (-5) ) = 0,70
Das ist doch sehr grenzwertig, diese Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Außenwänden hatten bis in das Jahr 2003 Bestand. (Seit 07/2003, R = 1,2 m²K/W)
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mindestwärmeschutz, Anforderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-4 cm Innendämmung in Vorsatzschale sinnvoll
- … Änderung von Bauteilen einen U-Wert von 0,35 W/m²*k. Diese Anforderung besteht und der Architekt muss darauf hinwirken. Bei Fachwerkwänden kann auch …
- … sein, oder man führt den EnEVAbk.-Nachweis für das ganze Gebäude. Der Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108 muss aber in jedem Fall eingehalten werden, sofern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie kann man ein Gutachten vor Gericht kippen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einbeziehen des Balkons in die Isolierung der Fassade
- … Es ist nicht auszuschließen, dass die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz im Bereich von Wärmebrücken (DINAbk. 4108-2 Abschnitt …
- … besser gewesen, nicht nur ein WDVSAbk. zu vereinbaren, sondern eben diesen Mindestwärmeschutz. Um den zu erreichen ist Detailarbeit erforderlich, speziell im Bereich der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz auf Fachwerkwand
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand nach EnEV (Neubau, normale Temp)
- … Wo steht dass die Mindestanforderungen noch nach DIN 4108 zu berechnen sind? …
- … der EnEVAbk. wird nur die DINAbk. V 4108-6 erwähnt (Berechnungsverfahren), die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz werden in § 6 EnEV gestellt, Verweis …
- … Die Diskussion um Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108 Teil 2 erübrigt sich hier! …
- BAU-Forum - Bauphysik - Nachweis von Wärmebrücken durch Errechnung bei nicht genormten Randbedingungen
- BAU-Forum - Bauphysik - Könnes und die "Fischer-Chöre"
- … Der übertrifft die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz der 1983 gültigen DINAbk. 4108 (U < …
- … Wohngebäude im Bestand z.B. mit Baujahr. vor 1977, die den Mindestanforderung nach DINAbk. 4108 (U<1,2 W/m²K) nicht gerecht werden, verpflichtend einzuführen …
- … Wir bräuchten statt des DINAbk.-Fachberichts 4108-8 lieber eine EnEVAbk.-Forderung des hygienischen Mindestwärmeschutzes gestützt auf den fRsi-Wert. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Luftzustandsänderungen (DIN 4108)
- … Mindestwärmeschutz der zur Bauzeit gültigen 4108 …
- … Es scheint wohl nicht so zu sein, dass meine Carrier-Diagramme wissenschaftlichen Grundanforderungen genügen, ich dachte sie verstanden zu haben, danke also …
- … Forums, ein Leben, mit dem ich mein Einkommen sichern muss. Ihre Anforderungen an die hier Antwortgebenden sind weit außerhalb dessen, was ein …
- … Hier gab es bauzeitlich noch keine eigenen Mindestanforderungen nach DINAbk. 4108 (Stand 1960). Die Bauteile waren nach damaligem …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10439: Frage zum Mindestwärmeschutz
- … Frage zum Mindestwärmeschutz …
- … in einem Einfamilienhaus Baujahr. 62/63 soll die Einhaltung der Mindestwärmeschutzanforderungen geprüfft werden. …
- … dem DINAbk. 4108 Teil 2:2003 folgt, dass Mindestwärmeschutz nicht gegeben ist (1.2 m²K/W gefordert) …
- … Dagegen DIN 4108-1960 besagt, dass der Mindestwärmeschutz ist gegeben, da damals 0,45 [? ] gefordert wurde. …
- … Sind die Anforderungen 1.2 [m²K/W] und 0.45 [? ] rein rechnerisch vergleichbar? …
- … Die Anforderung an den Wärmedurchgandswiderstand war seinerzeit 0,45 m²hGrad/kcal, dass entspricht ca. …
- … Viele Bestandsgebäude der 50er und 60er Jahre weisen derartig geringe Anforderungen an den Mindestwärmeschutz auf, auch bei vertragsgemäßer Nutzung von Wohnraum …
- … Die Anforderung an den Wärmedurchlasswiderstand war seinerzeit 0,45 m²hGrad/kcal (nur für Außenwände …
- … (10,77 - (-5) ) / (20 - (-5) ) = 0,63 (Anforderung nicht erfüllt) …
- … Die Anforderungen an den Wärmedurchlasswiderstand für Außenwände …
- … Das ist doch sehr grenzwertig, diese Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Außenwänden hatten bis in das Jahr …
- BAU-Forum - Bauphysik - Mindestwärmeschutz einer leichten Trennwand
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mindestwärmeschutz, Anforderung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mindestwärmeschutz, Anforderung" oder verwandten Themen zu finden.