Guten Tag,
ich mache mir Sorgen um meine in Eigenplanung
und -Leistung erstelltes Holzständerhaus.
Der von mir selbst erstellte Wand- und
Dachaufbau besteht von innen nach außen
aus Gipsfaserplatte, Holzschalung, 20 cm
Flachsdämmung und einer 25 mm Holzweichfaserplatte.
Als äußere Hülle hat das Haus schließlich eine
hinterlüftete Lärchenschalung auf einer
Lattenkonstruktion.
Nun wollte ich es besonders gut machen und habe auf
der Außenseite der Holzweichfaserplatte noch
eine Delta-Maxx Unterspannbahn verlegt, die
sowohl Wände als auch Dach umhüllt. Die Bezeichnung
der Folie als "Diffusionsoffen" hat mich beruhigt.
Allerdings scheint mir, dass ich gegen das Gesetz
der von Innen nach Außen abnehemenden Diffusionsdichtigkeit verstoßen habe.
Ich habe noch keine Erfahrung mit dem Wandaufbau,
das das Haus noch nicht bewohnt ist.
Muss ich mir über ein mögliches "absaufen" der
Dämmung bei einem sd-Wert von unter 0,15 m Sorgen
machen, den der Hersteller für die Delta-Max angibt?
Besten Dank
Heinz Kräfte, Ahrbrück
Delta-Maxx Unterspannbahn
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
Delta-Maxx Unterspannbahn
-
Ich sehe das Problem ganz woanders,
nämlich in der fehlenden Installationsebene.
Wie ist denn die Luftdichtschicht ausgeführt? Soll die beschriebene "Holzschalung" diesen Zweck erfüllen? Wenn ja, alle Übergänge/Plattenstöße mit Klebeband (welches?) abgeklebt?
Zur Delta-Maxx kann ich nichts sagen, das überlass ich den Fachleuten hier im Forum.
Aber aus meinem angelesenen Forumswissen raus würde ich sagen: Die Delta-Maxx außen ist kein großes Problem, wenn sichergestellt ist, dass von innen KEINE (aber auch gar keine) feuchte Luft in die Dämmebene eindringen kann. Dann kann dort nämlich auch kein Tauwasser ausfallen.
Sie haben alles in Eigenleistung ausgeführt, wer hat denn die erforderlichen Planungen und Berechnungen (Tauwasserausfall, Wärmeschutznachweis) vorgenommen? -
Es gibt keine Berechnung
Hallo Herr Richter,
es gibt keine Berechnungen, den Wärmeschutznachweis
habe ich noch nicht, obwohl die Gebäudehülle schon
steht. Eine Installationsebene gibt es nicht. Die
Elektrokabel will ich durch die jeweiligen Fußböden ziehen
(Steckdosen im Fußboden). Der Wandaufbau ist dadurch
bedingt, dass es sich um ein Holzständerhaus mit voll
sichtbarer Balken und Ständerkonstruktion handelt.
Die Luftdichtigkeit an der Innenseite ist wohl im
jetzigen Zustand nicht gegeben. Da die massiven Holzständer
und Holzbalken (8 mal 8 Zoll bzw. 8 mal 16 Zoll) die
Gipsplatten teilweise verdecken, kann ich auch nachträgelich keine Folie von Innen nachrüsten. Deshalb meine Sorge, dass
die DeltaMAxx den Feuchtigkeitsabtransport zu stark
bremst.
Ich gebe zu, etwas naiv an das ganze herangegangen zu sein.
(bei meiner Planung kannte ich das Forum noch nicht)
Beste Grüße
Heinz Kräfte -
Meine Weisheit endet hier =>Holzwürmer/Holzhausbauer an die Front!
da kann ich nichts mehr zu sagen, da ich diese Art der Konstruktion nicht kenne.
Sicher können Ihnen H. Basqué, MoRüBe oder andere Experten noch ein paar Tipps dazu geben. -
Na dann!?
Hallo Herr Kräfte,
gegen den Einsatz der Deltamax als Winddichtung vor der Holzfaserplatte ist nichts einzuwenden; es gilt immer: außen diffusionsoffener als innen. Gedanken mache ich mir wohl über die Luftdichtheitsschicht im Inneren. Welche Art Holzschalung haben Sie verwendet; sind es einfach nur gespundete Bretter oder sind es Holzwerkstoffplatten.
Ihr zweiter Beitrag lässt mich jedoch vermuten, dass Sie gar kein Holzrahmenhaus, sondern ein Holzständerhaus gebaut haben.
Da Sie wie ich sehe ganz in meiner Nähe wohnen (Ich wohne in Grafschaft-Gelsdorf) kann ich Ihnen gerne einen Gesprächstermin anbieten. -
Delta Maxx außen ...
Delta Maxx außen wurde auch bei mir aufgebracht. Überflüssigerweise, wie das Forum lehrt (s. Link), ich habe darunter außen DWD-Platten, deshalb ist die Delt-Folie überflüssig - schaden tut sie jedoch nicht. Auch ich habe meine Probleme mit der Dichtigkeit innen, jedoch OSBAbk.-Platten, die recht sauber verarbeitet wurden, Sie schreiben von Holzschalung - kann mir nicht vorstellen dass die dicht sind ... Ich werde um Blower-Door-Test (BDT) nicht drumrumkommen - um meine Hausinvestition zu sichern - Frage dürfte möglicherweise werden, was zu machen ist, wenn die Ergebnisse negativ ausfallen. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, die Installationsebene nachträglich einzubauen ... Gruß Ulf Eberhard
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke obere Ecke zur Außenwand - wie sanieren?
- … betreffenden Stelle die Dachziegel entfernen und die Unterspannbahn öffnen. …
- … Ist diese Vorgehensweise sinnvoll und lässt sich die Unterspannbahn danach …
- … USB: Dörken DELTA MAXX …
- … Sie können die Ziegel von Außen entfernen, für die Unterspannbahn gibt es auch Klebebänder (dass mit dem Schaum sollten sie gleich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kondenswasser an Sparren und Sichtschalung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10186: Delta-Maxx Unterspannbahn
- … Delta-Maxx Unterspannbahn …
- … eine Delta-Maxx Unterspannbahn verlegt, die …
- … machen, den der Hersteller für die Delta-Max angibt? …
- … Zur Delta-Maxx kann ich nichts sagen, das überlass ich den Fachleuten hier …
- … Aber aus meinem angelesenen Forumswissen raus würde ich sagen: Die Delta-Maxx außen ist kein großes Problem, wenn sichergestellt ist, dass von …
- … die DeltaMAxx den Feuchtigkeitsabtransport zu stark …
- … gegen den Einsatz der Deltamax als Winddichtung vor der Holzfaserplatte ist nichts einzuwenden; es gilt …
- … Delta Maxx außen ... …
- … Delta Maxx außen wurde auch bei mir aufgebracht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit Steinwolldämmung ohne Dampfbremse möglich?
- … mm mit Rockwool 035 160 mm / Agepan DWD 15 mm / Deltafolie (heißt die so?) / dann Teilfassade (ca. 85 m²) Konterlattung / Douglasien-Schalung und Teilfassade (ca. 100 m²) mit Holzwolle-Leichtbauplatten 25 mm / Grundputz 20 mm / Gewebespachtelung und Silikatputz. Keine Installationsebene, in den Außenwänden gibt es im ganzen Haus exakt 6 Steckdosen und keine Heizungsleitungen oder dergleichen. Nun lese ich, die OSBAbk.-Platten (Nut- und Feder bei mir ziemlich sauber verarbeitet) gehören an allen Stößen und Wand- / Deckenanschlüssen mit z.B. Siga Rissan abgeklebt, das wurde bei mir nur teilweise im OGAbk. gemacht. Frage am Rande: nemen denn nicht schon die GK-Platten erheblich Feuchte auf? Sind ja immerhin rund 400 m². …
- … ). Was die Folie außen soll, weiß ich nicht. Im Bauvertrag steht diffusionsoffene Winddichtung. Verwendet wurde die gleiche Unterspannbahn (nennt man das dann überhaupt Folie) wie beim Dach. In …
- … von 6,41 m. Kein Tauwasserausfall bei Normalklima nach DINAbk. 4108. Die Delta (MAXX) Folie ist nicht erforderlich, d.h. krasser gesagt: an …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben mit OSB anstatt Gipskarton ausbauen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Alternative Unterspannbahn
- … Alternative Unterspannbahn …
- … wir modernisieren ein Haus aus den 60er Jahren. Das Dach ist nicht gedämmt und wir möchten eine Zwischensparrendämmung mit Hanf vornehmen. Gibt es auch eine ökologisch vernünftige Alternative für die Unterspannbahn, die ja häufig aus PU ist (Deltamaxx …
- … Hanf wie die aufgezählten Holzweichfaserplatten) - sondern um eine Alternative zur Unterspannbahn (!) …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperrfolie oder Dampfbremse
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre bei Nassestrich
- … diffusionsoffen sein muss, ist uns klar. Wir denken auch, dass die Unterspannbahnen nicht dafür zugelassen sind, aber egal, Hauptsache sie erfüllen den …
- … die nehmen können oder nicht? Habe vorhin bei Baustoffhändler Proben von Delta - maxx, -dinofol s und -tekt s geholt. M.E. wäre …
- … entweder die maxx oder die tekt s OK. Zumindest sind die reißfest und auch auf Druck soweit wasserdicht. Und teuer ist uns mittlerweile auch wurscht, wenn's denn was taugt. Was meinen die Experten dazu? …
- … vielen Dank. Wenn ich die links richtig gelesen habe, müssten diese Folien einigermaßen identisch mit der Dörken DELTA-MAXX sein, oder? (die hat nämlich unser Baustoffhändler auf …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn welche ist es?
- … Unterspannbahn welche ist es? …
- … in unserem Dach ist eine Unterspannbahn Delta MAX (X?) verbaut. …
- … An einer offenen Stelle kann man Delta MAX lesen. Ob hinter MAX noch ein weiteres X kommt, kann …
- … gibt es ja noch ein Produktdatenblatt mit allen relevanten Eigenschaften dieser Unterspannbahn. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.