Taktung Wärmepumpe
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Taktung Wärmepumpe

Ist es energetisch sinnvoll eine WP Tag und Nacht einzuschalten oder über die Steuerung die WP mehrfach am Tag/Nacht einzuschalten? Gibt es dazu Programme/Tabellen um dies abzulesen?
Hintergrund: Unsere 20 kW Luft/Wasser-WP erwärmt das Warmwasser und die Fußbodenheizung (FBHAbk.) für 2 Häuser. WW-Speicher 300 l, Puffer Fußbodenheizung (FBH) 1000 l. Keine Abschaltzeiten Stromversorger. Nachtstrom von 22-6 Uhr. Laut Installateur wäre es am effizientesten die WP einfach eingeschaltet zu haben, diese würde sich dann selbstständig einschalten sofern notwendig. Mir erscheint dies nicht sinnvoll, da dies ggf. nur kurze (teure) Schaltzeiten der WP erzeugt.
  • Name:
  • Weckesser Andreas
  1. schon wegen dem 1000 l Puffer

    schon wegen dem 1000 l Puffer würde ich die WP eingeschaltet lassen. mit diesem Volumen sollte keine Taktung auftreten. anderenfalls kann man ja die WW-Bereitung auf die nachtzeit legen.
    eine Tabelle oder Empfehlung wird es kaum geben. die wp heizt ja nur die Menge nach, die verbraucht wird. das ist ja nach Haus und Anlage verschieden, sodass es hier wohl keine allgemeingültigen Ratschläge gibt.
    eventuell kann man steuerungstechnisch einiges optimieren, damit überwiegend nachtstrom genutzt wird, aber das ist von den Möglichkeiten der Anlagensteuerung abhängig.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taktung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11288: Taktung Wärmepumpe
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Reicht ein Betriebsstundenzahl von 1800 p.a. für eine WP + Warmwasser
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dimensionierung Pufferspeicher bei Wärmepumpe und Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpenauslegung ...
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
  6. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  7. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  8. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  9. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  10. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taktung, Wärmepumpe" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Taktung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN