Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wärmepumpe

el. Anschlusswert einer Brauchwasserzusatzheizung 54 kW bei einer Wärmepumpe
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

el. Anschlusswert einer Brauchwasserzusatzheizung 54 kW bei einer Wärmepumpe

Wie hoch ist der tatsächliche elektriche Anschlußwert einer
Brauchwasserzusatzheizung (Wassererwärmer 54 kW 20 Liter pro Minute von 10 °C auf 50 °C) i bei einer Wärmepumpe der Firma
Waterkotte?
Typ der Wärmepumpe ist Waterkotte DS 5011.3 2,1/9,4 kW
  • Name:
  • juergen
  1. Sie fragen nach einem Frischwassersystem,

    d.h., das Trinkwasser wird durch einen Hochleistungs-Wärmetauscher (hier mit 54 kW Leistung) direkt erwärmt. Waterkotte kombiniert das Wärmepumpen-System mit einem sog. "Ladespeicher", der Ihnen die erforderliche Wärme bereit hält, und der so groß bemessen sein muss, dass ihn eine relativ kleine Wärmepumpe (9,4 kW) über eine längere Zeit wieder aufladen kann. Bei Ihnen wird wohl ein 500 Liter-Speicher gewählt (wegen des großen 54 kW-WT), der dann eine Wärmemenge von ca. 23 kWh bevorraten könnte.
    Der elektrische Anschlusswert bemisst sich nach der Wärmepumpe, also bei Ihnen 2,1 kW. Sollte dann der Ladespeicher mal ausnahmsweise vollkommen leer (= kalt) sein, bräuchte die WP demnach ca. 2 1/2 Std., um ihn wieder auf ca. 50 °C aufzuladen. Eine Zusatzheizung ist nicht erforderlich. Nur sollte die Wärmequelle (= Erdkollektor oder Grundwasserbrunnen) neben dem Heizungsbedarf auch um den Warmwasserbedarf vergrößert ausgelegt sein. Aber das weiß ja auch Ihr Heizungsbauer.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  2. vielen Dank für die Antwort konnte mir weiterhelfen ...

    vielen Dank für die Antwort konnte mir weiterhelfen
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Anschlusswert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10852: el. Anschlusswert einer Brauchwasserzusatzheizung 54 kW bei einer Wärmepumpe
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Neubau Einfamilienhaus  -  Fußbodenheizung elektrisch  -  macht das Sinn?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett-Sohle mit Keller
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Förderung für Wärmepumpe
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkabel richtig dimensioniert?
  7. BAU-Forum - Keller - Luftentfeuchter im Keller
  8. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage für 7000 €?
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
  10. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Anschlusswert" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Anschlusswert" oder verwandten Themen zu finden.