KS-Kellermauer
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
KS-Kellermauer
Wir bauen z.Z. an einem Reihenhaus mit Keller. Der Rohbau des Kellers ist fertig. Jetzt wurden die Deckenplatten aufgelegt. Bei meiner letzten Besichtigung habe ich festgestellt, dass zwei der Kellerecken nicht versetzt gemauert sind. Es geht praktisch eine durchgehende Fuge über die gesamte Kellerhöhe. Ist das in Ordnung?
-
Hallo steffixl, die Ausführung mit durchgehender Fuge über ...
Hallo steffixl,
die Ausführung mit durchgehender Fuge über die gesamte Höhe ist nicht richtig und stellt einen Verstoß gegen gültige Vorschriften dar. Es ist grundsätzlich (außer bei Mauerwerkstafeln) im Verband zu mauern.
Erschwerend hinzu kommen dürfte, dass im Eckbereich horizontale Kräfte aus der Dachkonstruktion wirken können.
Sie sollten eine Abänderung verlangen.
Mit freundlichen Grüßen
Schwabe -
Mangel
Hallo,
wie schon geschrieben, ist die höchstwahrscheinlich eine mangelhafte Ausführung.
Sie sollten eine Bauunterbrechung anordnen und die Stellungnahme des Tragwerksplaners (Statiker) bzw. die Mangelabstellung einfordern.
Die Ausrede "Stumpfstoß" ist hier höchstwahrscheinlich nicht griffig.
Mit freundlichen Grüßen -
Nurdachhaus ...
oder wieso sollten im Eckbereich eines KELLERS Kräfte aus dem Dach wirken?
An sonsten ist der einzig sinnvolle Rat, eine schriftliche Stellungnahme vom Statiker einzufordern oder einen eigenen Statiker zu befragen. Ggf. noch die Hersteller von Flachankern und Steinen nach deren Freigabe zu befragen.
@ Herr Schwabe:
Die Stumpfstoßtechnik hat in vielen Bereichen die Verzahnung abgelöst und ist ein allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) -
@Ralf
Hallo,
die Stumpfstoßtechnik habe ich in die Diskussion "eingeführt".
Für Kelleraußenwände ist Sie, meiner Meinung nach, weder geeignet noch anerkannter Stand der Technik. Im übrigen muss sie für tragende und/oder aussteifende Wände bei der Tragwerkplanung berücksichtigt worden sein.
Deshalb => Stellungnahme des Tragwerksplaners oder Mangelabstellung einfordern
Ob da horizontale Kräfte eine Rolle spielen oder nicht, ist doch relativ uninteressant. Vielleicht nur nicht genau genug gelesen von @Schwabe. (Passiert mir auch.)
Mit freundlichen Grüßen -
dann auch mal nach dem Mörtel schauen!
Ich rate mal wieder:
Sie haben ein Endhaus
und die beiden anderen (freien) Außenecken sind verzahnt?
Grüße -
@Herr Stöckel ...
oder Volker :)
Die Anmerkung von Ralf war auf die Verallgemeinerung von Herrn Schwabe
"Es ist grundsätzlich (außer bei Mauerwerkstafeln) im Verband zu mauern. "
Was nicht grundsätzlich richtig ist.
Auch meiner Meinung nach ist stumpfstoßtechnik im Kelleraußenmauerwerk nicht zulässig, steht auch im DINAbk.. Ihr habt ja alle es parat :)
MfG -
"Für Kelleraußenwände ist Sie, meiner Meinung nach, weder ...
"Für Kelleraußenwände ist Sie, meiner Meinung nach, weder geeignet noch anerkannter Stand der Technik. "
Sie haben recht, Herr Stöckel. Lt. Herstellervorschrift dürfen Gebäudeecken von Kellergeschossen nicht in Stumpfstoßtechnik ausgeführt werden (Erddruck!).
Mit freundlichen Grüßen
Schwabe -
Waren Sie da, Herr Schwabe?
Wie können Sie eine Herstellervorschrift zitieren, wenn sie weder vom Stein noch vom Verbinder (so denn welche drin sind) auch nur das Material, geschweige denn den Hersteller kennen.
Oder haben Sie eine Bezugsquelle für Glaskugeln
. Dann bitte ich um Mitteilung der Kantaktdaten dieser Quelle.
-
"Oder haben Sie eine Bezugsquelle für Glaskugeln? " ...
"Oder haben Sie eine Bezugsquelle für Glaskugeln? "
Nein, aber ein Bild, auf dem ich das sehen konnte. Im Gegensatz zu einem anderen Forum, in dem Kommentatoren hellseherische Fähigkeiten besitzen, beziehe ich mich auf Fakten.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Kellermauer, Schwabe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Keller Abdichtung
- … Nord-West Seite unseres Hauses (Baujahr 1971,2007 gekauft) ist der Bereich derKellermauer von außen mit Lehm angefüllt. Dieser ist sehr feucht, sodass man …
- … An der Kellermauer konnten wir von innen bisher keine Feuchtigkeit feststellen. Die Kellermauern sind aus Beton geschüttet und von außen mit einem …
- … - Kellermauer mit neuem Anstrich versehen, welchen? …
- … ... von innen bisher keine Feuchtigkeit feststellen ... und wenn alle Kellermauer von außen mit Lehm angefüllt sind, würde ich alles so lassen. …
- … und er ist bindig. D.h., selbst wenn irgendwo Undichtigkeiten in der Kellermauer sein sollten, dringt das Wasser nicht ein, da er den Wassertransport …
- … Schwabe …
- BAU-Forum - Neubau - Feuchte Kellerwände im Neubau
- BAU-Forum - Neubau - Rohbodenplatte
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hydrophobierung auch bei Kellerwänden aus Beton
- … Innen dicht. Durch Hydrophobierungsmittel (kunstharts) z.B. kenne das aber nur von Kellermauerwerk. Schon mal Danke für einen Tipp. …
- … ... kenne das aber nur von Kellermauerwerk. Genau das ist der Hintergrund: Beton hat nicht diese ausgeprägte Kapillarstruktur wie Mauerwerk; es wird somit nur der oberflächennahe Bereich hydrophobiert. …
- … Schwabe …
- … Genau wie Herr Schwabe schreibt ist eine Hydrophobierung ungeeignet. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sanierung der Holzbalkendecke über Keller
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11524: KS-Kellermauer
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftbildung im Solarkollektor bei Überhitzung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Befüllstutzen Pelletlager
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP-Fehlkonfiguration im Passivhaus
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Kellermauer, Schwabe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KS-Kellermauer, Schwabe" oder verwandten Themen zu finden.