WU-Beton Bodenplatte: Risse, Feuchtigkeit & Sanierungskosten im Technikraum?
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden

WU-Beton Bodenplatte: Risse, Feuchtigkeit & Sanierungskosten im Technikraum?

folgendes Problem, wer kann helfen und wie?
In einem Technikkellergeschoss, mit den Abmessungen20 auf 50 m, wurde Aufgrund mangelhafter Bauleitung kein wasserundurchlässiger Beton verwendet. Des weiteren wurden die Abwasserrohre in die Fundamentplatte gelegt. Die Fundamentplatte weist zahlreiche Risse, Rissweite bis zu 1,4 mm auf, durch die dauernd Feuchte auf dem Fundamentboden steht. Das Technikgeschoss hat eine lichte Höhe von 4,25 m. Ein Großteil der Maschinen eine Standhöhe von 3,95 m.
Da es sich bei dieser Anlage um einen hygiene sensiblen Betrieb handelt, wurde die Auflage verfügt, entweder den Betrieb einzustellen oder eine Sanierung durchzuführen, die dauerhaft eine Beeinträchtigung von hygienisch belastetem Grundwasser verhindert.
Ein Stillstand der Anlage verursacht Kosten von etwa 0,8 Mill € pro Woche. Ein Ausbau und Neueinbau der Technikanlage etwa 2,8 Mill. €.
  • Name:
  • Frank Fischer
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.

    🔴 Kritisch: Durch eindringendes Wasser können elektrische Anlagen beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen kann.

    🔴 Kritisch: Die Statik der Bodenplatte könnte durch die Risse und die eingegossenen Rohre beeinträchtigt sein. Eine statische Prüfung ist ratsam.

    GoogleAI-Analyse

    🔴 Gefahr: Risse in einer WU-Beton Bodenplatte, besonders in Verbindung mit eingegossenen Abwasserrohren, können zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.

    Ich empfehle folgende Schritte:

    • Ursachenanalyse: Eine detaillierte Untersuchung der Risse durch einen Bauingenieur oder Betontechnologen ist notwendig.
    • Rissbreitenmessung: Die Rissbreite muss genau gemessen werden, um die Art der Risse (z.B. Schwindrisse, Setzrisse) zu bestimmen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung der Bodenplatte und der angrenzenden Bauteile ist erforderlich, um das Ausmaß der Durchfeuchtung festzustellen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse muss ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Abdichtung der Risse und gegebenenfalls die Verstärkung der Bodenplatte umfasst.

    Die eingegossenen Abwasserrohre stellen ein zusätzliches Risiko dar, da sie eine Schwachstelle in der Bodenplatte darstellen und Korrosion verursachen können.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Fachmann für Betonsanierung begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die mangelhafte Bauausführung.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert oder stark reduziert. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die mit Erdreich oder Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist die Breite eines Risses in einem Bauteil, gemessen in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Tragfähigkeit und Dichtheit des Bauteils. Je größer die Rissbreite, desto höher ist das Risiko von Schäden.
    Verwandte Begriffe: Rissart, Rissursache, Betonsanierung
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen erforderlich sind. Dazu gehören z.B. die Rissabdichtung, die Entfernung von Betonabplatzungen und die Aufbringung von Schutzbeschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Rissabdichtung, Korrosionsschutz, Instandsetzung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder an Kellerwänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Kellerabdichtung
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch die Volumenverringerung des Betons beim Austrocknen. Sie sind in der Regel harmlos, können aber bei größeren Rissbreiten zu Problemen mit der Dichtheit führen.
    Verwandte Begriffe: Rissart, Beton, Austrocknung
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen im Betonbauteil führen. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Rissart, Baugrund, Statik
    Injektionsharz
    Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zur Rissabdichtung verwendet werden. Sie werden unter Druck in die Risse injiziert und härten dort aus, wodurch die Risse dauerhaft verschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Rissabdichtung, Kunstharz, Verpressen

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht.
    2. Welche Arten von Rissen gibt es in Betonbodenplatten?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Schwindrisse (durch Volumenverringerung des Betons beim Austrocknen), Setzrisse (durch Bewegungen des Baugrunds) und Lastrisse (durch zu hohe Belastung). Die Art der Risse gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    3. Wie kann man Risse in einer WU-Beton Bodenplatte abdichten?
      Es gibt verschiedene Verfahren zur Rissabdichtung, wie z.B. das Verpressen mit Injektionsharzen, das Verschließen mit Dichtungsschlämmen oder das Aufbringen von Abdichtungssystemen auf die Oberfläche. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Rissbreite, der Art der Risse und den Umgebungsbedingungen ab.
    4. Was sind die Folgen von Feuchtigkeit in einem Technikraum?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen, Schäden an elektrischen Anlagen und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Zudem kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Technikraum vermeiden?
      Eine gute Abdichtung der Bodenplatte, eine ausreichende Belüftung des Raumes und die Vermeidung von Kondenswasserbildung sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit. Gegebenenfalls kann auch der Einsatz von Luftentfeuchtern sinnvoll sein.
    6. Was kostet die Sanierung einer WU-Beton Bodenplatte mit Rissen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Untersuchung erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Wer ist für Schäden durch mangelhafte Bauausführung verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauunternehmer oder der Bauleiter für Mängel verantwortlich, die auf eine mangelhafte Bauausführung zurückzuführen sind. Es ist ratsam, einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Verantwortlichkeit zu klären und Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer WU-Beton Bodenplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Einfache Rissabdichtungen können innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung nachträglich
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen und deren Behebung.
    • Betonsanierung: Verfahren und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren und deren Kosten.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Drainage für Keller: Notwendigkeit und Funktion
      Wann eine Drainage sinnvoll ist und wie sie funktioniert.
  2. WU-Beton Sanierung: Haftpflicht & Schadensbehebung bei Rissen

    Was sagt denn
    Werter Fragesteller
    derjenige, der's verbockt hat bzw. dessen Haftpflichtversicherung?
    Hier wäre doch wohl zunächst ein Bemühen beider Seiten um eine Schadensbehebung zu erwarten.
    Allgemeine Ratschläge zur Sanierung sind hier nicht zu geben. Schließlich ist das wohl ein nicht ganz einfacher Bereich. Welche Belastungen treten auf (Chemikalien, aggressive Wässer), welche Oberfläche ist da, welche Anforderungen stellen Betreiber und Behörden, wie sind die Kosten gering zu halten. Alles Fragen, die in einem Sanierungsvorschlag zu berücksichtigen sind.
  3. Bodenplatte sanieren: Suche nach praktikabler Lösung für Risse

    aber ...
    Ich suche nur nach einer Sanierungsmöglichkeit (oder alternative)! Wie bekomme ich das Problem wieder in Ordnung?
    • Name:
    • Frank Fischer
  4. Bodenplatte: Stärke & Belastung durch schwere Maschinen prüfen!

    "ich" muss einfach nachfragen
    ... noch dazu wenn ich lese Technikanlage ... "wie" stark ist die Bodenplatte und wie schwer sind Maschinen die diese Bodenplatte belasten?
  5. WU-Beton Sanierung: Ernsthafte Beratung statt 'Katz-und-Maus-Spiel'

    naiv?
    "Ich suche nur nach einer Sanierungsmöglichkeit".. hört sich überzeugend an : -D
    Dühlmeyer hat schon recht!
    wenn's um solche Summen geht, ist Katz-und-Maus-spielen albernes rumgeeiere!
    ich habe im simultanthread beschrieben, worauf's ungefähr rauslaufen könnte -
    ob die Randbedingungen dazu passen, ist mir jetzt wurscht.
    offensichtlich haben nicht nur bei Banken Leute Verantwortung, die damit
    maßlos überfordert sind☹
  6. Materialtipp: Sifcon Stahlfaserschüttung für Bodensanierung

    Idee zur Lösung :
    falls Bodenaufbau von 5 cm Aufbauhöhe möglich, mal bei folgender Firma nach dem Produkt sifcon (Stahlfaserschüttung 4 cm stark mit Spezialmörtel vergossen) fragen: Firma BHG, E-Mail: bhg@betonboden-gmbh.de
  7. Bodenplatte: Sanierung trotz schwerer Maschinen im Technikraum

    auf die nachfrage ...
    also die Bodenplatte, denke ich, ist 20 cm stark und es sind schon sehr schwere Maschinen. Das Problem kommt aber eher daher, dass die Bodenplatte "falsch" eingebaut wurde! Bei einer Sanierung "sollten" die Maschinen im KG stehen bleiben (siehe Maschinenausbau 2,8 mio.!)
    • Name:
    • Frank Fischer
  8. Expertenrat: Fachliche Hilfe vor Ort für Betonsanierung nötig!

    Wollen Sie sich
    nicht endlich fachliche Hilfe vor Ort suchen?
    Im Internet können einfach nicht alle Randbedingungen für eine Sanierung abgeklärt werden.
    Freundliche Grüße
  9. Studienarbeit: Tipps zur Sanierung von WU-Beton Bodenplatte gesucht

    Fachmann, logisch!
    Ja, in der Praxis würde man sich sicherlich vom Fachmann beraten lassen. Aber unser Schadensfall ist der Inhalt einer Studienarbeit an der FH Stuttgart, in der über oben genanntes Problem ein Gutachten geschrieben werden soll!
    Wer kann nun uns Studenten ein paar Tipps/Hinweise für die Sanierung des Problems/Schadens sagen oder ein paar Links über ähnliche Bauschäden schicken?
    • Name:
    • Frank Fischer
  10. Hinweis: Vorlesungsunterlagen & Literatur für Aufgabenstellung nutzen

    jetzt wo
    Sie's sagen fällt es mir natürlich wie Schuppen von den Augen, dass die Frage wie eine Klausuraufgabe klingt! Als jemand, der auch häufig solche Aufgaben stellt (natürlich viel schönere und in einem anderen Bereich) und korrigiert (stöhn, steht bald wieder bevor) kann ich nur sagen: Hier sind sie falsch! Lesen Sie mal in den Vorlesungsunterlagen und Literaturangaben Ihres Profs nach, und achten Sie auf die Stellen an denen Schlüsselwörter wie "hygienisch belastetem Grundwasser" usw. auftauchen. Sie sollen sicher lernen entsprechende Vorschriften zu finden und selber auszuwerten und eigene Vorschläge machen. Also fleißig selber büffeln und Phantasie und Hirn anstrengen, damit später nicht so viele unwissende "F (H) achleute" rumlaufen😉
  11. Alternative: Maschinen aufhängen & Weiße Wanne einbauen

    Deckenhacken besorgen
    die Maschinen dran aufhängen und dann eine Weiße Wanne einbauen, feddig : D
  12. Offenheit: Ehrliche Aufgabenstellung für bessere Hilfe im Forum

    Ehrlich währt am längsten
    Werter Fragesteller
    Hätten Sie gleich gesagt, worum's geht, wär vielleicht mehr dabei rausgekommen.
    Aber wenn Sie sonst nichts aus den Beiträgen ziehen konnten, dann zumindest doch, Ihrem Prof so merkwürdige Aufgaben mit ungenauen Randbedingungen um die Ohren zu hauen (keine Angst, auch dass muss mal sein).
  13. Sanierung: Epoxidharz-Injektionen als Option bei Rissen?

    aber ...
    ihr habt schon alle recht mit dem selber büffeln. Aber da unser Prof. kein sinnvolles Skript oder Literaturangaben gemacht hat, ist es natürlich schwierig daraus etwas zu finden! Vielleicht hat ja doch jemand einen Tipp für uns für sie Sanierung, wie z.B. mit Epoxid-Harz-Injektionen. Ihr seht, wir haben uns schon Gedanken gemacht ...
    Aber um Alternativen zu finden haben wir unser Problem hier im Forum eingestellt!
    • Name:
    • Frank Fischer
  14. Kellerabdichtung: Verpressungen gegen eindringendes Grundwasser

    Foto von Edmund Bromm

    Eine sehr allgemein gehaltene Beschreibung sollten Sie gedanklich schon mit einbringen
    Verpressungen gegen eindringendes Grund  -  oder Hangwasser.
    Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Dies löst oft eine Reihe von Problemen aus. Unter anderem, dass es im Keller zu Fäulnisschaden kommt. Alles organische Material was auf dem Boden steht und mit Wasser in Berührung kommt fängt an zu faulen. Schimmelpilze entstehen in den Kellerräumen, es modert.
    Des öfteren muss auch die Feuerwehr gerufen werden um den Keller auszuräumen und auszupumpen und so weiter.
    Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass es häufiger zu diesen Problemen kommt.
    Die Gründe können verschieden sein: das Ansteigen von Grundwasser aber auch durch erhöhte Niederschläge und zwar innerhalb kürzester Zeiträume. Auch durch die Reparatur bzw. Abdichtung der Abwasserkanäle kommt es zu einem Anstieg vom Grundwasser bzw. Schichtenwasser.
    Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
    Eine wasserdichte Wanne
    Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
    Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
    Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
    Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
    Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
    Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
    Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
    Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
    Der Keller kann von innen abgedichtet werden
    Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
    So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
    Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
    Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
    Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
    Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
    Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
    Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch:
  15. Forum-Idee: Studienaufgaben öffentlich diskutieren (mit Kennzeichnung)

    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.

    Nachwuchsförderung: Ich halte die Idee, dass ...
    Studierende ihre Übungs- / Studienaufgaben auch hier im Forum vorstellen, für gar nicht so schlecht  -  unter entsprechender Kennzeichnung natürlich!
    An meiner Fachhochschule betreibe ich für jedes Fach ein eigenes Forum und für Bauphysik wollten wir dies schon mal öffentlich machen. Um die Studis vor den rauen Umgangsmethoden der realen Welt zu schützen, haben wir es dann aber nicht öffentlich gemacht.
    FH Stuttgart  -  vielleicht sollten Sie in Deggendorf studieren😉
    • Name:
  16. Aufgabenstellung: Raum für Kreativität bei Betonsanierung

    Aufgabenstellung
    @Dühlmeyer: Ich finde die Aufgabenstellung OK, denn sie lässt Raum für Kreativität! Natürlich wird an Unis und FHs versucht "realitätsnahe" Aufgabenstellungen zu finden, aber "nah" ist ein relativer Begriff. Realitätsgerechte Aufgabenstellungen überfordern Studenten im Allgemeinen und zielen zu sehr auf festgelegte Dinge ab.
    @ Rest und Fragesteller: Hier sehe ich genügend Schlüsselwörter und Hinweise, die den Studenten schon in die richtige Richtung schubsen können nach dem Motto "Mach mal". Klar, dass man in der Realität für dieses Fall nicht unter 10-20 Seiten exakter Aufgabenstellung auskommen würde, aber das will man auch nicht. Stichworte sind hier:
    • Betonsanierung wegen Riss (Ziel)
    • große (punktuelle?) Belastung durch schwere Maschinen (Randbedingung)
    • Zeitkritisch I (sofort sonst Stilllegung) (Randbedingung)
    • Zeitkritisch II (schnell sonst Verluste) (Randbedingung)
    • hygienisch kritisch wegen Wasser ... (Randbedingung)

    Da müsste sich genug zu finden lassen: Ich denke mir, dass es mehrere Verfahren gibt, deren Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) man unter den gegebenen Randbedingungen abwägen und diskutieren soll ...
    Der Fragesteller sagt: "kein vernünftiges Skript, keine Lit-Angaben usw. " Dazu sage ich: "Sowas hören wir auch oft! Aber zu Unrecht! " Warum? Auch Studenten sind oft Beratungsresistent, nehmen Hinweise auf kommenden Klausuren o.ä. meist nicht wahr ... (stimmt mir GP da zu?😉 Und eine Vorlesung gab es zu der Studienarbeit bestimmt auch ... was ist denn da alles behandelt worden?😉 Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich denke schon, der Aufgabensteller hat Ihnen alles mit auf den Weg gegeben um da ein paar interessante Seiten drüber zu schreiben ...

  17. Skript-Problem: Lösungssuche für WU-Beton Sanierung im Forum

    Skript ...
    @ Christian Sigge: Ja, der Prof hat schon ein skript, aber über allgemeine Feuchteschäden/Schimmelbildungen im Wohnungsbau. Aber für unser Problem ist das Skript nicht wirklich sehr hilfreich! Er meinte auch, dass wir unsere Lösungen selber finden sollen, z.B. in Literatur, bei Fachfirmen oder im Internet (... Foren).
    Trotzdem schon mal Danke für die Hinweise zu Lösung unseres Problems. Vielleicht kommen ja noch mehr!
    • Name:
    • Frank Fischer
  18. Rissverpressung: Infos zu Beschichtungen & hygienischer Belastung

    Einige Hinweise
    haben Sie ja schon vom mls im anderen Thread bekommen. Informieren Sie sich über das Verpressen von Rissen, zusätzliche Beschichtungen und verraten Sie mal, woraus die hygienische Belastung besteht und ob ihre Maschinen auf erhöhten Fundamentsockeln stehen (Glaskugel?).
    Freundliche Grüße
  19. Erklärung: Was bedeutet 'Thread' in einem Forum?

    Thread?
    Ich lese immer Thread oder simultanThread? was ist das?
    • Name:
    • Frank Fischer
  20. Thread-Info: Abfolge zusammengehörender Beiträge im Forum

    mitten drin
    Sie sind gerade mitten drin in einem. Ein Thread ist eine Abfolge von zusammengehörenden Beiträgen in einem Forum, also alle Beiträge, die sich mit Ihrer Frage beschäftigen (hier schaden/2993). Möglicherweise haben Sie Ihre Frage nochmal hier bei BAU.DE gestellt, das wäre dann der 2. (der simultane) Thread. Letzteres wird nicht gerne gesehen, da die meisten Leute hier nicht in nur in einem Forum bei BAU.DE lesen, sondern immer die liste der aktuellen Fragen ansehen und so Ihre Frage doppelt auf den Bildschirm bekommen. Außerdem ist es übersichtlicher, wenn man an einer Stelle darüber diskutiert. Das zur Info für künftige Fragen/Hausarbeiten😉
  21. Frage: Nummer des simultanen Threads zur Bodenplatten-Sanierung?

    Danke
    Danke für den Hinweis. Wer weiß die Nummer vom simultanthread?
  22. Risikoanalyse: Dünne Bodenplatte, Risse & schwere Maschinenlasten

    Gedanken aus dem Senfnapf ...
    als Beigabe:
    Da kommen ja einige "Granaten" zusammen:
    • Bodenplatte nur 20 cm dick und zusätzlich Abwasserrohre IN der Bodenplatte
    • Risse bis 1,4 mm (Rissverlauf wäre interessant)
    • Anzahl schwerer Maschinen, die vermutlich dynamische Lasten eintragen ...

    Und beim letzten Punkt scheiden sich dann die Geister, ohne nähere Kenntnis der tatsächlichen örtlichen Bedingungen.
    Kann mir nicht vorstellen, dass so etwas im deutschen Sprachraum tatsächlich projektiert und gebaut wurde.
    Sieht eher nach Osteuropa oder karibische Inseln aus ...

    • Name:
    • Herr Ger-143-Opä
  23. Sanierungsvorschläge: Rheinebene, schwere Maschinen, unbekannte Details

    weitere örtlichen Bedingungen sind uns leider auch nicht bekannt! das Projekt ist in der rheinebene (Deutschland!), also nicht in osteuropa oder so! denken dass es wohl schwere Maschinen sind, wie heizkessel, Lüftung, usw. ...
    weitere örtlichen Bedingungen sind uns leider auch nicht bekannt! das Projekt ist in der rheinebene (Deutschland!), also nicht in osteuropa oder so! denken dass es wohl schwere Maschinen sind, wie heizkessel, Lüftung, usw. ...
    Bitte um Sanierungsvorschläge!
  24. Vorschläge: Eigene Ideen zur Sanierung der Bodenplatte skizzieren

    Gegenvorschlag
    Skizzieren Sie doch mal Ihre bisherigen Ideen/Ansätze/Vorschläge. Dann können Ihnen evtl. die Experten sagen, ob das alles Unsinn ist, oder ob Sie auf dem richtigen Weg sind.
  25. Bodenplatte: Annahmen treffen & Schwachpunkte identifizieren!

    Zustimmung
    Ihre Vorgehensweise wirkt etwas hilflos.
    Wenn Ihnen keine weiteren Randbedingungen bekannt sind, dann müssen Sie eben Annahmen treffen, sonst wird das ein Ratespiel: z.B.
    • Wo liegen die Schwachpunkte?
    • Haben Sie einen hohen Grundwasserstand, oder soll das Versickern von Flüssigkeiten aus dem Gebäude im Untergrund verhindert werden?
    • Ist die Sohlplatte statisch ausreichend bemessen und bewehrt?
    • Müssen eventuell Fundamente verstärkt werden?

    Die Liste darf fortgesetzt werden. Sicher gibt es an der Uni auch Sprechstunden zu solchen Projekten, Newsgroups o.ä.
    Freundliche Grüße

  26. Rissverpressung: Spitzensanierer & Kostenübernahme durch Versicherung

    ne halbe Million ..
    ... ist schon weg.
    dafür gibt's schon fast spitzensanierer wie esser.. damit werden Risse dicht.
    passend zur zeitgeistigen "Macher"Mentalität müsste die Bearbeitung dieser
    Aufgabe eigentlich auf ein fast leeres Blatt 'rauslaufen:
    "ohne Rücksprache mit den involvierten Versicherungen wollte niemand
    eine Lösung auch nur versuchen". im Zweifelsfall könnte man dadurch seinen
    Versicherungsschutz verlieren  -  und ohne Kostenübernahmeerklärung durch
    wen auch immer geht nichts voran😉
    zuerst muss eine Schuldigenfindungskommission gebildet werden  -  wer
    zuvor ungefragt Initiative entwickelt, wird automatisch zum verdächtigen.
    natürlich gibt's immer wieder unverbesserliche optimisten, die mal auf
    die schnelle eine 2-komponentige Rissverpressung (Randbedingungen: feuchte
    oder nasse fugenflanken, dynamische Beanspruchung  -  damit findet sich schon das
    richtige injektionsgut) vornehmen lassen  -  die sind letztlich an allem schuld😉
  27. Lösung: Abwasserrohre verpressen & Edelstahlwannen verlegen

    Lösung!
    Wir haben uns nun für folgende Lösung entschieden:
    Zuerst verpressen der Abwasserrohre und der Fundamentplatte mit z.B. Epoxydharz.
    Es muss dann ein neues Abwasssersystem oberhalb der Fundamentplatte eingebaut werden!
    Dann für 100 %-ige Dichtheit Edelstahlwannen in EP-Mörtel verlegen und in Fundamentplatte verdübeln, die Edelstahlwannen haben eine Höhe von ca. 30 mm, Oberfläche kann gefliest werden.
    Wer hat Infos von solchen "Edelstahlbauteilen"/"Edelstahlwannen"?
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    WU-Beton Bodenplatte sanieren: Risse, Feuchtigkeit & Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer WU-Beton Bodenplatte mit Rissen und Feuchtigkeit im Technikraum. Es werden verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, von Rissverpressung über Beschichtungen bis hin zum Einbau einer Weißen Wanne, diskutiert. Die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die Klärung der Verantwortlichkeiten werden betont. Die Randbedingungen, insbesondere die Belastung durch schwere Maschinen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Sanierungsmethode.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Sanierung sollte unbedingt eine umfassende Analyse der Ursachen für die Risse und die Feuchtigkeit durchgeführt werden, wie im Beitrag Bodenplatte: Annahmen treffen & Schwachpunkte identifizieren! hervorgehoben wird. Unklare Randbedingungen können zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen.

    ✅ Empfehlung: Als mögliche Lösung wird im Beitrag Lösung: Abwasserrohre verpressen & Edelstahlwannen verlegen die Verpressung der Abwasserrohre und der Fundamentplatte in Kombination mit dem Einbau eines neuen Abwassersystems oberhalb der Fundamentplatte sowie die Verlegung von Edelstahlwannen vorgeschlagen.

    💰 Kosten: Die Sanierung einer WU-Beton Bodenplatte kann erhebliche Kosten verursachen, insbesondere wenn schwere Maschinen ausgebaut werden müssen. Der Beitrag Rissverpressung: Spitzensanierer & Kostenübernahme durch Versicherung weist darauf hin, dass in solchen Fällen die Kostenübernahme durch die Versicherung geprüft werden sollte.

    🔧 Praktische Umsetzung: Für Studenten, die an einer Studienarbeit zu diesem Thema arbeiten, empfiehlt der Beitrag Vorschläge: Eigene Ideen zur Sanierung der Bodenplatte skizzieren, zunächst eigene Ideen und Ansätze zu entwickeln und diese dann mit Experten zu diskutieren. Dies fördert das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge bei der Betonsanierung.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, fachliche Hilfe vor Ort in Anspruch zu nehmen, um alle Randbedingungen für eine erfolgreiche Sanierung abzuklären. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Expertenrat: Fachliche Hilfe vor Ort für Betonsanierung nötig!.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
  4. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  5. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Bodenplatte" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: WU-Beton Bodenplatte: Risse, Feuchtigkeit & Sanierungskosten im Technikraum?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WU-Beton Bodenplatte: Risse & Feuchtigkeit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WU-Beton, Bodenplatte, Risse, Feuchtigkeit, Technikraum, Sanierung, Betonsanierung, Kellerabdichtung, Wasserundurchlässiger Beton
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼