Frage zu Bauplatten in der Dusche bez. Abdichtung - DIN 18534
BAU-Forum: Sanitär, Bad, Dusche, WC
Frage zu Bauplatten in der Dusche bez. Abdichtung - DIN 18534
Hallo,
folgendes ist mir aktuell nach vielem lesen zum Thema DINA 18534 leider noch unklar.
Wenn eine Duschecke mit Bauplatten (Wedi usw.) verkleidet wird, müssen diese noch zusätzlich mit einem flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoff oder einem bahnenförmigen Abdichtungsstoff abgedichtet werden?
Oder gelten diese Bauplatten an sich schon als plattenförmiger Abdichtungsstoff?
Danke
-
egal was da steht
-
Also
Ganz klar - zusätzlich abdichten!
1. Begründung: Die Wedi-Platten haben keine Zulassung als Abdichtung.
2. Begründung: Die Dämmung der Wedi-Platten ist zwar geschlossenzelliger Dämmschaum und damit wasserundurchlässig aber die Beschichtung aus gewebeverstärktem Zementleim ist keine Abdichtung im Sinne der Norm. Deshalb reicht es nicht die Plattenstöße mit einem Flexband abzukleben, sondern es sollten auch die Flächen der Platten mit Dichtstoff versehen werden, sonst kann es zu Hinterfeuchtungen der Dichtbänder kommen.
-
Danke für die Info
Danke für die Info.
Gibt es hier Empfehlungen welcher Art von Abdichtungsstoff auf diesen Bauplatten zu bevorzugen ist?
- mineralische Dichtungsschlämme
- Bahnenabdichtung
- flüssige Abdichtung aka Abdichtungen aus Polymerdispersion
bzw. von was sollte man das abhängig machen? Eventuell vom zu verbauenenden Oberbelag?
-
Literaturhinweis
ist zwar schon etwas älter aber für die Planung eines häuslichen Bades reichen diese Infos allemal.