Gerüche aus der Dunstabzugshaube in der darüber liegenden Wohnung
BAU-Forum: Lüftung
Gerüche aus der Dunstabzugshaube in der darüber liegenden Wohnung
Wir haben ein Reihenhaus durch einen Generalunternehmer neu bauen lassen. Es wurde ein Abluftschacht für die Dunstabzugshauben eingebaut, sodass die Gerüche über das Dach das Haus verlassen. Jetzt stellt sich heraus, dass Gerüche, die von der Dunstabzugshaube der EGAbk.-Wohnung abgesaugt werden durch die Dunstabzugshaube in der Wohnung des 1. OGAbk. geblasen werden. Wie gesagt, die Dunstabzugshaube in der Wohnung im 1. OG hängt ebenfalls an diesem Abluftschacht. Wer hat hier was falsch gemacht? Ist es der Generalunternehmer, der im Rahmen des Hausbaus den Auftrag zur Errichtung des Abluftschachtes hatte oder muss hier in der Dunstabzugshaube der Wohnung des 1. OG etwas verändert werden, damit die Gerüche aus dem EG nicht in das 1. OG gelangen?
-
Planung ist falsch
Wenn man den Luftstrom betrachtet, der von der unteren Ablufthaube in den Abluftschacht geblasen wird, dann geht dieser Luftstrom den Weg des geringsten Widerstandes und das ist evtl. auch der kürzere Weg und damit zur nächsten Ablufthaube wieder heraus. Damit ist derjenige dafür verantwortlich der den ganzen Mist geplant hat - war es der Generalunternehmer dann eben dieser. Besser ist es nun einmal 2 Abluftschächte zu ziehen - dann herrscht für immer Ruhe. Jetzt hlefen wahrscheinlich nur Rückschlagklappen.
Mein Tipp - vom Fachmann vor Ort beraten lassen.