Hallo!
- Wir haben in unserem Schwedenhaus einen Nibe Fighter 315 P
- Fertigstellung war im März 2000 (Inbetriebnahme der Anlage)
- Freund von uns haben die gleiche Anlage (Inbetriebnahme 2001)
Bei denen ging der Kompressor nach 3 J. kaputt, bei uns nach 5 Jahren. Sie erhielten Kulanz: Kompressor umsonst, Arbeitslohn ca. 250 €. wir erhielten 1/2 Preis des Kompressors als Kulanz (Rechnung 605 € trotzdem). Aussage des Installateurs: Minderwertiges Gas einer bestimmten Baureihe und diese Kompressoren gehörten wohl auch dazu. Frage: Wem ist das auch schon passiert und möchte sich mit uns austauschen. Bitte um Info, Danke!
Gruß
Fam. König/Hübscher
Ist dieser Defekt auch bei anderen aufgetaucht
-
Nibe Fighter 315 P (Kompressor defekt)
Hallo, wir haben offenbar das gleiche Problem. Wir haben Im Dezember 2004 ein neu erworbenes Haus bezogen (Fertigstellung Winter 1999/2000.) Jetzt ist der Kompressor unseres NIBE 315 kaputt. Kostenvoranschlag des Nibe Technikers 1.200 € (netto) wegen der langen Anfahrt. Frage: Welche Argumente führen zu einer Kulanzregelung - und gibt es im Raum Rügen auch andere Installateure, die evtl. den Kompressor tauschen?
Gruß
Thomas Gelshorn