Abdichtung der Stöße bei KG 2000 Rohr notwendig?
BAU-Forum: Lüftung

Abdichtung der Stöße bei KG 2000 Rohr notwendig?

Hallo,
bei der Verwendung "normaler" KG Rohre als L-EWT müssen diese ja an den Stößen noch mal abgedichtet werden. Ist dies auch bei KG 2000 Rohren notwendig oder kann hier darauf verzichtet werden?
Steffen
  1. Normales Rohr

    Foto von Stephan Langbein

    bzw. die Dichtungen sind auf Auslaufdichtheit ausgelegt, nicht aber darauf, dass Vakuumdichtheit besteht. Da im Rohr ein Unterdruck herrscht, sind alle Stöße grundsätzlich zusatlich abzudichten, egal welches Rohr Verwendung findet.
    Hautproblem der EWT ist eindringendes Sicherwasser  -  da hilft nur gründliche Abdichtung.
  2. L-EWT hat doch Entwässerung ...

    Ist Sickerwasser wirklich ein Problem? Bei einem richtig verlegten EWT ist doch ein entsprechendes Gefälle zum niedrigsten Punkt mit Entwässerung vorgesehen. Was für das Kondenswasser gut ist, sollte doch dem Sickerwasser recht sein, oder?
    Außerdem sollte es im Gegenteil doch gut sein, wenn im EWT genügend Wasser anfällt, das müsste doch der Verkeimung des Siphons vorbeugen.
    Oder irrst sich hier meiner einer ...?
    VG Martin
    • Name:
    • Herr MarPoe

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN