Luftmengen WESTAFLEX WAC250 CF
BAU-Forum: Lüftung

Luftmengen WESTAFLEX WAC250 CF

Liebe Teilnehmer am Forum,
bei der Inbetriebnahme der kontrollierten Wohnraumlüftung
in unserem Wohnhaus [ alle Komponenten von der Fa. Westaflex,
incl. vorgeschaltetem Erdwärmetauscher ] trat der Effekt auf, dass die Durchlüftung der Zonen mangelhaft war. Das Zentralgerät
WAC250 CF ohne digitale Steuerung jedoch mit Modul für den Sommerbypass regelt den Volumenstrom subjektiv auf zu niedrige Werte [ = sehr geringe Drehzahl beider Ventilatoren ]. Es war
an allen Zuluftöffnungen ein sehr geringer Luftstrom zu verspüren, ebenso war an allen Abluftöffnungen ein zu geringer
Luftstrom zu bemerken [ Papiertaschentuch bleibt am Ventil
an der Decke haften ].
Ist es ohne eine externe Messung des Gesamtvolumenstromes möglich, die tatsächliche Luftmenge in Erfahrung zu bringen
[ z.B. an der elektronischen Steuerung des Gerätes ], wenn ja, wie?
Vielen Dank!
Jochen
  1. Unter http www Westaflex red de doc red ...

    Unter

    gibt es eine Beschreibung, da steht auch, wie die Volumenströme der einzelnen Stufen eingestellt werden. Also nachschauen, wie die DIP-Schalter eingestellt sind und welche Stufe in Betrieb ist.
    Was sagt denn der Planer/Installateur dazu? Der muss doch nach irgend welchen Kriterien eine Luftmenge eingestellt haben. Und die Ventile selbst wurden auch einreguliert?
    Abgesehen davon, ist auch bei mir (PH mit KWLAbk.) kaum eine Luftströmung mit der bloßen Hand an den Ventilen feststellbar, die Luftqualität aber in Ordnung.

  2. Antworten

    herzlichen Dank für den Hinweis auf die *. PDF-Datei, sie ist
    mit der Dokumentation zum gelieferten Gerät identisch. Momentan
    ist die Stufe 3 [ = Partystufe ] aktiviert und der Luftmengensollwert ist auf 260 Kubikmeter/h eingestellt.
    Der Installateur / Planer sagt zu diesem Problem nichts, da die
    Installation in Eigenregie nach Rücksprachen mit einem Fach-Planer durchgeführt wurde. Die Ventile sind provisorisch
    gemäß den gewünschten Sollluftmengen einreguliert.
    Nachdem die Luftmengenregelung sicherlich nicht in den Ventilatoren stattfindet [ jedenfalls wird das bei größeren
    Anlagen so nicht gemacht ... ], muss das Signal für den aktuellen
    Luftmengenistwert auf die Steuereinheit zurückgeführt werden.
    Bei Kenntnis von Signalart und -Skalierung wäre es sicherlich
    möglich, mittels eines geeigneten Messgerätes [ Spannung / Strom ] den aktuellen Luftmengenistwert zu messen.
    Anzumerken ist auch noch, das sich die Drehzahl der Ventilatoren
    bei Betrieb mit EWT [ 45 m KG-Rohr mit Ansaughaube = höherer
    Strömungswiderstand ] und ohne [ = Ansaugung aus dem Technikraum ] nicht verändert.
    Jochen
  3. Messung

    Nachdem als Sollwert offensichtlich die maximale Luftmenge gefahren wird, sollte man überprüfen, ob das Gerät die auch bringt. Dazu solltest Dir ein entsprechendes Messgerät organsieren (gibt es sicher leihweise beim Händler oder Planer) und alle Zu- und Abluftöffnungen (Zuluftöffnungen, Abluftöffnungen) vermessen. Dies ist sowieso für eine ordentliche Einregulierung unumgänglich. Nach Gefühl geht das nicht.
    Wenn die Luftmengen OK sind, dann kann es nur noch an einer ungünstigen Anordnung von Zu-, Abluft- und Überströmöffnungen liegen.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN