EWT Lufttemperatur (Frühjahr und Herbst)
BAU-Forum: Lüftung

EWT Lufttemperatur (Frühjahr und Herbst)

Hallo Lüftungsexperten!
Ich habe meine Lüftungsanlage vor 2 Tagen in Betrieb genommen und bin über die niedrige Temperatur der Zuluft erstaunt.
Die Luft kommt dzt. mit 6 °C aus dem ~50 Meter langen EWT (zwischen 2 und 4 m tief verlegt); nach dem Gegenstromwärmetauscher im Lüftungsgerät und ca. 20 m Leitungslänge im Haus steigt die Temperatur immerhin auf 18 °C.
Das bei einer Außentemperatur von ~20 °C und einer Rumtemperatur von 21-22 °C.
Eigentlich habe ich in der sog. 'Übergangszeit' keinen Bedarf an einer Kühlung ...
Ich Überlege schon den Einbau einer Ansaugöffnung ohne EWT.
Hat Jemand ähnliche Probleme oder/und Lösungsansätze?
MfG Marc
  1. 16 Gard würde ich Ihnen glauben

    Foto von Stephan Langbein

    aber 6 Grad müsste ein Tippfehler sein. Bei 6 Grad Zulufttemperatur und 20 Grad Luftansaugtemperatur müsste Ihr Erdreich im Permafrostbereich liegen um diese Kühlwirkung erzielen zu können, selbst durch Kondensationskälte ist dies nicht erzielbar. Je tiefer Sie in den Boden gehen (1-10 m) desto kostanter liegt die Temperatur bei ca. 10 Grad Celsius (Deutschland, ohne oberflächennahe Geowärme)
  2. Hoppla

    Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen (nämlich gleich 2 mal. 1. im Posting, 2. im Lüftungsgerät). Die Zuluft hat 15 bis 16 °C. Das Problem lag am defekten Stellmotor für die Bypassklappe meines Lüftungsgerätes. Mittlerweile kommt die Luft mit 21 °C in meinen Wohnräumen an, der Gegenstromwärmetauscher arbeitet und alles läuft wie erwartet.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum