Wir sind seit 2 Jahren im Besitz des Fighter 315 P der Firma NIBE. Unser jährlicher Heizungsverbrauch (Nur für die Heizung!) liegt bei 12000 kWh , was viel zu hoch ist. wir haben ein Einfamilienhaus mit 120 m Wohnfläche und der warmwasserverbrauch ist ganz normal-X1234Xsowie die raumtemperaturen. wer hat auch einen 315 p und kann mir seine Erfahrungen bzw. verbrauch mitteilen.
-
Ich ...
Ich 6700 kW/h bei 3 Personen und 145 m² ganzjährig. -
Wir haben zwar den Frighter 600 ...
Wir haben zwar den Frighter 600 aber auf 1 Jahr umgerechnet haben wir ca. 8840 kWh Verbrauch. -
Da stümmt was nich
12.000 kWh für 2 Jahre?
Mit 12.000 kWh pro Jahr können Sie bei A, N=120 m² mit Direktstrom heizen und Trinkwarmwasser erzeugen. Also: Wärmepumpe nicht nur anschauen, sondern auch einschalten! :)
Die Abluft-Wasser-Wärmepumpen benötigen eine in Richtung Passivhausstandard gedämmte Gebäudehülle, sonst klappt's auch nicht mit dem Nachweis.
Wenn im EnEVAbk.-Nachweis für den Erzeugeraufwand der Wärmepumpe (Grundlasterzeugeraufwand mit eH, g=0.25 gem Tabellenverfahren) 95 % angesetzt wurde, dann ist der Nachweis falsch.
Diese Anteile sind im Gegensatz zu anderen WP abhängig von QH. Bei hohem Wärmebedarf fällt der Nachweis u.U. auf z.B. 57 %!
Beispiel: QH=74 kWh/m²a (inkl. Gutschriften+Entnahme+Verteilverlusten)
Richtige Rechnung (nur für Heizung)
Qh, E= (0.57*0.25+0.43*1) *74=42.4 kWh/m²a (bei 120 m²: 5088 kWh)
Qh, P= (0.57*0.25+0.43*3) *74*3=127.1 kWh/m²a
Falsche Rechnung (nur für Heizung)
Qh, E= (0.95*0.25+0.05*1) *74=21.3 kWh/m²a (bei 120 m²: 2566 kWh)
Qh, P= (0.95*0.25+0.05*3) *74*3=63.8 kWh/m²a
Wenn dann noch die Energie für WW dazukommt, sind die Anforderungen der EnEV nicht mehr einzuhalten!
Endenergie qTW, WEAbk. =8.0 kWh/m²a (bei 120 m²: 960 kWh)
Primärenergie qTW, WE, P=24,0 kWh/m²a
Hilfsenergien ~ 16 kWh/m²a (primär)
QP = 127+24+16 = 167 kWh/m²a >> zulässiger Wert (= ca. 112 kWh/m²a)
Nachweis nicht erfüllt!
Hinweis:
Diese Rechnung nach EnEV eignet sich nur bedingt zum Vergleich mit dem realen Verbrauch.
Wenn Sie tatsächlich 12.000 kWh/a verbrauchen ist das keine kleine energetische Katastrophe mehr, Sie sollten zwingend etwas unternehmen. -
Korrektur
Richtige Rechnung (nur für Heizung)
Qh, E= (0.57*0.25+0.43*1) *74=42.4 kWh/m²a (bei 120 m²: 5088 kWh)
Qh, P= (0.57*0.25+0.43*1) *74*3=127.1 kWh/m²a
Falsche Rechnung (nur für Heizung)
Qh, E= (0.95*0.25+0.05*1) *74=21.3 kWh/m²a (bei 120 m²: 2566 kWh)
Qh, P= (0.95*0.25+0.05*1) *74*3=63.8 kWh/m²a -
Gerüchteweise
habe ich davon gehört, dass falsch geplante und für das Gebäude völlig ungeeignete Wärmepumpensysteme ein probates Mittel sind, auf dem Papier einen EnEVAbk.-Nachweis zu erfüllen. Da keiner ernsthaft den Nachweis überprüft, fällt das erst bei der Nutzung auf.
So kann man den Ruf eines an sich guten Heizsystems auch ruinieren.