Energieverbrauch NIBE Fighter 315 P

Wir sind seit 2 Jahren im Besitz des Fighter 315 P der Firma NIBE. Unser jährlicher Heizungsverbrauch (Nur für die Heizung!) liegt bei 12000 kWh , was viel zu hoch ist. wir haben ein Einfamilienhaus mit 120 m Wohnfläche und der warmwasserverbrauch ist ganz normal-X1234Xsowie die raumtemperaturen. wer hat auch einen 315 p und kann mir seine Erfahrungen bzw. verbrauch mitteilen.
  • Name:
  • marion roloff-schulze
  1. Ich ...

    Ich 6700 kW/h bei 3 Personen und 145 m² ganzjährig.
  2. Wir haben zwar den Frighter 600 ...

    Wir haben zwar den Frighter 600 aber auf 1 Jahr umgerechnet haben wir ca. 8840 kWh Verbrauch.
  3. Da stümmt was nich

    12.000 kWh für 2 Jahre?
    Mit 12.000 kWh pro Jahr können Sie bei A, N=120 m² mit Direktstrom heizen und Trinkwarmwasser erzeugen. Also: Wärmepumpe nicht nur anschauen, sondern auch einschalten! :)
    Die Abluft-Wasser-Wärmepumpen benötigen eine in Richtung Passivhausstandard gedämmte Gebäudehülle, sonst klappt's auch nicht mit dem Nachweis.
    Wenn im EnEVAbk.-Nachweis für den Erzeugeraufwand der Wärmepumpe (Grundlasterzeugeraufwand mit eH, g=0.25 gem Tabellenverfahren) 95 % angesetzt wurde, dann ist der Nachweis falsch.
    Diese Anteile sind im Gegensatz zu anderen WP abhängig von QH. Bei hohem Wärmebedarf fällt der Nachweis u.U. auf z.B. 57 %!
    Beispiel: QH=74 kWh/m²a (inkl. Gutschriften+Entnahme+Verteilverlusten)
    Richtige Rechnung (nur für Heizung)
    Qh, E= (0.57*0.25+0.43*1) *74=42.4 kWh/m²a (bei 120 m²: 5088 kWh)
    Qh, P= (0.57*0.25+0.43*3) *74*3=127.1 kWh/m²a
    Falsche Rechnung (nur für Heizung)
    Qh, E= (0.95*0.25+0.05*1) *74=21.3 kWh/m²a (bei 120 m²: 2566 kWh)
    Qh, P= (0.95*0.25+0.05*3) *74*3=63.8 kWh/m²a
    Wenn dann noch die Energie für WW dazukommt, sind die Anforderungen der EnEV nicht mehr einzuhalten!
    Endenergie qTW, WEAbk. =8.0 kWh/m²a (bei 120 m²: 960 kWh)
    Primärenergie qTW, WE, P=24,0 kWh/m²a
    Hilfsenergien ~ 16 kWh/m²a (primär)
    QP = 127+24+16 = 167 kWh/m²a >> zulässiger Wert (= ca. 112 kWh/m²a)
    Nachweis nicht erfüllt!
    Hinweis:
    Diese Rechnung nach EnEV eignet sich nur bedingt zum Vergleich mit dem realen Verbrauch.
    Wenn Sie tatsächlich 12.000 kWh/a verbrauchen ist das keine kleine energetische Katastrophe mehr, Sie sollten zwingend etwas unternehmen.
  4. Korrektur

    Richtige Rechnung (nur für Heizung)
    Qh, E= (0.57*0.25+0.43*1) *74=42.4 kWh/m²a (bei 120 m²: 5088 kWh)
    Qh, P= (0.57*0.25+0.43*1) *74*3=127.1 kWh/m²a
    Falsche Rechnung (nur für Heizung)
    Qh, E= (0.95*0.25+0.05*1) *74=21.3 kWh/m²a (bei 120 m²: 2566 kWh)
    Qh, P= (0.95*0.25+0.05*1) *74*3=63.8 kWh/m²a
  5. Gerüchteweise ;-)

    habe ich davon gehört, dass falsch geplante und für das Gebäude völlig ungeeignete Wärmepumpensysteme ein probates Mittel sind, auf dem Papier einen EnEVAbk.-Nachweis zu erfüllen. Da keiner ernsthaft den Nachweis überprüft, fällt das erst bei der Nutzung auf.
    So kann man den Ruf eines an sich guten Heizsystems auch ruinieren.
    Freundliche Grüße

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN