WU-Keller: Fehlende Vertikalsperre bei Innenwänden – Ursachen, Folgen & Sanierung?
BAU-Forum: Keller

WU-Keller: Fehlende Vertikalsperre bei Innenwänden – Ursachen, Folgen & Sanierung?

Hallo zusammen,
wir haben ein Riesenproblem im Keller unseres Ende 2005 fertiggestellten Reihen (end) Hauses:
wegen des Grundwasserstandes musste in einer weißen Wanne gebaut werden. Der Bauträger hat für alle 7 Häuser EINE Wanne aus Fertigbeton-Teilen gebaut (NUR die Außenwände).
Innerhalb der Wanne sind die Häuser durch Kalksandstein-Wände getrennt. Es wurde eine Horizontalsperre angebracht, aber keine Vertikale Abdichtung.
Nun ist 5 (!) Häuser weiter Wasser im Keller ausgetreten, geschätzte 3000 Liter.
Das Wasser ist unter den Estrichen durch die Wände gelaufen und steht in den Kellern aller 7 Häuser. Wir bekommen Bautrockner, Fliesen und Sockel müssen teilweise entfernt werden etc.
Da das jederzeit wieder passieren kann, fragen wir uns
1- was man zur Abdichtung tun könnte, möglichst ohne den gesamten Keller-Estrich wieder herauszureißen
2- ob ein Baumangel vorliegt, den der Bauträger zu verantworten hat.
Hat jemand Tipps für uns?
Vielen Dank!
Tristan
  • Name:
  • Tristan Natsirt
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb entfernen.

    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei fortgeschrittener Schädigung prüfen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit im Keller Ihres Reihenhauses haben, das in einer Weißen Wanne gebaut wurde. Das Fehlen einer Vertikalsperre bei den Innenwänden im WU-Keller (wasserundurchlässiger Beton) kann tatsächlich zu Problemen führen, da Wasser seitlich eindringen kann.

    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Raumklima führen.

    Ich empfehle folgende Schritte:

    • Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen die genaue Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsschäden feststellen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die spezifische Situation Ihres Kellers zugeschnitten ist. Dies kann nachträgliche Abdichtungsmaßnahmen, wie z.B. eine Injektionsabdichtung, umfassen.
    • Materialauswahl: Achten Sie bei der Sanierung auf die Verwendung geeigneter Materialien, die mit dem WU-Beton kompatibel sind.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um ein Angebot für die Sanierung einzuholen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton).
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die an senkrechten Bauteilen (z.B. Wänden) angebracht wird, um seitlich eindringendes Wasser abzuhalten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Bauwerksabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft in älteren Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für die Herstellung von Weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Zusammensetzung des Betons ist speziell auf diese Anforderung abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Stahlbeton, Betonmischung
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Innenwände verwendet, ist aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das verwendet wird, um die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu senken und die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Er wird oft nach Wasserschäden oder Neubauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Entfeuchtung, Trocknung
    Injektionsabdichtung
    Eine Injektionsabdichtung ist ein Verfahren, bei dem ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk oder den Beton injiziert wird, um Risse und Hohlräume abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Bauwerksabdichtung

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine Bauweise, bei der der Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    2. Was ist eine Vertikalsperre?
      Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die an den senkrechten Bauteilen (z.B. Wänden) angebracht wird, um das seitliche Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Warum ist eine Vertikalsperre bei Innenwänden im WU-Keller wichtig?
      Auch wenn die Außenwände wasserdicht sind, kann Feuchtigkeit über den Boden und die angrenzenden Bauteile eindringen. Eine Vertikalsperre verhindert, dass diese Feuchtigkeit in die Innenwände gelangt.
    4. Welche Folgen hat eine fehlende Vertikalsperre?
      Eine fehlende Vertikalsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Wie kann eine fehlende Vertikalsperre nachträglich angebracht werden?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Vertikalsperre nachträglich anzubringen, z.B. durch Injektionsabdichtung, Schleierinjektion oder das Aufbringen einer Abdichtungsschicht.
    6. Wer kann mir bei der Sanierung helfen?
      Für die Sanierung sollten Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.

    🔗 Verwandte Themen

    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn beseitigt.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden können.
    • Weiße Wanne: Bauweise und Vorteile
      Erklärung der Bauweise einer Weißen Wanne und ihre Vorteile gegenüber anderen Abdichtungsmethoden.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben eines Bausachverständigen und die damit verbundenen Kosten.
  2. WU-Keller: Bodenfeuchte Ursache – Rohrbruch oder Grundwasser?

    Welche Bodenfeuchte ist vorhanden?
    Hallo,
    ist das mit 3000 Liter Wasser einmalig gewessen? Hatten sie vorher nie Probleme mit Feuchtigkeit gehabt?
    Wie ist die Feuchtigkeit eingedrungen? Durch die Bodenplatte, Außenwände, kellerfenster, Rohrbruch?
    Gegen welche Bodenfeuchte wurde abgedichtet?
    Sie sagen Grundwasser und Weiße Wanne!? Bei einer richtig ausgeführte Weiße-Wanne muss gegen Feuchtigkeit in fließenden Form nicht abgedichtet werden!
    Meine Empfehlung:
    Alle beteiligte sich zusammentuen und eine Sachverständiger beauftragen der die Sache genau unter die lupe nimmt.
    MfG
    yilmaz
  3. WU-Keller: Wasserschaden – Ursache im Nachbarkeller vermutet

    Ich denke,
    das Problem liegt woanders:
    Wenn ich die Schilderung richtig verstanden habe, ist das Wasser nicht von außen eingedrungen, sondern 5 Häuser weiter "im Keller ausgetreten". Also z.B. Rohrbruch o.ä.
    • Name:
    • M.P.
  4. WU-Keller: Wasserschaden durch Waschmaschine – Nachbarschaft betroffen

    Hallo, ja genau. Der "Klassiker", dem Nachbarn ist ...
    Hallo, ja genau. Der "Klassiker", dem Nachbarn ist der Schlauch von der Waschmaschine abgegangen und ca. 8 Stunden lang ist das Wasser gelaufen. Jetzt haben alle die Keller ca. 10 cm hoch unter Wasser stehen.
    Viele Grüße
    Tristan
  5. WU-Keller: Wasserschaden – Versicherung des Nachbarn prüfen!

    @Manfred
    meine Vermutungen hast du überlesen? Weil sowas dachte ich mir auch.
    Hoffentlich hat der Nachbar eine gute Versicherung.
  6. Kellerabdichtung: Vertikale Abdichtung von Kalksandstein – Empfehlungen

    Kellerabdichtung Kalksandstein
    Was empfehlen die Experten zur vertikalen Abdichtung der Kalksandsteinwand?
    Ich  -  als Laie  -  würde am Rand zur Wand den Estrich 10-15 cm aufschneiden und die Wand in erwünschter Höhe mit einer Dichtschlämme abdichten und am Boden-Wand-Übergang und den seitlichen Übergängen eine Hohlkehle mit Sperrmörtel oder so erstellen.
  7. Kellerabdichtung: Vertikale Abdichtung von Kalksandstein – Empfehlungen

    Kellerabdichtung Kalksandstein
    Was empfehlen die Experten zur vertikalen Abdichtung der Kalksandsteinwand?
    Ich  -  als Laie  -  würde am Rand zur Wand den Estrich 10-15 cm aufschneiden und die Wand in erwünschter Höhe mit einer Dichtschlämme abdichten und am Boden-Wand-Übergang und den seitlichen Übergängen eine Hohlkehle mit Sperrmörtel oder so erstellen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    WU-Keller: Fehlende Vertikalsperre – Ursachen und Sanierung

    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert einen Wasserschaden in einem WU-Keller, verursacht durch einen Rohrbruch beim Nachbarn. Es werden Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten und mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert, insbesondere im Hinblick auf die fehlende Vertikalsperre bei den Kalksandstein-Innenwänden.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Siehe WU-Keller: Bodenfeuchte Ursache – Rohrbruch oder Grundwasser? für Details zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte.

    đź”´ Kritisch/Risiko: Ein Wasserschaden durch einen defekten Waschmaschinenschlauch kann erhebliche Folgen haben, wie im Beitrag WU-Keller: Wasserschaden durch Waschmaschine – Nachbarschaft betroffen beschrieben. Die Klärung der Versicherungsfrage ist hierbei essenziell, wie in WU-Keller: Wasserschaden – Versicherung des Nachbarn prüfen! betont wird.

    🔧 Praktische Umsetzung: Für die nachträgliche vertikale Abdichtung der Kalksandsteinwände werden verschiedene Methoden diskutiert, darunter das Aufschneiden des Estrichs und das Auftragen von Dichtschlämme. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Kellerabdichtung: Vertikale Abdichtung von Kalksandstein – Empfehlungen.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache des Wasserschadens genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Die korrekte Ausführung der Vertikalsperre ist entscheidend, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Prüfen Sie die Versicherungspolicen und klären Sie die Verantwortlichkeiten für den entstandenen Schaden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterfĂĽhrende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Vertikalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Vertikalsperre" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Keller, Vertikalsperre" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: WU-Keller: Fehlende Vertikalsperre bei Innenwänden – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WU-Keller: Vertikalsperre fehlt
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WU-Keller, Vertikalsperre, Innenwände, Wasserschaden, Sanierung, weiße Wanne, Grundwasser, Keller abdichten, Horizontalsperre, Kalksandstein
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼