ich habe hier im Forum erfahren, dass Risse im Bereich von 0,2 mm Breite in WU-Beton regelkonform möglich und selbst mit kostenintensiver Mehrbewehrung nicht völlig auszuschließen sind (Nr. 1844).
Daraus ergab sich dann, das kein Grund zur Sorge besteht, solange keine Feuchtigkeit eintritt.
Was ist aber, wenn ein Riss von - sagen wir - 0,2 mm Breite durchgehend ist (durch die ganze Wanddicke geht)?
Muss dann sofort etwas unternommen werden?
und:
Woran erkennt man einen durchgehenden Riss? Ist ein sichtbarer Haarriss auf beiden gegenüberliegenden Seiten einer Wand ein Beweis für einen durchgehenden Riss, oder kann so eine Wand sozusagen von beiden Seiten (oder ringsherrum) oberflächlich reißen?
Vielen Dank vorab,
Frank Stöckel
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
GoogleAI-Analyse
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der Risse in Ihrer WU-Beton Kellerwand machen. Risse bis zu einer Breite von 0,2 mm sind bei WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) tatsächlich nicht ungewöhnlich und können laut Norm zulässig sein.
Wichtig ist: Entscheidend ist, dass trotz der Risse keine Feuchtigkeit eindringt. 🔴 Sollte Feuchtigkeit sichtbar sein, ist das ein Warnsignal.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
- Rissbreite dokumentieren: Messen und dokumentieren Sie die Rissbreite regelmäßig (z.B. mit einer Risslupe).
- Feuchtigkeit beobachten: Achten Sie genau auf Feuchtigkeit in der Nähe der Risse.
- Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder Feuchtigkeitseintritt sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Risse und Feuchtigkeit sorgfältig. Bei Veränderungen oder Unsicherheiten holen Sie sich professionelle Hilfe.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der so konzipiert ist, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. - Rissbreite
- Die Breite eines Risses in einem Bauteil, gemessen in Millimetern. Sie ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Dichtigkeit.
Verwandte Begriffe: Riss, Risslänge, Rissart. - Bewehrung
- Stahl, der in Beton eingelegt wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert oder minimiert Risse.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. - DAfStb
- Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. Er gibt Richtlinien und Merkblätter für die Planung, Bemessung und Ausführung von Stahlbetonbauwerken heraus.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Betonbau. - Risslupen
- Ein optisches Instrument zur genauen Messung von Rissbreiten in Bauteilen. Sie ermöglicht eine präzise Beurteilung des Schadensbildes.
Verwandte Begriffe: Messwerkzeug, Rissprüfung, Schadensanalyse. - Betonsanierung
- Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Sie umfasst die Beseitigung von Schäden wie Risse, Abplatzungen und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betonschutz. - Injektion
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauteilen. Dabei werden spezielle Materialien (z.B. Kunstharze) unter Druck in die Risse gepresst.
Verwandte Begriffe: Rissabdichtung, Verpressung, Injektionsmittel.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Sind Risse in WU-Beton normal?
Ja, Risse bis zu einer gewissen Breite (oft bis 0,2 mm) können in WU-Beton vorkommen und sind nicht immer ein Grund zur Besorgnis. Entscheidend ist, dass die Wasserdichtigkeit weiterhin gewährleistet ist. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert, auch unter Rissbildung. - Wie messe ich die Rissbreite richtig?
Am besten verwenden Sie eine Risslupe oder eine Rissbreitenkarte. Diese Hilfsmittel ermöglichen eine genaue Messung der Rissbreite vor Ort. - Was tun, wenn Feuchtigkeit durch die Risse dringt?
Wenn Feuchtigkeit eindringt, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Bausachverständiger, Betonsanierer) kontaktieren. Dies deutet auf eine Beeinträchtigung der Wasserdichtigkeit hin. - Welche Normen sind für WU-Beton relevant?
Wichtige Normen sind die DINAbk. EN 206 (Beton) und die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton". - Kann man Risse in WU-Beton abdichten?
Ja, es gibt verschiedene Verfahren zur Rissabdichtung, z.B. Injektionen mit Kunstharzen oder Zementleim. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Rissbreite und der Ursache ab. - Wie beuge ich Rissen in WU-Beton vor?
Eine sorgfältige Planung, Ausführung und Betonage sind entscheidend. Dazu gehören die richtige Betonzusammensetzung, Bewehrungsführung und Nachbehandlung. - Was kostet die Sanierung von Rissen in WU-Beton?
Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden und dem gewählten Sanierungsverfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann vor Ort erstellen.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Ursachen für Risse in Beton
Verschiedene Faktoren, die zur Rissbildung in Beton führen können. - Betonsanierung: Verfahren im Überblick
Die gängigsten Methoden zur Instandsetzung von Betonbauteilen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Wie Feuchtigkeit in den Keller gelangt und was man dagegen tun kann. - WU-Beton: Planung und Ausführung
Worauf man bei der Verwendung von wasserundurchlässigem Beton achten muss.
-
WU-Beton Risse: Trennriss-Prüfung bei feinen Rissen
Feine Risse in WU-Beton
Ob es sich bei denen von Ihnen geschilderten Rissen tatsächlich um durchgehende Risse (Trennrisse) handelt, ist bei der Feinheit der Risse, <= 0,2 mm, durch örtliche Inaugenscheinnahme wohl kaum feststellbar.
Feststellen ließe sich dieses vermutlich nur durch eine Bohrkernentnahme mit anschließender labortechnischer Untersuchung.
Doch selbst wenn diese Rissbildung vorliegen sollte, bei der Rissweite eher unwahrscheinlich, kein Grund zur Beunruhigung.
Selbst bei größeren Trennrissen, Rissweite 1-2 mm gibt es die sogenannte "Selbstheilung von Rissen" und keinen Wasserdurchtritt.
Keine Scharlanterie, sondern anerkannte wissenschaftliche Forschung. (z.B. Edvardsen, C. : Wasserundurchlässigkeit und Selbstheilung von Trennrissen in Beton, DAfStb H455,1996).
Worauf diese "Selbstheilungskraft" beruht ist im Detail noch nicht geklärt.
Vermutet wird das Zusammenwirken mehrere Ursachen, die Verstopfung des Rissquerschnittes durch Partikel, einer chemischen Reaktion zwischen Wasser und Zementstein, sowie auf einem Quellen der Kapillarporenwandungen entlang des Rissquerschnittes.
Daher, wie schon von meinen Kollegen beschrieben, in Ruhe abwarten, dennoch die ganze Sache bis zum Ablauf der Gewährleistung beobachten. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
WU-Beton Kellerwand: Risse, Ursachen und Risikobewertung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von feinen Rissen (bis 0,2 mm) in WU-Beton Kellerwänden. Es wird untersucht, ob diese Risse durchgehend sind und welche Risiken bezüglich Wasserdichtigkeit bestehen. Die Notwendigkeit von Prüfmethoden zur Bestimmung der Rissart wird erörtert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ob es sich um durchgehende Risse (Trennrisse) handelt, muss geprüft werden, wie im Beitrag WU-Beton Risse: Trennriss-Prüfung bei feinen Rissen erläutert wird. Die Rissart ist entscheidend für die Bewertung der Wasserdichtigkeit.
📊 Zusatzinfo: Risse bis zu einer Breite von 0,2 mm können in WU-Beton auftreten, auch bei kostenintensiver Mehrbewehrung. Entscheidend ist, dass keine Feuchtigkeit eindringt. Die Einhaltung der Regelkonformität ist wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Risse auf Durchgängigkeit (Trennrisse) und beobachten Sie, ob Feuchtigkeit eindringt. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann für Betonsanierung hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Informationen im Thread zur korrekten Beurteilung der Rissbreite und deren Auswirkungen auf die Abdichtung der Kellerwand.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Pellets: Betonierter Lichtschacht für problemlose Befüllung …
- … Baubeschreibung von unserer Pelletheizung) die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist (auf …
- … eines einzelnen Pelletslieferanten hin) keiner der üblichen Plastiklichtschächte, sondern auch ein betonierter LS mit ausreichen Bewegungsfreiheit für den Befüller und seinen Schläuchen. …
- … optimale Größe von Kellerlichtschächten für die problemlose Befüllung von Pelletheizungen. Ein betonierter Lichtschacht kann vorteilhaft sein, und eine Mindestgröße von 50 cm …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pellets: Betonierter Lichtschacht für problemlose Befüllung beschreibt die Installation von Ansaugstutzen in …
- … der Kellerwand und die Verwendung eines betonierten Lichtschachts anstelle eines Plastiklichtschachts, um ausreichend Bewegungsfreiheit für die Befüllung zu gewährleisten. …
- … 💰 Kosten: Die Wahl des Materials für den Lichtschacht (Beton vs. Plastik) kann sich auf die Kosten auswirken. Ein beton …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen mit Deckel drauf. Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre …
- … DN 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort wird der Kollektor an die WP angeschlossen. Es schadet nichts, wenn der Kollektor etwas grösser ausfällt, als geplant. Nur zu klein darf er unter keinen Umständen sein! …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdkollektor: Materialwahl & Verlegeplan vom Fachbetrieb betont die Wichtigkeit eines Verlegeplans vom Fachbetrieb und verweist auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Sand und Gestein. Diese Baustoffe sind oft langlebig und umweltfreundlich.Verwandte Begriffe: Beton, Ziegel, Naturstein …
- … Kellerbau mit PorenbetonInformationen über die Verwendung von Porenbeton für den Kellerbau. …
- … von KellerwändenWelche Dämmmaterialien eignen sich für die Kellerwanddämmung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager im Keller abdichten? Welcher Innenanstrich schützt Betonwände vor Feuchtigkeit? Tipps & Hinweise hier! Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller …
- … Ist es sinnvoll, den betonierten Kellerraum, den man als Pelletslager nutzen möchte, mit einem Innenanstrich …
- … ein feuchter Keller werden wird, aber eine gewisse Feuchte ist in Betonwänden doch immer vorhanden? …
- … 2 K wasserverdünnbare Epoxidharzfarbe für Fußböden. Gibt es in Mausgrau, Taubengrau, betongrau, nachtgrau und auch in grau. …
- … - Ich denke durch die Betonwand kommt nicht besonders viel durch, höchstens der Bau ist Pfusch. …
- … - Natürlich trocknet die Betonwand und gibt Feuchte ab. Und jeder an die Pellets abgegebene …
- … ein paar mehr. Aber letztlich geht die Feuchte ohnehin aus der Betonwand raus, der sperrende Anstrich innen verzögert das nur. D.h. man …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- … vor derselben Frage. Die Kellerwand (auch eine Ecke) ist aus Liapor. Z.Z. sehr trocken Dank Sommerhitze. Da Liapor recht rau ist, überlege ich, ob man darüber Putzen sollte und dann anstreichen, z.B. mit Fußbodenfarbe. Herr Kempf: macht das Sinn, oder sollte man sich die Putzfeuchtigkeit sparen und direkt auf den Liaporstein anstreichen? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Innenanstrich im Pelletslager sinnvoll ist, um die Pellets vor Feuchtigkeit aus den Betonwänden zu schützen. Es werden verschiedene Anstricharten, wie Epoxidharzfarben für …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Kellerwand Abdichtung können je nach Umfang und Material variieren. Es ist ratsam, …
- … 2K Epoxidharzfarbe für Fußböden in Betracht gezogen werden. Siehe auch Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? bezüglich der Vorbereitung von Liapor-Wänden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … wie im Beitrag 498 (Link s. unten) schon geschrieben, hat uns die Anregung mit dem Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine oder mehrere Kernbohrungen …
- … dass Sie eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus …
- … wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zum Herstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton, Mauerwerk oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material …
- … herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Bohrtechnik, Betonbohren, Wanddurchbruch. …
- … Betonwand bohrenTechniken und Werkzeuge für das Bohren von Löchern in …
- … Betonwände. …
- … behandelt die Abdichtung von Soleleitungen DN32 bei der Durchführung durch eine Betonwand (weiße Wanne). Es werden verschiedene Produkte und Methoden zur wasserdichten …
- … ermöglicht die Durchführung mehrerer Leitungen (z.B. Trinkwasser und Soleleitungen) durch die Kellerwand und bietet eine hohe Dichtigkeit. …
- … Position der Bewehrung in der Betonwand geprüft werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei der Auswahl der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- … haben wir beim Kellerbau unter der Decke 2 KG-Rohre mit einbetoniert. In die wiederum sind die mit kaschierter Mifa isolierten Cu-Rohre …
- … eingeschoben worden. Zwischen Kollektor und der Kellerwand liegt eine Strecke von ca. 9 m. Wie lässt sich das Cu-Rohr gegen den Rohrstutzen winddicht abdichten (blöde Formulierung, naja). Notfalls könnten die Rohre auch noch mal durchtrennt werden. Evtl andere Isolierung? Schon mal Danke für die Tipps! …
- … 🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung der Kellerwanddurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. …
- … Kupferrohren und Stahl im Beton kann zu Schäden an den Rohren führen. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Durchführung der Solaranlagen-Verrohrung durch die Kellerwand mittels KG-Rohren und darin verlegten, isolierten Kupferrohren ist grundsätzlich eine …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung der Kellerwanddurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz …
- … Abdichtung: Achten Sie auf eine dauerhaft dichte Abdichtung der KG-Rohre zur Kellerwand. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel, die für den Kontakt mit Beton und …
- … Korrosionsschutz: Kupfer und Stahl (im Beton) können bei Feuchtigkeit eine elektrochemische Reaktion eingehen (Kontaktkorrosion). Stellen Sie sicher, …
- … dass die Kupferrohre ausreichend isoliert sind, um direkten Kontakt mit dem Beton zu vermeiden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Ausführung der Kellerwanddurchführung von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Bauabdichter) überprüfen zu lassen. Dieser …
- … KellerwanddurchführungEine Kellerwanddurchführung ist eine Öffnung in der Kellerwand, durch die …
- … Frage: Welche Dichtmittel sind für die Abdichtung der Kellerwanddurchführung geeignet?Antwort: Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtmassen auf …
- … Polymerbasis oder Injektionsharze, die dauerelastisch sind und eine hohe Haftung auf Beton und Kunststoff aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit …
- … Frage: Wie kann ich Kontaktkorrosion zwischen Kupferrohren und Beton vermeiden?Antwort: Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen Kupfer und Beton. …
- … Frage: Wie oft sollte ich die Abdichtung der Kellerwanddurchführung überprüfen?Antwort: Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise jährlich im …
- … Kellerwand abdichtenInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. …
- … ihre hp Seite zu spät gelesen. der Bereich zwischen Kellerwand und Gerätehaus ist komplett überdacht. wenn das so hoch steigen …
- … Verrohrung einer Solaranlage vom Carport zum Keller, wobei die Abdichtung der Kellerwanddurchführung, die Rohrisolierung und der Schutz vor Korrosion im Fokus stehen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK Kellerfußboden …
- … bekamen wir von unserem Architekten die Information, dass es trotz WU-Beton eine nicht zu vernachlässigende Wasserdiffusion ins Innere des Kellers gibt, die …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann Wasserdiffusion durch den …
- … Beton weiterhin ein Problem darstellen. …
- … WU-Beton (Weiße Wanne)Eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in …
- … durch Baustoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Auch bei wasserundurchlässigen Materialien wie WU-Beton kann Wasserdiffusion auftreten.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Feuchtigkeitstransport …
- … Kellerabdichtung mit WU-BetonInformationen zur Planung und Ausführung einer wasserundurchlässigen Kellerkonstruktion. …
- … Pelletlager: Schimmelrisiko durch Tauwasser zwischen Holzwand & Beton …
- … Beton gedacht und den damit evtl. verbundenen Schimmelbefall. …
- … das mit dem Lagerraum beschäftigt mich auch schon eine Zeitlang. Wir haben unseren Pelletsraum vom Heizungskeller abgemauert. Keller ist in WU-Beton ausgeführt, Dichtigkeit ist gegeben (weiß ich sicher, da das Wasser …
- … Vor allem die Aussage über die Diffusion durch den WU-Beton hindurch hat mich jetzt hellhörig werden lassen. …
- … innen tätig werden. Außen ist ja nur die Perimeterdämmung auf der Kellerwand und zum Heizungsraum hin sind es 17,5er Ziegel mit Kalk- / Zementputz. …
- … auf der Betonwand und dicht abschließen, dann erst Holz …
- … Sie schreiben auch nur von den Betonwänden. Ich hätte jetzt gleich alle Wände und den Boden so …
- … sind zentrale Themen. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung wird betont, um Schäden am Lagergut und der Bausubstanz zu vermeiden. …
- … im Beitrag Pelletlager: Farbe als Sperre – Wirksamkeit & Sperrwert prüfen! betont wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … der Statik und dient der Bauausführung als Grundlage.Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung …
- … häufig für den Bau von Mauern und Wänden verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerwerk …
- … Menge und Anordnung der Bewehrung (Stahl) in einem Bauteil (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) darstellt. Der Bewehrungsplan ist ein wichtiger Bestandteil der Statik und dient …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall …
- … Problem: Badewannen-Effekt bei Stahlbetonkeller im Lehmboden …
- … weder einen WU-Keller noch eine Drainage einbauen, sondern einen normalen Stahlbetonkeller in leider etwas lehmigem Boden errichten. Dabei ergibt sich die …
- … Wenn schon Stahlbetonkeller ... …
- … Weiße Wanne: Oft preiswerter als abgedichteter Betonkeller! …
- … Sie eh schon einen Stahlbetonkeller bauen ist es zumindest nicht teurer, vieeicht sogar preiswerter, an Stelle eines Betonkellers mit einer Abdichtung nach Teil 6 eine WW zu …
- … stellt eine kosteneffiziente Alternative zur herkömmlichen Kellerabdichtung dar, insbesondere bei Stahlbetonkellern. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um den Lastfall korrekt zu bestimmen …
- … Weißen Wanne, da diese laut Weiße Wanne: Oft preiswerter als abgedichteter Betonkeller! oft preiswerter sein kann als ein herkömmlicher Betonkeller mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: …
- … Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … Zu 2) K.A.. Wo liegt die Dämmung, wie nass ist es, was für Beton ist verbaut. …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … den Lastfall drückendes Wasser haben, Kellersteine aus Porotonziegeln und keine WU-Beton Bodenplatte. Der Bauunternehmer hat an den Außenwänden nur eine Sperrschicht eingebaut …
- … Jahren, um den Verdacht der Rechnungsoptimierung zu vermeiden. Siehe auch Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung bezüglich der Vorgehensweise bei Feuchtigkeitsproblemen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: WU-Beton Kellerwand: Feine Risse bis 0,2 mm – Ursachen, Risiken & Prüfmethoden?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Beton: Risse bis 0,2 mm – Was bedeutet das?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Beton, Kellerwand, Risse, Haarrisse, Wasserdicht, Abdichtung, Betonsanierung, Rissbreite, Feuchtigkeit
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!