Hallo,
wie muss die Innere Abdichtung eines Kellers aussehen wenn ich Wände und Bodenplatte aus WU-Beton habe und natürlich Fugenbleche. Zusätzlich Abdichtung von außen mit Bitumen etc.
Mir geht es hauptsächlich um die Anschlüsse der Waagerechten Abklebung zur Wand hin - ich habe ja keine "horizontale Sperre" wie bei gemauerten Mauerwerk? Es kann ja nicht sein das ich 15 cm hoch abkleben muss ...?
Danke
DIN 18195 - bei Keller mit WU-Beton
BAU-Forum: Keller
DIN 18195 - bei Keller mit WU-Beton
-
Dieser Fall ist nicht geregelt
da weder die DINAbk. 18195 noch die DIN 18336 für Bauteile aus Beton gelten die in sich als Dicht anzusehen sind. In diesem Fall gelten sie somit nicht für WW.
Mann kann hier also höchstens die Stoffnormen heranziehen. Wenn ich mich Recht erinnere, gilt für eine G200S4 z.B. 10 cm Überlappungen. Dieses wäre z.B. ein Richtwert um welche die SB die Wand hochgeführt werden "könnte". Aber es wird keiner eine weniger Hochgeführte Ausführung bemängeln können.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "DIN, Keller" oder verwandten Themen zu finden.