Hallo!
Mein demnächst errichteter Keller (WU-Beton) wird ca. 1,70 m tief im Erdreich sein. Der Keller wird nicht als Wohnraum genutzt.
Ist es sinnvoll die Außenwärmedämmung (Perimeterdämmung) vollflächig, also auch im frostfreien Erdbereich anzubringen oder würde es ausreichen, diese nur bis zur einer Tiefe von beispielsweise 70 cm unter Erdoberfläche anzubringen?
Ich habe dies jetzt so bei einigen Bauten gesehen. Möglicherweise ist dies auch nur eine Sparmaßnahme.
Perimeterdämmung auch im frostfreien Erdbereich?
BAU-Forum: Keller
Perimeterdämmung auch im frostfreien Erdbereich?
-
Vollständige Perimeterdämmung
Das Erdreich hat auch im nicht frostgefährdeten Bereich lediglich eine Temperatur von 8 °C. Im Keller wollen Sie aber doch sicherlich eine Temperatur von ca. 15-16 °C erreichen. Sind die Kellerwände kalt, droht zudem im Sommer Oberflächenkondensation durch einströmende warme Luft. Vielleicht planen Sie ja auch eine spätere Nutzung als Hobbyraum, Spielzimmer etc.
Darum jetzt nicht an der falschen Stelle sparen, Dämmung bis unter die Kellersohle! -
Klare Aussage
Hallo Herr Volquardsen!
Danke für die Info. Das Forum hier ist wirklich empfehlenswert!
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Erdbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Erdbereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Erdbereich" oder verwandten Themen zu finden.