Horizontalsperre noch vorgeschrieben?
BAU-Forum: Keller
Horizontalsperre noch vorgeschrieben?
nachdem unsere Bodenplatte nun gegossen wurde kam bei uns die Frage nach einer Horizontalsperre auf. Unser Kelleraufbau: 5 cm Magerbeton, 2 Lagen PYE 250 S5 (Bitumenbahnen), 5 cm Magerbeton und 25 cm Bodenplatte. Der Keller soll ganz mit einer "Schwarzen Wanne" ausgestattet werden. Der Keller wird ca. 1,39 m aus dem Erdreich herausragen. Es ist mit Zeitwiese anstauenden drückenden Sickerwasser zu rechnen.
Nun meine Fragen:
1. Sind trotz "Schwarzer Wanne" noch Horizontalsperren vorgeschrieben?
2. Falls ja, wie viele und in welcher Höhe?
3. Und aus welchem Material?
Mit freundlichen Grüßen
Frank
-
eine ist ja schon da
Also eine haben Sie ja schon in Form der Flächendichtung der Bodenplatte. Eine weitere, und sowas meinen Sie whl eher, kommt noch in die Außenwand, sofern die gemauert wird und zwar 30 cm über Oberkante Gelände. Bis dahin muss auch die vertikale Abdichtung hochgeführt werden. Eine zusätzliche, jedoch nicht mehr normativ vorgeschriebene, Horizontalsperre würde ich unbedingt ca. 15-20 cm über OK Fertigfußboden KG einbauen, wenn Sie gemauerte Wände haben. Für den Fall eines Instalationsschadens begrenzt diese Sperre die kapillare Steighöhe der vorhandenen Nässe im Mauerwerk. Vorgeschrieben war diese Sperre nur in der alten Fassung der DINAbk. 18195. -
Fundamenterder
Wenn ich den Aufbau lese, kommt wieder meine Standardfrage!Haben Sie den "Fundamenterder" mit "2 Lagen PYE 250 S5" sorgfältig von der Erde isoliert? Wenn ja, dann liegt wieder ein Verstoß gegen die DINAbk. 18014 und weitere Vorschriften vor. Denn nach diesen Vorschriften muss der Beton, in dem der Fundamenterder liegt großflächig mit der Erde verbunden sein.
-
Fundamenterder
Vielen Dank für den Hinweis.
Wegen der Wasserbedingungen wird der Keller ganz eingepackt. Der Fundamenterder sieht im Moment so aus: Rechteck-"Ring" zwischen den beider Bewehrungen aus Flachbandstahl mit einer Anschlussfahne in den HWR. Sie meinen also dies so nicht ausreichtet ist (nach DINAbk.). Wie sollte es denn dann gemacht werden? Mir hat man gesagt das die Verbindung zum Erdreich über die Wasserleitung erfolgen wird.
MfG
Frank -
Wasserleitung
Ich weiß jetzt nicht, bis wann die Verbindung über die Wasserleitung zulässig war - auf jeden Fall war das nur solange, wie die Wasserrohre aus Metall waren. Jetzt bestehen die Leitungen nur noch selten aus Metall, sondern aus PE und ähnlichem - also selten so gelacht.Der Fundamenterder hätte in eine genügend dicke Sauberkeitsschicht gehört! Wie es jetzt zu machen ist?
Evtl. in der Nähe des Fundaments und auch in dieser Tiefe einen ca. 13 cm tiefen und breiten Graben ziehen, in ca. 6 cm Höhe das Erdungsband fixieren und den Graben mit Beton füllen. Von dort aus das Erdungsband isoliert! (wegen Korrosionsgefahr) in den Hausanschlussraum einführen.
Aber vielleicht gibt es noch bessere Vorschläge?
-
@Herrn Ebel
-
Ein Tiefenerder
muss, um den erforderlichen Erdungswiderstand zu erreichen, ca. 10 m tief eingebracht werden. Und je nach Gebäudegröße sind evtl. mehrere erforderlich. Das ist auch aufwendig.
Diese Erdungsstäbe mit 50 cm Länge wie bei manchen Baustromverteilern sind ein Witz.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Fundamenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Ausführung der horizontalen Abdichtung richtig?
- … mit den Delta PE Mauerwerkssperren verbinden. Eine weitere Horizontalsperre soll auf der ersten Steinreihe erfolgen. …
- … sich alles Schlüssig an, aber warum noch eine zweite Horizontalsperre? Und sind die Materialien auch die Richtigen? …
- … um eine Kapillarbrechende Schicht handelt, fehlt es ein Feinkorn. Wo dann wohl die Zementschlämme verbleibt, wenn der Kies nicht abgedeckt wir. Die Sauberkeitsschicht ist hin und die kapillarbrechende Eigenschaft des Kieses ist aufgehoben. Es sein denn, ich baue den Beton als F1 ein, aber dass wird wohl nichts. Ich verstehe den Hinweis schon hinsichtlich der Folie - bezugnehmend auf einen Fundamenterder. Aber ob dieses wirklich im feuchten Milieu liegt, wenn …
- BAU-Forum - Keller - Pilz im Keller und Hausschwamm vorbeugen Sanierungstipps
- … kompletten Kellerboden erneuert. Vorher Lehm und 1-2 cm Beton , nachher Fundamenterder, kapillarbrechende Schicht > 6 cm, Baufolie, Beton-Sauberkeitsschicht, 10 cm WU-Beton (gegen …
- … sowohl auf eine Wärmedämmung als auch auf die extrem teure nachträgliche Horizontalsperre verzichtet (das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit ist bei Bruchstein eh kaum …
- BAU-Forum - Keller - Aus Angebot: "Blockbauwerksabdichtung"?
- … klar. Frostschürzen, 10 cm Kiesschicht, PE-Folie 20 cm WU-Beton. Verzinkter Bandstahlfundamenterder. …
- … gegenüber einer Z-Folie der Mercedes oder eher der Fiat unter den Horizontalsperren? …
- … Fundamenterder und seine Funktionsfähigkeit …
- … Wieder ein Bauherr der ein funktionsun! fähiges Spielzeug namens Fundamenterder in Ordnung findet. …
- … DINAbk. 18015-1, Punkt 8: Bei jedem Neubau ist ein Fundamenterder für diese Gebäude und seine Installationen vorzusehen; er ist an …
- … die Potentialausgleichsschiene (Haupterdungsschiene) anzuschließen. Für die Planung und Ausführung von Fundamenterdern gilt die DINAbk. 18014. …
- … DIN 18014, Punkt 2.1: Der Fundamenterder ist ein Leiter, der in Beton eingebettet ist, der mit …
- … DINAbk. 18014, Punkt 4.1.2: Der Fundamenterder ist so anzuordnen, dass er allseitig von Beton umschlossen ist. Wird …
- … Die PE-Folie macht den Fundamenterder funktionsun! fähig, denn erstens ist sie nichtleitend und zweitens wasserdampfsperrend. …
- BAU-Forum - Keller - 10838: Horizontalsperre noch vorgeschrieben?
- … Horizontalsperre noch vorgeschrieben? …
- … nachdem unsere Bodenplatte nun gegossen wurde kam bei uns die Frage nach einer Horizontalsperre auf. Unser Kelleraufbau: 5 cm Magerbeton, 2 Lagen PYE 250 …
- … 1. Sind trotz Schwarzer Wanne noch Horizontalsperren vorgeschrieben? …
- … vertikale Abdichtung hochgeführt werden. Eine zusätzliche, jedoch nicht mehr normativ vorgeschriebene, Horizontalsperre würde ich unbedingt ca. 15-20 cm über OK Fertigfußboden KG einbauen, …
- … Fundamenterder …
- … Haben Sie den Fundamenterder mit 2 Lagen PYE 250 S5 sorgfältig von der Erde …
- … vor. Denn nach diesen Vorschriften muss der Beton, in dem der Fundamenterder liegt großflächig mit der Erde verbunden sein. …
- … Fundamenterder …
- … Wegen der Wasserbedingungen wird der Keller ganz eingepackt. Der Fundamenterder sieht im Moment so aus: Rechteck- Ring zwischen den beider Bewehrungen …
- … Der Fundamenterder hätte in eine genügend dicke Sauberkeitsschicht gehört! Wie es jetzt zu …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fußbodenaufbau
- … braucht nicht bewehrt werden. Für die Bewehrung der Sohlplatte erfolgt über Fundamenterder. …
- … Einen Fundamenterder, wie Stelle ich diesen selbst her bzw. wie bringe ich diesen …
- … tragende in die Erde reichende Mauerwerk nicht gedämmt ist. Lediglich eine Horizontalsperre oberhalb des Erdbodens. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - geplanter Kelleraufbau und -Abdichtung - taugt das so?
- … Schicht aus Rollkies ca. 10 cm, dann Sauberkeitsschicht ca. 5 cm (Fundamenterder in Sauberkeitschicht), PE-Folie, Bodenplatte 25 cm aus WU-Beton. Wandaufbau aus Porenbeton …
- … 36,5 cm, Horizontalsperre unter dem ersten und zweiten Stein. …
- … Außen soll eine Hohlkehle (Mörtel ) angebracht werden. Die untere Horizontalsperre soll außen an die Dickbeschichtung oder Bitumenklebebahn (nicht Schweißbahn ) …
- … (oder so ähnlich heißt es ) erhalten. Innen soll die untere Horizontalsperre mit den selbstklebenden Dichtbahnen oder Dickbeschichtung (wie außen ) verbuden und …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
- … Fundamenterder und Perimeterdämmung, ist der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht verlegt worden? …
- … Erdungswiderstände notwendig. Die können nur eingehalten werden, wenn der Fundamenterder in Ordnung ist. Da die Perimeterdämmung den Keller sehr stark isoliert (auch elektrisch), sollte der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht verlegt werden. Oder es sollte ein zusätzlicher …
- … Fundamenterder richtig? …
- … Bitte den zu PE-Folie / Sauberkeitsschicht überprüfen. Der Fundamenterder muß unter einer Isolierschicht (z.B. PE-Folie) liegen, in Beton eingebettet …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
- … Fundamenterder bei Perimeterdämmung …
- … Ist der Fundamenterder bei vollständiger Isolierung der Sohlplatte (Perimeterdämmung) unterhalb der Sauberkeitsschicht? …
- … Liegt der Fundamenterder unter der PE-Folie? …
- … Als ersatz für eine Sauberkeitsschicht aus Beton wird viefach eine mehrlagige PE-Folie oder ähnliches eingebaut.Dann folgt der Einbau der Bodenplattenbewehrung und dann darauf der Fundamenterder. …
- … Wichtig Fundamenterder unter der PE-Folie einbauen damit Kontakt zu …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Fundamenterder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.