Klassische Nullung bei 3 adriger Verkabelung - warum?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Klassische Nullung bei 3 adriger Verkabelung - warum?
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Altbau zugelegt, in dem ich nun folgendes gefunden habe:
Die Elektroverkabelung ist, soweit ich das bisher gesehen habe, ab dem Sicherungskasten 3-adrig ausgeführt.
Aber in jeder Verteilerdose, die ich bis jetzt gefunden habe, waren gn/ge und blau durch eine Brücke verbunden.
Hat jemand eine Idee, warum jemand das so gemacht haben sollte?
Grüße
-
Verteiler prüfen
Lassen Sie die Verteiler prüfen, ob dort irgendwo die PEN-Brücke ist, kann auch im HaAbk.-Kasten oder dem Zählerkasten sein. Ab diesem Punkt muss L, N und PE getrennt sein und darf nicht mehr mit einer Brücke verbunden werden. Die Brücke muss dort sein, wo PEN (4-adrig) in N und PE (5-adrig) übergeht. Ein Fachmann sollte das prüfen.