Elektroinstallation in Feuerschutzwand zur Tiefgarage
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

Elektroinstallation in Feuerschutzwand zur Tiefgarage

Hallo,
es gibt:
einige Reihenhäuser mit gemeinsamer TG in der Mitte.
Zugang zur TG über eine Schleuse. Die Schleusentür ist eine T30-Tür. Die Wände aus F90 (glaube ich).
und
von der Schleuse aus eine zum Haus gehörige und von der Schleuse aus schaltbare Brennstelle sowie eine Steckdose  -  ebenfalls von der Schleuse aus schaltbar.
Ausführung sieht aus, als ob ein "normales" Kellerkabel (Aufputz) durch die Wand in die TG geführt wurde. Dort befindet sich eine "normale" Keller-Aufputzsteckdose.
Ist das OK so?
Gibt es irgendwelche Brandschutz-Vorschriften, die beachtet werden müssen?
Wo kann ich das nachlesen?
Danke und tschöö
helmut
  1. MLAR Musterrichtlinie

    googlen Sie unter MLAR und Sie finden was Sie suchen.
    Nach der Beschreibung scheint das aber so OK zu sein wenn das Loch durch die Wand gebohrt ist und der Kabeleintritt beiderseitig verspachtelt ist.