Wärmepumpe zu schwach?
was ist davon zu halten, wenn eine Wärmepumpe eine Nennleistung von 2,25 kW hat, aber nur 1,2 kW Strom verbraucht?
Modulieren kann das Gerät nicht.
Danke
-
Was ist zu halten, wenn ein Fahrzeug 10 Liter verbraucht
Für einen Kleinwagen zu viel, für einen Lkw ganz gut.
Sorry, aber dazu müssten Sie uns schon noch ein paar mehr Daten geben.
Welche Arbeitszahl, welches Modell, welcher Hersteller, welche Art (Luft/Wasser etc.). Welche Heizlast hat das Haus
Wer hat geplant, was ist eigentlich die Frage/Problem? -
Nennleistung = Nennwärmeleistung?
Moin,
Ihre Angaben sind schon etwas dürftig, aber ich vermute mal folgendes. Die "Nennleistung", die sie angeben, ist die Nennwärmeleistung. Wenn dafür 1,2 kW elektrische Leistungsaufnahme benötigt wird, dann hat das ganze eine Arbeitszahl von weniger als 2 - das ist äußerst dürftig, aber typisch für eine einfache Luftwärmepumpe bei hoher Temperaturspreizung. Darum halte ich von dem Zeugs auch nichts ...
Gruß,
Bernt -
Wärmepumpe zu schwach
Hallo,
die Wärmepumpe hat auf dem Typenschild stehen: Elektrische Leistung Pe = 2,23 kW.
Der Stromverbrauch am Zähler ist aber etwa nur 1,2 kW.
Und modulieren kann sie nicht.
Wie ist das zu erklären?
Danke. -
Ergänzung
Es ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Mein Problem ist, dass es nicht warm wird und ich jetzt festgestellt habe, dass die Wärmepumpe auch nur 1,2 kW in der Stunde Stromverbrauch hat. Müsste Sie denn nicht 2,23 kW haben.
Natürlich ist die Wärmepumpe die ganze Stunde gelaufen, ohne Pause. -
Also die Pumpe nimmt 1200 Watt auf ...
Also die Pumpe nimmt 1200 Watt auf und macht daraus 2,23 kW, bzw. soll sie machen. Wie schon gesagt, nicht gerade eine prickelnde Ausbeute. Wenn es nicht warm wird, ist sie entweder zu klein, oder das, was sie beheizen wollen zu groß. -
Rede ich russisch?
Elektrische Leistung Pe = 2,23 kW.
Das steht auf dem Typenschild!
Der Stromzähler sagt was anderes, und zwar 1,2 kW! -
Das bedeutet,
dass die Pumpe halt nur 1,2 kW El. Leistung aufnimmt. Das ist voll OK. Die Pumpe ist im wesentlichen ein El. Motor. Diese Geräte nehmen so viel Leistung auf wie sie benötigen und ihrer geht ab einer Dauerleistung von 2,2 kW kaputt - das sagt das Typenschild. Die tatsächlich aufgenommene Leistung hängt von der Belastung ab vgl. Staubsauger - halten sie das Rohr zu, steigt die Leistung gewaltig an, oder er Mixer in der Küche. Der wird warm, wenn die Knethaken im Teig stecken. Wie gesagt. Es wird soviel Leistung aufgenommen wie benötigt und es sollte natürlich deutlich weniger sein als auf dem Typenschild, wenn die Anlage halten soll - was glauben sie wohl, wieweit sie mit ihrem Auto mit permanent Vollgas kommen, bis es hin ist! -
Aha!
Und wieso wird dann die thermische Leistung mit dieser elektrischen Leistung, nämlich 2,23 kW berechnet?
Und wieso geht die Wärmepumpe nicht mal dann auf die 2,23 kW, wenn die Leistung angefordert wird. Der Staubsauger tut es ja auch, das Auto auch, übrigens nicht bei Vollgas.
Übrigens kann die Wärmepumpe nicht modulieren, das ist definitiv. Sie kann 2,23 kW (zumindest laut Typenschild), oder sie steht. Aus und ein, 0 und 1.
Vor allem aber: Wieso habe ich einen wahnsinns Speicher, wenn die Wärmepumpe doch auch mit halber Kraft fahren könnte? -
Ok, habe es kapiert.
Stimmt schon, wenn die 1.2 kW aufnimmt und es nicht warm wird, ist das nicht OK. Irgendwas ist da faul. Beantworten sie doch mal die Fragen von kho: "Welche Arbeitszahl, welches Modell, welcher Hersteller, welche Art (Luft/Wasser etc.). Welche Heizlast hat das Haus
Wer hat geplant" -
Fakten!
Luft/Wasser-Wärmepumpe
Heizleistung 12,03 kW
Kälteleistung 9,8 kW
Elektrische Leistung 2,23 kW
Reale Jahresarbeitskennzahl 5,39*
Verdampfer (Direktverdampfung)
WKS-Verdampferzell WKS-V 5 Stück
Kondensator (Direktkondensation)
WKS-Latentspeicherzelle WKS-WZ 6 Stück- keine el. Pumpenleistung auf Kondensator/Verdampferseite erforderlich, dadurch Erhöhung des Jahresnutzungsgrades.
Hab das Typenschild mal so abgeschrieben.
Dazu kommt noch eine Heizungsunterstützende Solaranlage
Die Heizlast des Hauses liegt bei ca. 9 kW, habe den genauen Wert gerade nicht greifbar.
Berechnet wurde die Heizlast von einem Bafa-Energieberater.
Geplant haben Herstellerfirma und der Heizungsbauer. -
Luftwärmepumpe
Hallo
Eine LWP mit einer JAZ von 5,39?
Na vielleicht bei 15 Grad Außentemperatur. und einer Vorlauftemperatur. von 25 Grad ...
Ich würde jetzt mal tippen, das die LWP bei den heutigen Temp. (0/-5 Grad) je nach Vorlauftemperatur. einen Wirkungsgrad von 1,5 - 2 bringt.
Bei einer Leistungsaufnahme von max 2,23 gäbe dass ca. 4-5 kW Heizleistung, dazu fehlt noch das WW ...
Vermutlich ist die Anlage zu klein (m. Meinung..), aber ohne Berechnung geht da gar nichts.
Warum der Stromverbrauch "nur" 1,2 kW ist lässt sich von hier auch nicht sagen ...
Gruß
PS. Kurzfristig sollten sie die Einstellungen überprüfen, eventuell Heizkurve rauf, Nachtabschaltung aus, die Warmwasserbereitung zeitlich begrenzen usw ... -
Okay
"Warum der Stromverbrauch "nur" 1,2 kW ist lässt sich von hier auch nicht sagen ... "
Schade, das war aber mein ganzes Problem.
Die hohe JAZ ist nicht das Thema, die ist erklärbar - ich hatte die Latentis angesprochen.
Okay, warte ich mal ab, was sich noch tut.
Danke. -
Mal wieder in die Schule gehen ...
In allen meinen Vorträgen zu Wärmepumpen zeige ich anfangs eine Folie worauf steht: "Leistung x Zeit = Arbeit".
Auch hier in dieser "Diskussion" wird diese unumstößliche physikalische Tatsache völlig ignoriert! (und das mit Fremdsprachen und mehr als einem Ausrufezeichen)
Auf dem Typenschild Ihrer WP können Sie eine Leistungsaufnahme von (max.) 2,23 kW ablesen. Nach einer Stunde Arbeit lesen Sie indes auf Ihrem Stromzähler nur einen Verbrauch von 1,2 kWh (Kilowattstunden!) ab. Das bedeutet sehr schlicht, dass für die Arbeit, die diese nicht modlierende Wärmepumpe geleistet hat, (durch günstige Umstände, wie z.B. relativ kühles Heizungswasser) nicht die komplette Leistungsaufnahme elektrisch notwendig war.
Auch die Heizlast eines Gebäudes gibt nur die Leistung an (in kW), die bei Eiseskälte BEREIT STEHEN muss, um Ihr Gebäude ausreichend warm zu beheizen. Im Energieinsparnachweis dagegen wird die EnergieMENGE, die das Gebäude übers Jahr VERBRAUCHT, in kWh (pro m²und Jahr) dargestellt.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
und lesen lernen!
Ich hatte mehrfach dargestellt, dass die Wärmepumpe nicht ausreichend leistungsstark arbeitet und das Haus nicht warm bekommt, obwohl sie es müsste.
In einer Situation, in der die angeforderte Wärmemenge größer ist als die Wärmemenge, die erzeugt werden kann, ist eine Heizung jegwelcher Art unterdimensioniert oder sie ist nicht in Ordnung.
Wenn die Heizung in dem Moment mit nur gut 50 % ihrer Leistung arbeitet und das Haus dabei immer kälter wird, dann ist es eine berechtigte Frage, warum sie das tut. Denn dann ist die Heizung definitiv nicht in Ordnung.
Das hätte man einfach verstehen können - es wurde mehrfach dargestellt.
Stattdessen erklären Sie den Heizlastfall. Wo bitte im deutschsprachigen Raum ist derzeit von einem Heizlastfall auszugehen?
Sie erklären unnötigerweise einen Energiesparnachweis, der etwas über die Energiemenge pro Jahr aussagt. Was bitte hilft es, wenn am 20. November das Haus nicht warm wird?
Sie korrigieren Maßeinheiten als würde das etwas am Problem ändern und haben dabei einen Ton am Leib und watschen ab als hätte jeder schon mehrere Ihrer Vorträge ertragen und die reine Lehre immer noch nicht verinnerlicht.
Haben Sie sich die Fragestellung denn überhaupt durchgelesen?
Ich danke für Ihren Beitrag, Herr Oberlehrer. -
Na gut ... wenn die Hütte kalt bleibt sorgt das für einen gewissen Leistungsdruck, aber ...
Man muss nicht auf alles einprügeln, was einem nicht passt.
Du bist für den Verlauf der Diskussion wesentlich verantwortlich, denn die häppchenweise Serviererei der Daten war nicht gerade optimal ...
ich nehme mal an, du hast sowas:Die ganze Anlage ist hochkomplex und wenn eine Einstellung nicht stimmt ... dann
Für den Anfang reicht es aber vielleicht, den Anschluss des Kompressors zu überprüfen (lassen). Du hast einen Drehstromkompressor.. Drehstrommotoren laufen auch wenn zwei Phasen vertauscht sind, aber mit weniger Leistung (und weniger Stromverbrauch) ... habe ich mal gehört ...
Gruß
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Leistungen zur Detailplanung-Unterstützung bei der Ausschreibung und Angebotsauswertung …
- … Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer EnergienWärmepumpen, komplette Heizungsanlagen, komplette Lüftungsanlagen. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Doppel-U-Sonde (213 m Tiefenbohrung) …
- … Energieausweis 03/2013 Anlagentechnik Wärmepumpe mit 6 Bohrungen a 95 m …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … ist es möglich, die Globus-Partner-Häuser auch als Niedrigenergiehäuser zu bauen.Regenwassernutzungsanlagen, Brennwerttechnik, Wärmepumpen, Solaranlagen, Wärmerückgewinnungsanlagen, wärmegedämmte Bodenplatten usw. komplettieren das Angebot …
- … Fertigstellungs und Gewährleistungsbürgschaft …
- … Eine ausführliche Bau und Leistungsbeschreibung …
- … leistungsversicherung & Bauherrenhaftpflichtversicherung inkl. außer beim Aktionsproramm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline klimaschädliches Kältemittel R407c....was nun?
- … geringerem GWP. Ein Wechsel hat aber zur Folge, dass die gesamte Wärmepumpe geprüft und in Teilen umgerüstet werden muss, um mit den abweichenden …
- … Werten wieder auf effiziente Leistung zu kommen. Das wird den normalen Heizungsbauer i.d.R. überfordern und es ist die Frage, ob dies bei alten Anlagen noch Sinn macht.... …
- … danke soweit zu den Rückmeldungen. Das mit der Förderung ist allerdings bedenkenswert. Wäre es eine Luft-Wasser WP, würde ich erwarten, dass die Preise angesichts der Konkurrenz aus Fernost weiter fallen werden, aber bei einer Sole-Wasser WP? Wobei Handwerksleistungen ja bestimmt nicht billiger werden... …
- … Auch wenn das stärkere Wachstum bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen liegt, sind auch Geräte für Wasser oder Sole als Quelle weiterentwickelt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wer hat eine Sole-Wasser-WP von Exotherm
- … auf der Suche nach Kontakten bzw. bestenfalls Fachleuten, die eine Sole-Wasser-Wärmepumpe des Herstellers Exotherm verbaut haben oder sich mit dieser auskennen. …
- … Wie wird er Entriegelt? Am Gerät selbst oder an der Wärmepumpe? …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … mit der Wärmepumpe gemacht? Kommt der Sicherheitstemperaturbegrenzer bei warmem Wasser oder auch im Heizbetrieb? …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … Angeblich soll die Fa. Spartec Wärmepumpen Güstrower Maschinenbau GmbH der Hersteller sein. …
- … Fehler vorstellen kann ist irgendwelche Softwarefehler/ Baufehler. Ein Beispiel: Wenn die Wärmepumpe heizt, und es warm genug ist machen die Heizkörper zu, und …
- … ist der Volumenstrom viel zu klein und die Temperaturen in der Wärmepumpe steigen bis in den kritischen Bereich. Wenn die ausgeht kann es …
- … Wärmepumpe Exotherm …
- … Es ist im übrigem auch oft so das viele Wärmepumpen num Umgelabelt werden. …
- … Haben Sie die Werte der Wärmepumpe notiert kurz nachdem diese angelaufen ist oder nachdem Sie schon längere …
- … Die WP soll eine Heizleistung B0/W35 6,1 kW mit Kältemittel R407 C besitzen. …
- … Wärmepumpe …
- … In welcher Gegend steht die Wärmepumpe denn? Nach einem 2 Stundigem Betrieb 13,5 °C Wärmequelleneintritt ist …
- … Lassen Sie die Wärmepumpe dann so zwei - drei Tage laufen und beobachten Sie weiter. …
- … Wo steht denn die Wärmepumpe? Stadt? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 9. Heizsaison mit Pelletofen
- … (Zündpatrone) und 480 (Platine mit Störungssuche). Wartungskosten fallen weg da Eigenleistung. Wieviel Strom durch das Zünden verbraucht wird kann ich nicht sagen, …
- … Warmwasser (für 6-8 Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von der Heizung erzeugt (gemittelter Verbrauch 3,8 kWh/ Tag). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen- oder Außenaufstellung
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe Innen- oder Außenaufstellung …
- … durch die zahlreichen Angebote sind wir jetzt maximal verwirrt. Kann uns jemand sagen, welche Installation der Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll ist. Innenaufstellung oder Außenaufstellung? Welcher Hersteller sollte genommen werden. …
- … Welche Luftwärmepumpenart? …
- … bei Luftwärmepumpen gibt es grundsätzlich drei …
- … durch die Kanäle eine ziemlich große Luftmenge, abhängig von der Wärmepuempen-Leistung, ca. 2.000 - 4.000 m³/h oder 0,5-1,0 m³ pro Sekunde. …
- … über einen Lichtschacht ausgeblasen, auch im Lichtschacht entstehen Geräusche. Bei innenaufgestellten Wärmepumpen dürfen die Geräauschemissionen nicht unterschätzt werden! Ein weiterer Nachteil ist, dass …
- … als beispielsweise Split-Luft-Geräte. Durch den kleineren Verdampfer ist die Effizienz dieser Wärmepumpen-Art i.d.R. am niedrigsten. …
- … komplette Wärmepumpe außen. Der Vorteil ist die kompakte Ausführung der Wärmepumpe, man muss durch keine Türe kommen, sodass die Wärmeauscher bei dieser Variante größer sind, als bei innenaufgestellten Wärmepumpen. Der Nachteil liegt darin, dass in der Wärmepumpe Heizungswasser …
- … 3. Split-Luft-Wärmepumpen: Split-Luftwärmepumpen Vereinen i.d.R. die Vorteile der beiden vorangegangenen …
- … - Die Wärmepumpe inkl. Umwälzpumpen steht im Gebäude. …
- … Allgemein: Wichtig wäre noch, dass die Luftwärmepumpe eine leistungsgeregelte Wärmepumpe ist, weil bei Luftwärmepumpen …
- … die Leistung von der Lufttemperatur abhängig ist. Bei sog. 1-stufigen Wärmepumpen hat man im Sommer die größte Leistung und im Winter die geringste Leistung. Die Leistungsregelung …
- … Unser Favorit ist die leistungsgeregelte Luftwärmepumpe, bei der der E-Heizstab nur in Notsituationen erforderlich ist und die …
- … Wärmepumpe das Haus alleine beheizen kann. …
- … können sich sich gerne auf u.g. Internet-Seiten informieren ... oder sich Wärmepumpen-Anlagen bei unserer Winter-Wärmepumpen-Rundfahrt anschauen. …
- … -://www.wärmepumpe.de …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Angebot Erdwärmesondenbohrung - einzelne Punkte ok?
- … wir planen gerade den Bau unseres EFHAbk. (160 m² Wohnfläche, Erdwärmepumpe - benötigte Leistung 8 kW) und haben ein Angebot zur Erstellung …
- … aber mit einem GUAbk. bauen ist die Beauftragung der Bohrung unsere Leistung und ich möchte hier vorab ein Feedback von unabhängigen Experten haben …
- … interessieren mich und vielleicht ein Hinweis, ob es sich lohnt diese Leistungen auch zu beauftragen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe u Solar?
- … Luftwärmepumpe u Solar? …
- … wir bauen gerade ein Haus in Holzständerbauweise. Geplant ist eine Luftwärmepumpe. Wir bekommen noch einen Holz Grundofen (Holz ist unser …
- … Hobby) und haben überlegt, mit einer abgespeckten Wassertasche die Luftwärmepumpe zu unterstützen. Da uns der Einbau der Wassertasche (+ nötiges Zubehör für die Wärmepumpe/Speicher) zusätzlich ca. 5000 kosten soll, sind wir wieder von …
- … nicht alles Gold , was glänzt. Ausschlaggebend sind die COP- und Leistungskennlinien des künftigen Arbeitsbereiches. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert?
- … Wärmepumpe überdimensioniert? …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärme …
- … leistung von 5,9-10 kW (eine kleinere Sole/Wasser-WP gibt es von Viessmann …
- … Ich habe keine Sole-WP mit geringerer Leistung gefunden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
- … Lüftungsanlage KWLAbk. mit WRG oder Abluftwärmepumpe …
- … Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche ich ja nicht die Leistung einer großen Sole WP sondern die Leistung der kleinen WP reicht …
- … Eine Abluftwärmepumpe ist etwas anderes, sie erzeugt Energie unter Einsatz von Hilfsenergie und …
- … einer Sole WP zu nutzen, wird vermutlich fragwürdig. Besonders wenn damit Leistungsreserven erschlossen u.U. die Solenkapazität begrenzt werden soll. …
- … Ich werde daher die Nibe 1245-6 einsetzen die eine Heizleistung nach DINAbk. 14511 genau 6,1 kW hat. Sowie als KWLAbk. eine …
- … Es ist auch kein Nachteil, wenn die Leistungskennlinie des WEAbk. entsprechend dem Bedarf modulierenden Charakter besitzt! …
- … ... ich bin der Meinung dass die 6 kW WP (Abgabeleistung) zu knapp ist ... zumindest an einigen Tagen des Jahres. …