Immer weniger Warmwasser
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Immer weniger Warmwasser
Ich wohne in einem Neubau und stellen seit einiger Zeit fest, dass wir immer weniger Warmwasser bekommen.
Der Kaltwasserzulauf zum Boiler beträgt 3 bar, im UGAbk. (Ebene Boiler) habe ich ca. 14 Liter /Sec gemessen (Leitungslänge ca. 10 m) Im EGAbk. und UG ca. 7 L/Sec (Leitungslänge ca. 14,22 m) Es ist keine Umlaufpunpe vorhanden.
Unsere Wasserhärte beträgt 2,5 Mol.
Unser Wasserversorger riet von einem Entkalkungsgerät ab.
Frage: 1. Kann /sollte ich den Wasserdruck erhöhen?
-
Rückschlagventil
Im Kaltwasserzulauf des Boilers befindet sich in der Regel ein Rückschlagventil (evtl. in Kombination mit einem Absperrventil). Es sorgt dafür, dass, falls die Gemeinde mal das Wasser abstellt, kein Boilerwasser zurück ins Trinkwassernetz fließt. Diese Rückschlagventile verkalken leicht (bei mir nach einem Jahr) und erzeugen dann genau den beschriebenen Effekt. Bernhard Reifert