Fußbodenheizung (FBH) mit Sauerstoffeintrag, welches Ausdehnungsgefäß als Ersatz FLEXCON F25?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Fußbodenheizung (FBH) mit Sauerstoffeintrag, welches Ausdehnungsgefäß als Ersatz FLEXCON F25?
Hallo,
ich betreibe eine Fußbodenheizung mit Systemtrennung, BJ 1981.
Das Ausdehnungsgefäß im FB-Kreislauf ist defekt (FLEXCON F25, Vordruck 1 bar, 25 l).
Nun finde ich keinen geeigneten Ersatz bzw. Hinweis auf Tauglichkeit für einen solchen Einsatzfall.
In Frage kommen Flexcon P 25 oder Reflex C 25 von den Daten her, aber ich bin unsicher, ob die Korrosionsfestigkeit ausreichend ist.
Als einzige Ausführung mit Hinweis auf Korrosionsbeständigkeit habe ich REFIX DE 25 gefunden, aber das Druckniveau ist zu hoch (2,5 statt 1 bar Vordruck).
Wer kann dazu etwas sagen?
Vielen Dank
-
Problem gelöst
Nach Rücksprache mit der Firma Reflex kann ich den Refix DE 25 einsetzen und den Vordruck entsprechend anpassen. -
@Mario - super ...