wir haben eine Buderus Heizungsanlage. Ich habe im Moment die Typenbezeichnung nicht dabei, aber es scheint mir auch ein generelles Problem zu sein:
Immer wenn die Anlage abkühlt und wieder anläuft (Nachtabschaltung) kommt es zu starker Geräuschentwicklung durch Luft im System am obersten Heizkörper.
Ich plage mich mit diesem Problem schon seit dem Installieren der Anlage vor sieben Jahren. Ich habe bisher drei Firmen angesprochen das Problem zu lösen. Leider ohner Ergebnis. Es kam noch nicht einmal zu einem Versuch, weil "das an so vielen Ursachen liegen kann".
Bisher habe ich:
- Entlüftet (in der Heizperiode täglich)
- gespült und
- Undichtigkeiten gesucht, aber leider nicht gefunden.
Meine Theorie ist, dass das Leck im Bereich der Anlage im Keller zu suchen ist, weil die Luft immer von unten zu den Heizkörpern transportiert wird. (Die Geräusche sind zuerst in den Pumpen zu hören).
Der Aufbau der Anlage ist:
Ich wäre für jeden Tipp (Gibt es sowas wie "Kühlerdicht" für Heizungsanlagen?) oder, Ansprechpartner mehr als dankbar!
Gruß
Thomas