bei unserer Fußbodenheizung sind vorgesehen kommt mir ein wenig viel vor. Welche Abstände machen Sinn?
Danke und Gruß Horst Grünbichler
30 cm Abstand der Heizschleifen ...
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
30 cm Abstand der Heizschleifen ...
-
Da gibt es schon Beiträge zu.
Abhängig ist der Abstand in erster Linie vom Wärmebedarf des Raumes und der vorgesehenen Raumtemperatur. Dazu noch die Frage nach den System, das eingebaut werden soll.
Ein Abstand von 30 cm ist nicht ungewöhnlich. Sie sparen einiges an Rohrmetern. Bei richtiger Berechnung und Auslegung des Systems klappt es auch vorzüglich. Wir haben es schon oft so gebaut.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
normal ist von 10 bis 30 cm
aber das hängt ausschließlich ab von dem zu errechnendem Wärmebedarf im jeweiligen Raum. Wenn in der Dile 30 cm genügen, werden im Bad schon mal 15 oder gar 12,5 oder 10 cm gefragt, auch abhängig von der Raumdämmung und ob dort z.B. zusätzliche Handtuchhalter heizen oder eine kalte Nordwand ist. -
Und immer wieder ...
Hallo,
es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, was jedoch zu beachten ist, wenn die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung über 35 °C gehen soll, damit es mit wenig Rohr auch noch schön warm wird, kommen die Probleme ...
man empfindet dann die Fußbodenheizung als zu warm, Frauen können ihnen ein Lied davon singen (krampfader Gefahr)
ein geringer Verlegeabstand bedeutet auch eine niedriegere Vorlauftemperatur, was auch ihre Heizungkosten senken kann (evtl.)
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstand, Heizschleifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstand, Heizschleifen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstand, Heizschleifen" oder verwandten Themen zu finden.