Hallo Experten!
Wir haben ein in einem Anbau vor ca. 4 Wochen von der Baufirma einen Zementestrich gemacht bekommen. (Der Sand wurde bei uns im Haus etwas "entfrostet") Im EGAbk. ist der Zement mit Stahlgitter auf Folie und Styropor verlegt worden, im OGAbk. mit Stahlgitter direkt auf die Betondecke. Dazu wurdede die Betondecke abgefegt und eine Haftlösung aufgetragen. Nun wölbt er sich an den Enden deutlich sichtbar auf (das sollte doch eigentlich bei Verbundestrich nicht vorkommen, oder?) und klingt über weite Teile beim abklopfen hohl. Außerdem kommt man mit dem abkehren kaum noch nach, es bildet sich immer wieder eine Zementstaubschicht. Muss der Estrich wieder raus und neu gemacht werden?
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße!
Stefan
Estrich (Verbund) klingt hohl und staubt stark
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge
Estrich (Verbund) klingt hohl und staubt stark
-
Estrich (Verbund) klingt hohl und staubt stark
Hallo,
Hut ab vor der Baufirma. Viel mehr kann man beim Einbau nicht falsch machen.
Ob der Estrich insgesamt noch außreichende Tragfähigkeit hat, müsste überprüft werden. Das hängt auch von seiner Einbaustärke ab.
Die mangelhafte Oberflächenfestigkeit könnte eventuell durch eine Epoxydharz-Tiefenimprägnierung saniert werden.
Ob der Estrich raus muss oder nicht, kann von hier aus also nicht beurteilt werden.
Auch ein vertragswidrig eingebauter Verbundestrich kann, wenn er überall hohl liegt und keine Risse hat durchaus gebrauchstauglich sein. Entsprechende Festigkeiten vorausgesetzt.
Gruß
Manche lernen es nie, für andere ist es das erste Mal. -
Sachverständiger / Gutachter
Erst mal vielen Dank für die Antwort!
Ich war heute mit dem Bauunternehmer zur Besichtigung. Er meinte, das wäre alles OK, da könne man auch problrmlos drauf verfliesen (obwohl der Estrich an den Rändern bestimmt 5 mm wippt). Da ich Ihm das nicht glaube, wollte ich fragen, ob jemand einen Gutachter / Sachverständigen im Raum Landshut / Erding kennt, den ich dazu ziehen kann.
Danke und viele Grüße! -
Gutachter
Hallo Herr Renner,
falls Interesse könnte ich Ihnen einen Gutachter im Raum Landshut
nennen.
Mit freundlichen Grüßen -
Sachverständiger
Hallo,
bei der Handwerkskammer Oberbayern-München nachfragen. Ich möchte hier keinen Namen nennen.
Gruß -
Ergebnis
Erstmal vielen Dank für die Hinweise!
Der Gutachter war gestern da. Das Resultat:
Dort wo der Estrich sich nicht mit dem Boden verbunden hat gäbe es 2 Möglichkeiten:
Raus und neu oder aber mit Kunstharz verdübeln und die hochstehenden Ecken abschleifen.
Die stark staubenden Bereiche sind für schwimmend verlegte Bodenbeläge (z.B. Laminat) gerade noch OK, vekleben kann man darauf allerdings nicht. Dazu müsste der Estrich um einige mm abgeschliffen und grundiert werden.
Der Grund für die Mängel wäre, dass nur eine Haftemulsion, aber keine mit Zement angemachte Schlämme als Haftmittel aufgebrcht wurde. Deshalb lag das Korn nur locker auf und konnte sich über weite Bereiche nicht richtig verbinden. Das stauben liegt an einem zu hohen Wassergehalt der Mischung.
Viele Grüße! -
Die hohen Stellen abschleifen!
Ich sage es ja immer wieder: Der Sachverständige steht zum Sachverstand wie der Organist zum Orgasmus.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Verbund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
- … Sehr häufig wird das Gerüst auf Eckbereiche des Terassen- oder Balkonestrichs gestellt, ohne auf eine breite Lastverteilung zu achten. Dies kann irreparable …
- … Risse im Estrich verursachen. …
- … Die spätere Geometrie der Fassade ist dem Gerüstbauer unbedingt mitzuteilen. Es geht hier vor allem um die Ausbildung des Traufpunktes und eventueller Gesimse. Hierbei ist der Abstand der Gerüstfläche zum Rohbau zu beachten. Schwierigkeiten gab es hier bisher bei dem Konflikt zwischen dem maximalen Abstand von 30 cm in der Rohbauphase und einem späeteren Auftrag eines Wärmedämmverbundsystems mit aufgeklebter Gesimsaubildung. Diese Punkte unbedingt vor dem Aufstellen …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
- … * Überprüfen Sie, ob bei Anhydritestrich Metallteile (Heizungs- oder Wasserrohre etc.) nicht unmittelbar mit dem Estrich in …
- … Randstreifenbänder überall vorhanden und ausreichend hoch sind, so dass der schwimmende Estrich keine direkte Kontaktstelle zur Wand hat. Der Estrichleger ist im …
- … Rahmen der Nebenleistungen auch dazu verpflichtet, nach Begehbarkeit des Estrichs die Randstreifen estrichbündig abzuschneiden. …
- … Stelle und in gleicher Breite auch im Estrich vorhanden sind. …
- … * Überprüfen Sie die Ebenflächigkeit des Estrichs z.B. mit einer geraden Meßlatte und einer Wasserwaage. …
- … Sie bzw. sorgen Sie dafür, dass Zementestriche vor zu raschem Austrocknen z.B. durch starke Sonnenbestrahlung geschützt werden (Schwindrissgefahr, Gefahr des Absandens) …
- … * Überprüfen Sie die gleichmäßige Dicke des Estrich. …
- … Sorgen Sie dafür, dass während der Abbindezeit / Erhärtungszeit der Estrich gegen Betreten geschützt ist. …
- … Beim Abtrockenen der Estrichplatte entstehen Zugspannungen die durch gleichmäßiges Abtrocknen verringert werden können. …
- … Die Randstreifen des Estrichlegers dürfen nur bei oberflächenfertigen ... …
- … Die Randstreifen des Estrichlegers dürfen nur bei oberflächenfertigen Estrichen vom Estrichleger …
- … Zementestrich und Parkettbelag ! …
- … Oberflächenqualität des Estrichs. …
- … Dies hat den Vorteil, dass der Kleber des vollflächig verklebten Parkettbelages einen sehr guten Verbund mit der Untergrundfläche erzielt. …
- … besseren Oberflächenbildes neigen jedoch viele Estrichleger dazu, die Estrichoberfläche mit einer abgezogenen Oberfläche zu erstellen. …
- … Ein Hnweis an den Estrichleger über den Verbleib der von ihm angelieferten Baustoffe ist …
- … nict von nöten, erleichtert jedoch die Diskussion über 2-3 m³ verbleibenden Estrichsand ungemein. …
- … den Estrichleger zu bestehen, hier geht es insbesondere um die Prüfung der Höhenlage der Rohdecken. Einerseits besteht hier die Möglichkeit des NAchbesserungsverlangesn des Bauherrn gegenübder der Rohbaufirma und andererseits die Kostenkonntrolle über Ansprüche des Estrichlegers bezüglich eventueller Mehrstärken des von ihm zu verlegendem Estrich …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Fliesen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenaufbau Pelletslagerraum
- … kann mir einer sagen, ob im Pelletslagerraum ein Verbund- oder Schwimmender Estrich vorzusehen ist? Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist …
- … den Kellerboden im Pelletsraum mit der schwarzen Farbe vom Keller außen gestrichen. Wäre aber wohl nicht notwendig (Keller ist unter Bodenplatte gedämmt). …
- … Keller nur ein 4 cm Glattstrich drin. Also 4 cm Zementestrich auf einer PE Folie, die aber nicht gegen Feuchtigkeit sperren soll, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn als Trennlage unter Bodenplatte WU
- … ja sowieso noch eine Dampfsperre auf die Rohplatte gepackt, um den Estrich vor nachstoßender Bauteilfeuchte aus der Bodenplatte zu schützen. Das ist dann …
- … ausgeschrieben. Auf die Bodenplatte kommt kein Estrich, soll so bleiben wie Sie ist. Wird mit Stapler befahren und …
- … Bauteils strak beeinträchtigt werden, sodann die Betondeckung und mithin die damit verbundene Erhöhung des Vorhaltemaßes tatsächlich nicht eingehalten worden ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verplant, rechtliche Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchabschluss Teppich Bayern
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Verbund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Verbund" oder verwandten Themen zu finden.