Hallo liebe Forumsteilnehmer,
unser Parkettleger hat am Freitag die Restfeuchte des Estrich mit 0,6 % gemessen. Die Arbeiten sollen am 15.12. beginnen. Da die Fußbodenheizung läuft und ein Bautrockner aufgestellt wurde, hoffe ich, dass die notwendigen 0,3 % Restfeuchte erreicht werden. Haltet Ihr es für problematisch mit Belagarbeiten zu beginnen (Fertigparkett vollflächig verklebt) wenn z.B. noch 0,4 % oder 0,5 % gemessen werden?
Danke für Eure Antworten!
Nikolai Walter
Restfeuchte Anhydritestrich 0,6 %, kann Parkett verlegt werden?
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge
Restfeuchte Anhydritestrich 0,6 %, kann Parkett verlegt werden?
-
Wirklich 0,6 %? ...
Wirklich 0,6 %? das wäre saharatrocken. Da würd ich nicht mal fragen. Was sagt denn der Bodenbelagshersteller in seinen Verarbeitungsrichtlinien? -
DIN (?) gibt 0,3 % vor!
Hallo,
die DINAbk. (glaube ich jedenfalls, dass es eine DIN ist) gibt bei Anhydritestrich eigentlich eine maximale Restfeuchte von 0,3 % vor dem Start der Bodenbelagsarbeiten (Fliesen oder Parkett) vor.
Nikolai Walter -
Jaja, die Schweden <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
Da erkennt man, dass in Deinen Holzhütten kein Estrich verwendet wird) )
0,3 % ist schon richtig.
Ob Ihr Parkettleger das Risiko eingeht, bei 0,4 oder 0,5 zu verlegen, bleibt ihm überlassen. Ich würde auf einer Ausführung nicht bestehen. -
Termindruck!
Hallo Herr Worsch,
wenn es anders ginge, würde ich auch nicht darauf bestehen wollen. Leider haben wir inzwischen so viele Verzögerungen gehabt, dass die Verlegearbeiten nächste Woche eigentlich erfolgen müssen. Mich würde interessieren ob das denn wirklich schlimm ist, wenn noch 0,5 % Restfeuchte sind. Für mich hört sich das extrem wenig an!
Danke für die Antworten.
Nikolai Walter -
Ist ja auch nicht so viel
Wenn's gut geht, kräht kein Hahn danach.
Falls es schief geht, dann hat sich möglicherweise der Parkettleger "überreden" lassen und seine Bedenkenanmeldung vergessen und der Bauherr vergessen, dass er es doch so dringend wollte. Der Depp ist hinterher der Bodenleger.
No risk, no fun.
Entschuldigung, mehr an Antwort werden Sie sicherlich wohl nicht erhalten. -
Restfeuchte
Hallo Herr Nikolai,
Sie können den Boden mit einer Epoxidversiegelung komplett an der Oberfläche versiegeln, dann geht auch keine Feuchtigkeit in den Belag. Die Versiegelung muss 2 x aufgetragen werden, beim 2. Mal mit Quarzsand absanden, danach kann der Bodenleger ohne Bedenken darauf verlegen. Haben wir schon öfters gemacht und noch nie Probleme bekommen.
MfG
Hubert Bruschke
Estrichmanagement -
neuen Rekord in den Werten - wesentlich weniger als 0,3 CM% gefordert
-
@ Bruschke
Herr Bruschke,
AE nicht ZEAbk.! Das Absperren von AE kann gemein nach hinten losgehen.
Gut 0,6 CM % sind nicht die Welt aber dem AE tut die verbleibende Restfeuchtigkeit sicher nicht gut. -
Restfeuchte
Hallo,
0,6 CM% sind immerhin doppeltsoviel wie die geforderten 0,3 CM%. Wenn Sie heizen könne werden die 0,3 % bald erreicht sein. Ich würde warten.
Gruß Frank -
Warten und Tee trinken!
Ich würde erst das Parkett verlegen, wenn der Parkettleger mittels CM-Messung die Belegereife festgestellt (und protokolliert) hat.
Holz und Anhydrit sind sehr feuchteempfindliche Baumaterialien, sodass eine zu frühe Belegung aus technischer Sicht strikt abzulehnen ist. Auf gar keinen Fall sollten Sie die Feuchtigkeit mit einer Beschichtung im Estrich "einsperren". Dieser Schuss kann nicht nur, sondern er wird ganz sicher nach hinten los gehen.
Also lieber 1 bis 2 Wochen später den Raum nutzen, als nach 1 Jahr alles wieder herauszureisen.
Gut Ding will eben Weile haben ...
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Wild
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - wann dürfen Fliesen gelegt werden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Parkett und Dampfbremse?
- … Kork-Parkett und Dampfbremse? …
- … wir haben für unseren Neubau für einige Zimmer Kork-Fertigparkett vorgesehen. Nun habe ich in der Verlegeanweisung gelesen, bei mineralischen …
- … nun Sinnvoll? Eigentlich ist mir doch eine evtl. Fugenbildung im Fertigparkett lieber als ein Feuchtbiotop unter der Folie? …
- … denn sonst nimmt das Parkett die Feuchtigkeit auf und bildet nicht etwa Fugen, sondern Berge und …
- … Täler. Sollte es noch zu feucht sein darf noch kein Parkett verlegt werden. Hier gibt es sicher einen Wert für die Restfeuchte des Estrichs bevor begonnen werden darf zu verlegen. Der sollte …
- … Wellen oder Fugen nach dem Wiedertrocknen der durch Feuchte sich ausdehnenden Parkettstäbe verursacht, ist eine andere Frage, die sich hoffentlich nicht stellen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapeten
- BAU-Forum - Dach - Dachbalken übers Wochenende ohne Folie?
- … mit der Dämmung noch lange warten und für Durchzug sorgen. Die Restfeuchte in Holz können Sie auch messen lassen, vor der Dämmung. Also …
- … (naja, fast nie) in Hallen gelagert, sondern ausschließlich im Außenbereich. Sogar Parkettholz wird im Außenbereich auf unter 20 % Restfeuchte getrocknet bevor es …
- … in die Trockenkammer kommt um die Restfeuchte auf ein definiertes Level zu bringen. …
- … Es handelt sich ja bei Holz nicht um einen Schwamm. Es würde nur dann wieder nennenswert Restfeuchte aufnehmen, wenn es dauerhaft (also ständig) erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt ist. …
- BAU-Forum - Dach - Holzkauf für Dachstuhl Güte NH2
- BAU-Forum - Dach - Folie, Anschluss, Kehlbalken
- … ziehen dann sind die ganzen Balken eingepackt - wenn da noch Restfeuchte im Holz ist die kommt nie mehr raus ... …
- … evtl. Probleme mit restfeuchte …
- … diffusionsoffen (restfeuchte sollte zügig entweichen können) …
- … mit der diffusionsoffenen USB war gemeint, dass das Dach nach außen schön offen gehalten sein soll (z.B. PAVATEX) um die restfeuchte entweichen zu lassen ... …
- … ok, die restfeuchteproblematik ist gegeben, aber es kann keine Luftfeuchte aus dem Innenraum …
- … in die Dachkonstruktion, somit sollte sich, sofern die USB funktioniert die restfeuchte nach außen entweichen und sich in der Dämmebene die Luftfeuchtigkeit nur …
- … Lattung , Dampfsperre, Kehlbalkenlage mit Dämmung, Osb, Folie, Belag (z.B. Laminat, Parkett) ungeachtet der Tsd ... …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Trocknen des Estrich ohne Heizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhohlräume und Estrichboden
- … Eine 100 % hohlraumfreie Verlegung gibt es nicht. Weder bei der Parkett-, noch bei der Fliesen- und Plattenverlegung keramischer oder Natursteinbeläge. …
- … Die andere sind die CM-Restfeuchtemessungen, welche der Fliesenleger im Rahmen seiner Prüfungspflichten durchführen musste. Die …
- … Eine 100 %-ige Benetzung und Auflage ist bei Parkett wie auch bei Fliesen und Platten nicht immer möglich. Weshalb Hohllagen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schnelltrockenestrich wie schnell belegreif?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schimmel hinter Fußleisten im Neubau
- … Fertigstellung Juni 2011) ist nun hinter den Fußleisten Schimmel aufgetreten. Der Parkettleger hat vor vollflächiger Verklebung des Fertigparketts in allen …
- … Räumen die Restfeuchte des Estrichs gemessen. Der Boden wurde daraufhin verlegt, die Sockelleisten (Pappleisten, weiß beschichtet) verschraubt und zur Wand hin mit einer Acrylfuge abgedichtet. …
- … Nun ist hinter den Leisten vollflächiger Schimmelbefall aufgetreten. Wir sind nun sehr besorgt, ob eventuell das Parkett mitbetroffen sein könnte. Welche weitere Vorgehensweise ist zu empfehlen? Ist …
- … sinnvoll einen Sachverständigen hinzuzuziehen? Fällt dieser Schaden unter die Gewährleistung des Parkettlegers oder des Bauträgers? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Parkett" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.