Dämmung der Altbaukellerdecke mit Heizrohren

Das Einfamilienhaus Baujahr. 34 wird energetisch saniert. Auflage des Energieberaters ist die Kellerdecke mit 7 cm zu dämmen. Das Problem ist nun die Umsetzung in der Praxis. Sämtlich Installationsleitungen, einschließlich Elektro laufen an der Decke und sind im Weg. Der Deckenputz ist auch nicht mehr der Beste. Leider ist die lichte Höhe jetzt schon begrenzt, sonst könnte man eine abgehängte Decke machen. Gibt es eine Lösung bei der ich mit vertretbaren Aufwand die Decke sinnvoll! dämmen kann, d.h. keine Installation umlegen müssen, z.B. Zwischenfelder dämmen mit 7 cm und unter der Installation eine durchgehende Platte mit maximal 2 cm. Gibt es hierzu praktische Erfahrungen, Ideen, Hinweise zur Realisierung?
  • Name:
  • Michael Hahn
  1. Fieselei

    meine Lösung:
    Wo's geht Installation zusammenfassen zu einer Trasse. WW-Leitungen mit Dämmschalen dämmen gem. EnEVAbk., KWAbk.-Leitungen gg. Schwitzwasser mir diesen roten 5 mm-Schläuchen. Trasse einkoffern mit Gipskarton * mit Mineralwolle ausgestopft. Revisionsklappen basteln wo Armaturen.
    Strom entweder in o.a. Trasse unterbringen oder unter u.a. GK-Platten befestigen.
    Rest Styroporplatten an Decke kleben & Gipskarton darunterdübeln. Einzelne Leitungen kann man auch in Styropor-Aussparungen verschwinden lassen.
    Wo Putz nicht mehr hält, würde ich ihn runterschlagen und den Ansetzzgips doet eben etwas dicker aufbringen.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Altbaukellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - 10224: Dämmung der Altbaukellerdecke mit Heizrohren
  2. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dämmarbeiten
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Balkonarbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Altbaukellerdecke" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Altbaukellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.