Bei uns soll ein kleiner Anbau mit einem Flachdach erstellt werden. Der Zimmermann schlägt folgenden Aufbau des Daches mit Dämmung vor  -  von außen nach innen:
Rhepanol FK 2,5 mm
Schweißbahn V60 S4
Schalung
Sparren mit 240er Glaswolldämmung 035
Dampfbremse Würth DB02
Dachlatten für Installationsebene (Kabel)
Rigipsplatten
Der Zimmermann meint, Probleme mit Feuchtigkeit wegen fehlender Hinterlüftung wird es nicht geben. Der Anbau soll als Hauswirtschaftsraum (feuchte Wäsche  -  zeitweise hohe Luftfeuchtigkeit) genutzt werden! "Berechnen" bräuchte man da nichts.
Ich bitte um eine Stellungnahme. Vielen Dank schon mal im Voraus!
  • Name:
  • Henningsen
  1. Die spinnen die Römer!

    Oiso Hennigsten,
    entweder Zimmerer fragen ob der die Aussage über Axterix und
    Obelix über die Römer kennt, oder schon mal mit Vertragsverhandlungen eines Sachverständigen beginnen. Hier
    ist wieder mal ein typisches Beispiel dafür welche Vorteile
    es dem Endverbraucher bringt, wenn durch Verwandtschafts-Erklärungen es ermöglicht wird, gewerkübergreifend arbeiten zu
    dürfen. Im Klartext das Ding'geht voll ins Höschen. Wenn einer
    solche Aussagen, für einen Zimmerer absolut untypsich bezüglich der Berechnungen trifft, stellt sich für mich die Frage "kann der sowas überhaupt fachlich ausführen" (Nachweis über eine Schulung über Abdichtungen vorlegen lassen).
    Anmerkung zur Berechnung: Mann (Zimmermann) kann sich dies zwar sparen aber dann sollte man zumindest mal einen Blick in die Herstellerrichtlinen werfen  -  die verlangen eine Dampfsperre mind. sd 130 m und nicht 0,2 m wie geplant.
    Viele Grüße aus Oberbayern
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellungnahme, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ständig kaputte Schneckenmotoren bei Wodtke Smart
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - extrem lässiger Archt
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verzug im Bau => Preisminderung möglich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenmaterial bei Gipskartonplatten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Armierung federt
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweite Putzschicht auf WDVS?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Probleme mit Verputzer
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert contra R-Wert

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellungnahme, Aufbau" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stellungnahme, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN