Wärmeschutzverglasung bei Kastenfenstern
BAU-Forum: Bauphysik
Wärmeschutzverglasung bei Kastenfenstern
Nach meinen Recherchen zu U-Werten bei verschiedenen Verglasungen ist eine Verbesserung nur bei echtem Isolierglas, also mit mindestens 12 mm Abstand zwischen Innen- und Außenscheibe (Innenscheibe, Außenscheibe) zu erreichen. Eine Gießharzscheibe innen dient eher der Schalldämmung. Auf die durch das Kastenfenster bedingte an sich schon relativ gute Wärmedämmung hat die Gießharzscheibe aber keine Auswirkung.
Habe ich mich hier richtig informiert?
Wenn das so weit richtig ist, dann würden wir im rückwärtigen Wohnungsbereich, wo keine Lärmbelästigung vorliegt, diesen Glastausch einsparen.
lg Peter
-
Verwirrend ...
@peter Im Prinzip liegen Sie richtig, ihre Anmerkungen und Angaben sind jedoch verwirrend.Sie schreiben von Wärmedämmung dann von Schalldämmung dann vom rückwärtigen Wohnbereich und Glastausch etc..
Sie haben sich richtig informiert.
Bringen sie die teils widersprüchlichen Beschreibungen in den richtigen Zusammenhang und sie haben die Antwort.
Und wer ist "Man hat uns vorgeschlagen ... "
Gruß
-
Es geht besser ...
"Man" könnte ja auch die innere Verglasung heraus nehmen, die Glasfalz leicht verbreitern und durch eine eine echte Wärmeschutzverglasung mit nur 9 mm (oder weniger) Luftzwischenraum, Argon/Krypton-Füllung und Wärmeschutzbedampfung einbauen. Die Innenflügel erhalten dann zusätzlich noch umlaufende Schlauch- oder Lippendichtungen (Schlauchdichtungen, Lippendichtungen) zur Verbesserung der Luftdichtigkeit und alles ist schön. Vermutlich würde man nur die Sprossung am inneren Flügel opfern.