"An der Außenwand unter der Treppe wurden beim ersten Ortstermin Feuchtigkeitswerte von 120 bis 140 Digit gemessen. Bei einer Vergleichsmessung anlässlich des dritten Ortstermin (Anm: etwa 2 Monate später!) konnten die zuvor ermittelten Werte weitestgehend bestätig werden. "
Messungen, nachdem dieselbe Kellerwand von außen freigelegt wurde:
"Hier vorgenommene Feuchtigkeitsmessungen ergaben Werte von 130 Digit an der oberen und ca. 110 Digit an der unteren Öffnungsstelle. "
Der Gutachter hat sich noch mehrmals mit seinem Messgeräte in dieser Art und Weise ausgetobt. Zwar hat er auch einmal eine erhöhte Luftfeuchtigkeit festgestellt, aber weder den Wert genannt noch dieser Tatsache irgendeine Bedeutung zugeschrieben.
Welche Materialen bzw. deren Rohdichte zugrunde gelegt wurden, bleibt auch der Phantsie überlassen. Jedenfalls kommt der Gutachter zum eindeutigen Ergebnis, dass eine Durchfeuchtung nur von Außen stattfindet.
Sind solche mehr oder weniger ungenau bestimmten Werte eines Gutachtens würdig und haben diese vor Gericht Bestand?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse
Die Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten, insbesondere mit einem Gerät wie der Gann Hydromette RTU 600, erfordert Fachkenntnisse. Die bloßen Zahlenwerte ohne Kontext sind wenig aussagekräftig. 🔴 Hohe Feuchtigkeit im Keller kann auf verschiedene Probleme hindeuten, wie z.B. defekte Abdichtungen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Vergleichsmessungen: Die vom Gutachter durchgeführten Vergleichsmessungen sind wichtig, um Veränderungen im Zeitverlauf festzustellen.
- Materialprüfung: Die Rohdichte und Art der Materialien der Kellerwand beeinflussen die Messwerte. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme- und -abgabeeigenschaften.
- Ursachenforschung: Die Ursache der Durchfeuchtung muss gefunden werden. Dies kann durch eine Bauwerksdiagnostik erfolgen.
- Gutachten prüfen: Das Gutachten sollte die Messmethoden, die Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) und die Materialeigenschaften berücksichtigen.
🔴 Eine unzureichende Interpretation der Messwerte kann zu falschen Schlussfolgerungen und unnötigen oder falschen Sanierungsmaßnahmen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gutachten von einem zweiten, unabhängigen Sachverständigen prüfen, um eine fundierte Einschätzung der Situation zu erhalten. Klären Sie, ob die Messwerte plausibel sind und die richtigen Schlüsse gezogen wurden.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Hydromette RTU 600
- Ein elektronisches Messgerät zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Es misst den elektrischen Widerstand des Materials, der von der Feuchtigkeit beeinflusst wird.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessgerät, Bausubstanz, Materialfeuchte. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs einschließlich der Poren. Sie beeinflusst die Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe des Materials.
Verwandte Begriffe: Baustoff, Materialeigenschaften, Porosität. - Durchfeuchtung
- Der Zustand, wenn ein Baustoff übermäßig viel Feuchtigkeit aufgenommen hat. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Feuchtigkeitsgehalt. - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.
Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauteile, Tragwerk. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Dies spielt eine Rolle bei aufsteigender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Porosität, Oberflächenspannung. - Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Beweisverfahren
- Ein gerichtliches Verfahren zur Klärung von Tatsachen, oft im Zusammenhang mit Baumängeln oder Schäden. Ein Gutachter wird beauftragt, die Situation zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Sachverständiger, Gericht.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Bedeutung haben die Feuchtigkeitswerte der Hydromette RTU 600?
Die Hydromette RTU 600 misst den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen. Die Werte geben einen Hinweis auf den Feuchtigkeitszustand, müssen aber im Kontext der Materialeigenschaften und Umgebungsbedingungen interpretiert werden. Hohe Werte deuten auf eine Durchfeuchtung hin, deren Ursache ermittelt werden muss. - Wie zuverlässig sind die Messungen mit der Hydromette RTU 600?
Die Hydromette RTU 600 ist ein gängiges Messgerät, aber die Zuverlässigkeit der Messungen hängt von der korrekten Anwendung und Kalibrierung des Geräts ab. Auch die Erfahrung des Gutachters spielt eine Rolle bei der Interpretation der Werte. Vergleichsmessungen und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften sind wichtig. - Was bedeutet es, wenn die Feuchtigkeitswerte im Keller erhöht sind?
Erhöhte Feuchtigkeitswerte im Keller deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. - Wie kann man die Ursache für erhöhte Feuchtigkeit im Keller finden?
Die Ursachenforschung erfordert eine systematische Analyse. Dazu gehören die Inspektion der Kellerwände und -böden, die Überprüfung der Abdichtungen, die Messung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie gegebenenfalls die Durchführung von Materialproben. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenfindung helfen. - Welche Maßnahmen sind bei erhöhter Feuchtigkeit im Keller erforderlich?
Die Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände, die Verbesserung der Belüftung, die Installation einer Drainage oder die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Die Maßnahmen sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Kann man Feuchtigkeit im Keller selbst messen?
Es gibt einfache Feuchtigkeitsmessgeräte für den Hausgebrauch. Diese können einen ersten Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme geben. Für eine genaue Diagnose und Ursachenforschung ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich. - Wie oft sollte man die Feuchtigkeit im Keller messen?
Die Häufigkeit der Messungen hängt von der Situation ab. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsprobleme sollten regelmäßige Messungen durchgeführt werden, um Veränderungen festzustellen. Nach Sanierungsmaßnahmen sollten die Messungen fortgesetzt werden, um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen. - Was kostet ein Gutachten zur Feuchtigkeitsmessung im Keller?
Die Kosten für ein Gutachten zur Feuchtigkeitsmessung im Keller variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Honorar des Gutachters. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
🔗 Verwandte Themen
- Feuchtigkeit im Keller erkennen
Symptome und Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Verschiedene Gründe, die zu Feuchtigkeit im Keller führen können. - Keller richtig lüften
Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme vermeiden kann. - Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller entfernen
Wie man Schimmelbefall im Keller beseitigt und vorbeugt.
-
Gutachten Keller: Durchfeuchtung nur von außen!
Hallo Maria,
"Jedenfalls kommt der Gutachter zum eindeutigen Ergebnis, dass eine Durchfeuchtung nur von außen stattfindet. "
Das ist doch zumindest schon mal eine Aussage, die auch vermutlich Ihrem Anliegen entsprich?
Haben Sie jetzt Angst, dass die Gegenseite das anzweifeln könnte?
Derjenige welcher misst, ist doch schon der vom Gericht bestellte öbvS?
Ich lese weiter, es wurde draußen bereits ausgeschachtet.
Und draußen wurde (von dem öbvS) nichts gefunden?
Grüße -
Hydromette RTU 600: Durchfeuchtung per Darrmethode bestätigen
Sie sind warum unzufrieden mit den Messungen?
Die GANN-Hydromette ist keine Wünschelrute, sondern ein vielverwendetes Messgerät. Vorteil: zerstörungsfreie Messung. Wenn Sie es nicht glauben wollen, dann können Sie ja einen Bohrkern ziehen lassen und diesen mittels Darrmethode kontrollieren lassen. Das Ergebnis wird sein: Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, welches nur durch Feuchteeindringungen möglich ist. Tauwasser als Folge von zu hoher Luftfeuchtigkeit schafft eine so starke Durchfeuchtung nicht!
"Digits" ist ein einheitenloser Skalenwert, der entsprechend Baumaterial zu bewerten ist. Werte weit über 80 sprechen da eine deutlihe Sprache "nass" nicht nur "ein wenig Kondensatfeuchte".
Wenn Sie den Sachverständigen damit ärgern wollen, fragen Sie nach einer genaueren Auswertung. Sie erhalten dann die Auswertungstabellen aus dem Handbuch der GANN-Hydromette. Am Ergebnis ändert dies mit aller Wahrscheinlichkeit jedoch nichts. Es sorgt nur dafür, dass Sie zwischendurch noch mal einen Kostennachtrag für die Beantwortung Ihrer Frage einzahlen dürfen. -
Feuchtemessung: Elektrische Geräte messen Leitfähigkeit, keine Feuchte
Die Frage ist doch, kann man mit einem elektrischen Gerät die Feuchte messen
Dazu gibt es nur ein klares nein.
Es bleibt immer eine Leitfähigkeitsmessung.
Dies hat nichts mit Feuchtemessung zu tun.
Klar ist zwar, dass eine höhere Feuchte auch zu einer "Verbesserung" der Leitfähigkeit führt.
Aber um die Feuchte zu messen, braucht man andere Möglichkeiten.
Dazu auch noch den Beitrag von Prof. Helmut Fenzmer.
Erklärung zum Artikel Feuchtemessung
H. Venzmer, K. Leuthold, L. Koss und N. Lesnych:
Baufeuchtigkeit - Von der Messung bis zur Visualisierung von Feuchtigkeitsverteilungen erschienen im Tagungsband der 17. Hanseatischen Sanierungstage vom Bundesverband Feuchte & Altbausanierung e.V. im November 2006
(1) Hiermit erklären die o.g. Autoren, dass die im o.g. Manuskript dargestellten Messergebnisse der Feuchte (64 bis 84 % Abweichung gegenüber der gravimetrischen Methode), die von einem unserer Partner durch Verwendung der Gann-Hydromette UNI 2 ermittelt wurden, fehlerhaft sind und deshalb ausdrücklich aus der Gesamtauswertung ausgeschlossen werden.
(2) Die Firma GANN Mess- und Regeltechnik (Messtechnik, Regeltechnik) GmbH legt Wert auf
die Feststellung, dass bei Ziegel- oder Ziegelmauerwerk sowohl mittels der Widerstands- / Leitfähigkeitsmessmethode wie auch mittels der Dielektrizitätskonstante- / Hochfrequenz-Messmethode keine ausreichend präzisen Messergebnisse (exakte Auswertung in Gewichts- oder Volumenprozente (Gewichtsprozente, Volumenprozente)) zu erzielen sind. Deshalb stellt die Fa. Gann GmbH für diese Baustoffe auch keine Umrechnungstabellen zur Verfügung. Dies bedeutet allerdings nicht, dass z.B. mit einer Hydromette UNI 2 und dafür
geeigneten Elektroden keine aussagefähigen Vergleichswerte und /
oder eine quantitative Feuchtebewertung erzielt werden können.
Ziegel = allgemeine Bezeichnung für verschiedene Ziegelprodukte mit unterschiedlicher Rohwichte, Wasseraufnahmevermögen, Ausgleichsfeuchte und elektrischer Leitfähigkeit sowie diverser Herstellungsprozesse, die auf die Messgenauigkeit einen
unterschiedlich großen Einfluss haben Ziegelmauerwerk = allgemeine Bezeichnung für verschiedene Mischmauerwerke
aus diversen Ziegelprodukten, Mörteln, Putzen etc.
Prof. Dr. Dr. Helmuth Venzmer
Wismar, den 17. September 2007
Also nochmals zusammengefasst, diese Messungen sind für Feuchte untauglich.
Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es nach wie vor "Sachverständige" gibt, die mit einem als Feuchtemessgerät (so steht es oft auf den Koffer) ausgegebenen Leitfähigkeit messen und dazu aussagen, es handelt sich bei soundso viel Digits um eine feuchte Wand.
Natürlich kann es einem Fachmann/Frau bei Bewertungen oder einer Instandsetzungsplanung behilflich sein. -
Feuchteindikator: Keine eindeutigen Umrechnungsergebnisse erzielbar
Schöner Beitrag
Herr Bromm! Welcher den Laien mehr verwirrt als nutzt!
Kein SV wird sagen das mit dem o.g. Feuchteindikator eindutige Umrechnungsergebnisse zu erzielen sind. Ist in diesem Beitrag auch nicht geschehen.
Es ist mithin zu unterscheiden zwischen dielektrischen Messverfahren (Messung des elektrischen Leitwertes direkt zwischen zwei Polen) und einem kapazitiven Tiefenmessfeld welches Nicht die Leitfähigkeit zwischen zwei Polen misst da es nur einen "POL" hat.
Bei dem hier genannten Feuchteindikator handelt es sich um ein Gerät welches Werte als Digits (Zähleinheiten) angibt. Dieses wird durch die sogenannte Aktiv Elektrode als Aufsatz (wahrscheinlich hier B 50) vorgenommen.
Natürlich weiß das Gerät nicht, wie dicht ein Ziegel ist, aber es gibt durch das Tiefenmessfeld einen eindeutigen Rückschluss auf Oberflächennah (Kondensat, wobei auch bei oberflächennaher tropfbarer Feuchte und trockenem Untergrund ein Trockener Ablesewert erzielt wird) oder Feucht (bei Mauerwerk 70 - 90 Digits) und Nass (100 und größer wobei ab 130 Digits mit tropfbarem Wasser zu rechnen ist) je höher die Rohdichte des Baustoffes, desto höher gehen die Grundannahmen.
Selbstverständlich könnte ein "unwilliger/unfähiger SV" dieses um ca. 10 - 15 Digits durch seine Haltung während der Messung oder Messung innerhalb Salzen oder Eckbereichen beeinflussen aber wenn es Mauerwerk ist, dann ist es bei diesen Ablesewerten einfach nass!
Eine weitergehende Untersuchung würde hier bei einem normalen Mauerwerk lediglich die Verfahrenskosten im Rahmen einer wirtschaftlichen Gutachtenerstattung nach oben schnellen lassen. -
Feuchtemessgeräte: Keine direkte Feuchtemessung möglich!
-
Feuchte Baustoffe: Bessere Strom- und Wärmeleitfähigkeit
Hat auch niemand behauptet
aber selbst bei Schülern im Grundschulalter hat sich herumgesprochen das eine mit Wasser gefüllte Badewanne Strom besser leitet als eine leere?
Ebenso leitet ein Feuchter Baustoff Strom Wärme u.a. natürlich besser als ein Trockener ... -
Hydromette-Wert 120 Digits: Keine Aussagekraft ohne Analyse!
-
Hydromette: Tiefenmessfeld vs. Oberflächenfeuchtigkeit durch Kondensat
In meiner Badewanne
ist aber kein Salz (außer Badesalz) und kein Tauwasser?
Aber im Ernst gibt es auch noch die Messung per Mikrowelle welches die hygroskopischn Salze nicht berücksichtigt.
Leitfähige Farbe?
Mein Gann Messgerät / Indikator zeigt komischerweise bei einer Benetzung der Oberfläche durch eine Sprühflasche bis zur filmbilden Feuchtigkeit auf der Oberfläche Aufgrund des Tiefenmessfeldes noch trocken an.
MEssbare Feuchte aus Kondensat bekome ich erst bei einer Rückabsorption des Kondensates in den Baustoff.
Salze wiederum werden erst zum großen Problem wenn an der Oberflächlich einiges abgelagert wurde und ich darin messe. Andere ausreichend große Salzmengen wären in der Wand im Wasser gelöst ... und dann hätte ich? "Wasser" im Baustoff.
Wichtig ist bei derartigen Messungen und Feststellungen das es eine "Indikation" ist.
Hierbei geht es nicht darum das eine exakte % Angabe der Feuchte wie bei einer Belegreife Messung per CM Gerät vorgenommen wird, sondern um eine Annäherung. Ebenso das der "Messende" NICHT Feuchte dorthin produzieren möchte wo er diese haben möchte, sondern unvoreingenommen das feststellt was tatsächlich vorhanden ist.
Ihre Ablehnung hierzu kann ich jedoch in soweit nachzuvollziehen das es genügend "Sachkundige" gibt die von Feuchtigkeit von 100 % o.ä. reden. Diese Aussagen sind meist völliger Quatsch und für eine Instandsetzungsplanung absolut unbrauchbar. -
Widerstandsmessung: Keine direkte Feuchtemessung im Keller!
-
Feuchte vs. Widerstand: Geringerer Widerstand bei Durchfeuchtung
Und ein feuchter Baustoff
hat wiederum eine höhere Leitfähigkeit also geringeren Widerstand als ein Trockener ... ist auch nicht so schwierig oder?
Ich denke das ist Pennälerphysik 5. Schuljahr ...
Die Diskussion führen sie doch auch seit viiielen Jahren im SV Kreis des DHBV?
Und wie man so merkt wollen sie auch da denn Zusammenhang nicht einsehen? Na sei es drum aber eine gängige und gerichtsbekannte Methode einer "Indikation" wollen und können sie nun nicht wirklich ständig wegen einer gewissen Starrköpfigkeit anfeinden?
Ich habe nie behauptet damit einen exakten Feuchtegehalt unter Berücksichtigung der Haushaltsfeuchte angeben zu können.
Bei einem "Behaupteten" Schimmelschaden Aufgrund eines Kondenstschadens würde ich vom Richter ganz schön Haue bekommen wenn ich mal ein paar Bohrkerne nehme und "darre (n) " lassen oder ein paar wundervolle Löcher für eine CM-Messung stemme, nur um dann das in CM% sagen zu können was zuvor als ca. Wert eindeutig war.
Zur Beurteilung einer Bauwerksinstandsetzung alleine ist das (meist) nach wie vor zu wenig. -
Diskussion beendet: Keine weiteren Beiträge zur Feuchtemessung
-
Starrköpfigkeit bei Feuchtemessung: Einfachste Physik missachtet?
Einen persönlichen Angriff
kann ich nach wie vor nicht sehen. Die Starrköpfigkeit in diesem Bereich können und wollen sie doch nicht wirklich abstreiten? Wer ihre Beiträge verfolgt weiß was ich meine.
Was ich beschrieben habe ist einfachste Physik, welche selbst von Schülern ohne bautechnische Grundkenntnisse verstanden wird.
Der Rückzug ist nun auch wieder unter Rückzugsgefecht abzuheften. Übrigens wird etwas dass Tatsache ist auch nicht durch fortlaufendes wiederholen und nicht beantworten als "nicht geschehen" gelten können? -
Analogie: Spannungsmessung beim Tacho vs. Geschwindigkeitsübertretung
leider
half es mir gar nichts, bei der letzten Geschwindigkeitsübertretung mit Verfolgung darauf hinzuweisen, dass die Beamten mit Ihrem Tacho nur eine Spannung gemessen haben und keinesfalls meine Geschwindigkeit.
Wollt der gar nicht hören und hat mir trotzdem den Arsch gehauen.
Gruß Christian -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Feuchtigkeitsmessung im Keller: Hydromette RTU 600 – Werte richtig interpretieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten im Keller, insbesondere bei Verwendung der Gann Hydromette RTU 600. Es wird betont, dass elektrische Messgeräte primär die Leitfähigkeit messen und nicht direkt die Feuchtigkeit. Die Messergebnisse sind von verschiedenen Faktoren wie Tauwasser, Salzen und leitfähigen Materialien abhängig. Eine umfassende Analyse ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Hydromette RTU 600 liefert keine direkten Feuchtigkeitswerte, sondern misst die Leitfähigkeit. Eine Interpretation der Werte ohne Berücksichtigung anderer Faktoren kann zu falschen Schlüssen führen. Siehe hierzu Hydromette-Wert 120 Digits: Keine Aussagekraft ohne Analyse!.
📊 Zusatzinfo: Die Darrmethode, bei der ein Bohrkern entnommen und getrocknet wird, dient als Referenzmethode zur Bestimmung der tatsächlichen Feuchtigkeit im Mauerwerk. Diese Methode ist genauer, aber auch aufwendiger als die Messung mit der Hydromette. Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass eine massive Durchfeuchtung des Mauerwerks in der Regel auf Feuchteeindringungen von außen zurückzuführen ist.
✅ Empfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Interpretation der Messwerte sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann die Messergebnisse im Kontext der baulichen Gegebenheiten bewerten und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden empfehlen. Beachten Sie auch den Beitrag Gutachten Keller: Durchfeuchtung nur von außen!.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu ermitteln, ist eine umfassende Analyse erforderlich. Diese sollte neben der Messung mit der Hydromette auch eine visuelle Inspektion der Bausubstanz und gegebenenfalls weitere Messungen (z.B. CM-Messung) umfassen. Die Ergebnisse sollten von einem Fachmann interpretiert werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitsmessung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitsmessung, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitsmessung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Feuchtigkeitsmessung Keller: Hydromette RTU 600 Werte interpretieren? Vergleich, Bedeutung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Feuchtigkeitswerte richtig interpretieren
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Feuchtigkeitsmessung, Keller, Hydromette RTU 600, Feuchtigkeitswerte, Gutachten, Interpretation, Durchfeuchtung, Kellerwand
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!