Hallo,
auch wenn die Frage hier schon in ähnlicher Form gestellt wurde:
Kann mir jemand definitiv sagen (eventuell mit Quelle zum nachlesen), ob beim Isorast-System (Styropor-Hohlkammerstein mit Betonfüllung) ein Mineralwollestreifen über den Fenster- bzw. Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen) eingelegt werden muss?
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus in Hessen.
Welche MiWo-Streifen sind die richtigen und wie ist der Einbau auszuführen?
Gruß
Tom
Brandschutz: Mineralwollestreifen über Fassadenöffnungen bei Isorast-System bzw. WDVS?
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
Brandschutz: Mineralwollestreifen über Fassadenöffnungen bei Isorast-System bzw. WDVS?
-
Brandschutz bei isorast
Hallo Tom, das steht bei ISORAST ganz versteckt in in deren Infobroschüre "1 Daten, Zahlen, Fakten zum isorast-Wandsystem" unter 6.4.4 Seite 43. Es gibt den isorast-Brandschutzsturz Typ S.
Lassen Sie sich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geben.
Warum sollte da etwas anderes drinstehen als bei normalen WDVSAbk. aus Polystyrol?
Interessant sind die Bilder eines Brandschadens bei einem isorast-Doppelhaus, welches Sie auf der Website -
Kleine Geschichte
Ich wollte in's Casino - Krawattenzwang! Mist!
Ich frage nach, ob's denn zwingend sein muss.
Ich vergaß, dass ich vorher zu viel getrunken und mir in der Folge voll die Hose gemacht habe!
Eine vernünftige Antwort bekam ich nicht. -
Ja ist denn meine Frage so bescheuert ...
dass ich mir diese Antwort von JDB antun muss?
Vielen Dank noch an Herrn Hägele für seine hilfreiche Antwort.
Die Bilder des Brandschadens hatte ich zwar schon gesehen, kann aber als Nicht-Fachmann relativ wenig damit anfangen.
Laut den Kommentaren auf der genannten Webseite soll es wohl nur durch diverse Brandbeschleuniger zu einem solchen Ausmaß gekommen sein ...
Wie gesagt, bewerten kann ich diese Aussage nicht.
Hätten MiWo-Streifen den Schaden verhindern oder mindern können?
Die erwähnte Infobroschüre habe ich leider gerade nicht zu Hand, kann also noch nicht nachsehen.
Wie sieht denn so ein Brandschutzsturz aus, und an welchen Stellen wäre er einzubauen?
Bei allen Fenstern und Außentüren? Was ist mit Innentüren?
MfG
Tom -
da muss ich passen ...
ich habe nur die isorast-Unterlagen via Internet mal angefordert und auch schnell bekommen und aus dieser Broschüre zitiert. Abbildungen dazu habe ich nicht gefunden. -
Da muss ich wohl mal den neuen Prospekt bestellen ...
meiner ist leider wohl noch von 1999, jedenfalls ist das Vorwort mit Jan. 1999 datiert.
Zum Brandschutz finde ich zwar etwas unter Punkt 6.6 auf Seite 45, aber nichts zu MiWo-Streifen oder dem Spezialsturz.
Tom -
Habe jetzt den aktuellen Isorastprospekt vorliegen.
Leider ist dort nicht beschrieben, wann dieser Spezial-Brandschutzsturz zum Einsatz kommen muss.
Muss dieser Spezialsturz bereits bei Einfamilienhäusern verwendet werden?
Wo kann man sowas im Internet nachlesen?
Gruß
Tom -
Kein Vertrauen
zu Deinem Anbieter?
:) -
Erzähle uns mal den Grund.
Warum willst Du das wissen? -
es ist ...
es ist dort beschrieben - siehe mein Zitat!
Es heißt dort unter 6.4.4 Sondervorschrift für Außenwände mit Dämmschichten über 100 mm und ab drei Vollgeschossen.
Für Außenwände, auf die die beiden nachfolgenden Kriterien zutreffen, werden erhöhte Anforderungen gestellt:
1. Aüßere Dämmschicht dicker als 100 mm (also bei Verwendung der 31 er, 37er und 43 er-isorats-Elemente).
2 ...
In diesem Falle muss über allen Fenstern und Türen der Außenwände der patentierte "isorast-Barandschutzsturz Typ S" verwendet werden (siehe Prüfzeugnis im isorast-Architektenordner (22) ). -
Herr Hägele
sehen Sie einen Unterschied zu den Zulassungen der "normalen" PS-WDVSe?
Die Anforderung "ab 3 Vollgeschosse" gibt es dort nicht, oder? -
Unterschied
ich kenne die Zulassung isorast nicht, aber ich kann mir schlicht und ergreifend keine unterschiedliche Regelung vorstellen.
Die Angaben aus der Infobroschüre scheinen mir etwas unpräzise zu sein, entweder absichtlich oder unabsichtlich ... -
Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser Das bekomme ...
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Das bekomme ich dann auch vielleicht bei der Bauabnahme zu hören und muss die MiWo-Streifen aufwendig nachrüsten.
Ne, das mach ich lieber gleich richtig.
Ich bin natürlich kein Brandschutzexperte, deswegen frage ich hier im Forum.
Aber auch bei den Experten scheint es ja unterschiedliche Interpretationen zu geben.
Mich wundert auch, dass ich auf meine schriftliche Anfrage beim Hersteller keine Antwort bekomme ...
Gruß
Tom -
@Tom
Du bist nicht der Bauherr, oder? -
haben Sie sich das mit den Polystyrol-Hohlkammersteinen gut überlegt? Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken).
... haben Sie sich das mit den Polystyrol-Hohlkammersteinen gut überlegt? Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken). -
@Veikko Ulrich
Was heißt das "Ist nicht gerade die optimale Bauweise (um es mal vorsichtig auszudrücken) "?
Bitte konkretisieren ...
Gruß
Tom
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Mineralwollestreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Mineralwollestreifen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brandschutz, Mineralwollestreifen" oder verwandten Themen zu finden.