Horizontalsperre und Kelleraufbau
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden

Horizontalsperre und Kelleraufbau

Hallo,
unser Bauträger will den Keller wie folgt aufbauen: 36,5 Kellerziegel, Isolierung mit Schweißbahnen und 2 cm Perimeterdämmung. Es soll eine Lage Bitumenpappe verwendet werden. Zwei Fragen: Reicht eine Lage aus, nach DINAbk. angeblich ja? 2. Die Bodenplatte ist nicht aus WU-Beton und nach dem Bauträger nur bei einer weißen Wanne sinnvoll, die bei uns definitiv nicht benötigt wird.
  • Name:
  • DS
  1. Zur sicheren Beantwortung Ihrer Fragen,

    müsste man erst einmal die Grundwasserbedingung vor Ort kennen. Ich gehe hier jetzt mal von Bodenfeuchtigkeit oder aufstauendes Sickerwasser mit Dränage aus.
    1. Hier reicht eine Lage Dachdichtungsbahn außen laut DINAbk. 18195 aus. Nur haben Sie wirklich 2,0 cm Perimeterdämmung geschrieben? Was soll in den Keller? Soll hier geheizt werden? Wenn dämmen, dann aus dem Bauch heraus mind. 6,0 cm. (muss der Planer durchrechnen. Nur der Aufwand, 2,0 cm Dämmung oder 6,0 cm vor der Wand vor, bleibt der selbe. Halt eben nur höhere Materialkosten. Unter der ersten Schicht im Keller reicht eine Schicht DD, aber bitte besandet wegen des Erddrucks. (G200DD besandet).
    2. Ihr Bauträger hat Recht mit der WU-Beton Geschichte.
    Fakt ist, entweder Sie Dichten unter Sohle ab, dann wofür eine WU-Konstruktion. Oder Sie kleben auf der Sohle ab, die gleiche Frage. Eine WU-Konstruktion besteht nicht aus Irgend einem Dichtungsmittel (wie oft vermutet), sondern aus einem Höherwertigen Gemisch des Frischbeton selber (ohne hier zu Weit zu gehen) und einen Hohen Anteil an Bewehrungsstahl um Risse, welche in der Trocknungsphase Entstehen (abfließende Hydratationswärme) zu beschränken. Nur lohnt dieser Aufwand nur, bei Grundwasser (oder aufstauendes Wasser ohne Dränage) in Verbindung mit keiner weiteren Abdichtung.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Kelleraufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11092: Horizontalsperre und Kelleraufbau
  2. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre noch vorgeschrieben?
  3. BAU-Forum - Keller - Wie sollte die Horizontalsperrung bei einem Fertigteilkeller aussehen?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - geplanter Kelleraufbau und -Abdichtung  -  taugt das so?
  5. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  6. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  7. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  8. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand)
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verhindere ich Moos. und Algenbildung durch Latexfarben?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Kelleraufbau" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Kelleraufbau" oder verwandten Themen zu finden.

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN