Glutbettsensor fröhling europellet
fröhling europellet 15 kW
ich habe öfters Störungen und in der Meldung erscheint dann. Glutbettsensor defekt Leitung unterbrochen usw ... oder Zündeinrichtung defekt ... wer kann mir helfen?
ich habe öfters Störungen und in der Meldung erscheint dann. Glutbettsensor defekt Leitung unterbrochen usw ... oder Zündeinrichtung defekt ... wer kann mir helfen?
-
Haben Sie schon
einmal die Lichtschranke (= Glutbettsensor) geputzt?
Links und rechts vorne-unten sind an den Seitenverkleidungen zwei schwarze runde Kappen. Dahinter sitzen die beiden Sensoren der Lichtschranke.
So werden sie gereinigt: Kappen ab, einzeln herausziehen, mit weichem Lappen abwischen, die Hülsen mit der kleine Bürste (die dem Kessel beigelegen hat, bzw. beiliegen sollte) durchputzen und die Sensoren wieder in ihre Hülse schieben. Danach sollte es wieder störungsfrei gehen. Vielleicht haben Sie diese Handgriffe ja auch schon öfter ausgeführt. (Hinweis: Je schlechter die Pelletsqualität, desto öfter müssen Sie die Lichtschranke vom Staub befreien.)
Bleibt der Fehler oder kehrt er ständig zurück, wäre die Frage der regelmäßigen Wartung zu klären. Falls Sie diese (auch) bejahen, hilft Ihnen bestimmt der Kesselhersteller ETA-Heiztechnik aus Österreich weiter (Fröling-Deutschland gibt es ja bekanntlich nicht mehr), wenn es denn der Heizungsbauer, der Ihnen die Anlage eingebaut hat, nicht vermag.
Mit sonnigem Gruß ... LbWeiterführende Links:
-