Absaufender Erdwärmetauscher?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Absaufender Erdwärmetauscher?
Guten Tag. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels (50 cm OK Gelände) wurde uns von einem EWT abgeraten, da kein Wasser hereinlaufen darf bzw. eine Pumpenlösung zu aufwendig ist. Nun die Frage ob das so richtig ist und wie eine Kühlung sonst ablaufen könnte. Eventuell kommt hierfür die Erdwärmepumpe mit Kollektor in Frage. Geplant sind Fächenheizungen. Wie sind die Voraussetzungen hierfür und was ist mit den Stromkosten?
Danke Björn
Danke Björn
-
macht fast nichts ..
dann gibt's e. la ohne ewt, dafür e. mini-WP als gw-wp oder erd-wp.
(erinnere ich mich richtig? ph, oder?) -
So ist es ein Passivhaus..
Danke für die schnelle Antwort. Ja eine WP soll es sein. Allerdings rät der Häuslebauer zu Luft-Wasser weil die Erdkollektoren zu teuer sind (nur Erdarbeiten ca. 6000.-). Ist der Verzicht des EWT für die Lüftungsanlage/ Stromkosten problematisch? und kann die Luft/ Wasser WP kühlen? .
Björn -
2x nein.
kommt natürlich immer auf den schärfegrad der Frage an:
bspw. wollte ein Bauherr auf garüberhauptkeinen Fall eine la mit rotor -
das schränkt die Möglichkeiten schon sehr ein.
und zum verbuddeln von ein paar Meter Soleleitung: wieviel Leistung benötigt
denn die wp? bei üblichen 2-4 kW ist das umschlängeln des ausgehobenen
bereichs oder das versenken von ein oder zwei Grabenkollektoren doch nicht
die riesenaktion?
andererseits kann, je nach klimazone, auch e. Luft-WP energetisch (und
monetär sowieso) Sinn machen - müsste man rechnen. -
Riesenaktion
Na ja es sind tatsächlich 4 kW für die WP allerdings sollen 180 m² Kollektoren vergraben werden. Das ist ja schon was. Wieviel würden Sie veranschlagen?
Gruß Björn -
Grundwasser ist ja super
für einen EWT, der regeneriert sich dann in Null Komma nix!
bei der geringen Heizleistung kann aber aber sicherlich auch eine Luft WP einsetzen wenn du nicht gerade in einer der weingen krassen klimazonen Deutschlands zu hause bist. -
Grundwasser super für Erdwärmetauscher
Einem Laien bitte auf die Sprünge helfen. Ich dachte der EWT soll nicht feucht werden, sondern immer trocken bleiben und für den flächenkollektor ist es egal ob er im Nassen liegt.
Gruß Björn -
Gut für den Wärmeaustausch - schlecht wenn er undicht ist
Moin,
kurz gefasst: ein 'wasserumspülter' EWT wird seine Funktion als Wärmetauscher hervorragend erfüllen können, weil die Wärmeabgabe an/von Wasser schneller geht als z.B. an trockenen Sand.
Schlecht nur, wenn der EWT undicht ist und das Wasser IM Rohr ist. Dann gibt's hygienische Probleme oder schlimmeres.
Laiensenf!
Bernt -
Wieso nicht eine Grundwasser-Wärmepumpe
Hallo Forum,
wenn bei Ihnen das Grundwasser so hoch steht, dann stellt sich die Frage, warum Sie sich nicht eine Grundwasser-Wärmepumpe einbauen lassen wollen? Ob dies wasserrechtlich möglich ist, erfahren Sie z.B. bei Ihrem Landratsamt (in Ba-Wü) oder ganz allgemein bei der für Sie zuständigen sog. "unteren Wasserbehörde".
Das Grundwasser stellt die wärmste überhaupt nutzbare Wärmequelle dar, da das Grundwasser auch im Winter Temperatur von ca. +8.. +12 °C hat.
Unser Rat an Sie: Wenden Sie sich an einen erfahrenen Wärmepumpen-Installateur oder an ein entsprechendes Planungsbüro bzw. einen Geologen. Dies Installateure, Planer, ... finden Sie (auch) unter den genannten Links.
Viele Grüße
Dipl. -Ing. (FH) Oliver Nick -
Aufwand zu hoch?
Bisher keine Grundwasserwärmepumpe weil uns der wirtschaftliche Aufwand für unser Passivhaus zu hoch erschien. Der EWT ist sinnvollerweise als Sole EWT die bessere Lösung.
Björn