Sehr geehrte Experten
Wir möchten ein Passivhausbau und sind dabei auf die Frage gestoßen wie viel Energie eigentlich maximal über die Luft in das Haus eingebracht werden kann ohne das es unangenehm für die Bewohner ist.
Mit freundliche Grüßen
Roland Moser
Wärmeaufnahmekapazitär der Luft
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Wärmeaufnahmekapazitär der Luft
-
Hallo Herr Moser, was ist gemeint ...
die maximale Lufttemperatur, die gerade so NICHT ausreicht, die Bewohner zur Mumie zu trocknen oder die Wohnbedingungen bei maximaler Sonneneinstrahlung? -
Als Wärmeträgermedium ist Luft denkbar ungeeignet!
Die Wärmekapazität von Wasser beträgt 1160 kWh/m³K , von Luft nur 0,34 kWh/m³K ;Faktor 3400! Um die gleiche Wärmemenge zu transportieren, welche 1 m³ Wasser enthält müssen bei gleicher Temperatur 3400 m³ Luft umgewälzt werden. Luftgeschwindigkeiten im Haus von mehr als 2 m/s sind unangenehm ab 4 m/s haben Sie dann starke Strömungsgeräusche usw., trotzdem kann es bei richtiger Lüftungsplanung (Querschnitte, Luftauslässe etc.) Sinn
machen die Restheizung über die Lüftung zu realisieren. -
Hallo Herr Jahn, ...
Wärmekapazität Wasser: 1,160 kWh/m³/K ... -
Kommafehler, aber wichtig ist der Faktor 3400! Der stimmt!
Die spezifische Wärmekapazität (kurz "spezifische Wärme") ist jene Energiemenge, die man benötigt, um 1 kg eines Stoffes um 1 ° C zu erwärmen.
Hier das gleiche Beispiel in der Einheit Joule ,
Die Wärmekapazität c eines Körpers ist definiert durch:
Q = c*m*T
Q ... Wärme (Energiemenge)
c ... spezifische Wärmekapazität
m ... Masse des Körpers
T ... Temperaturdifferenz
Einheit: [c] = 1 J. kg-1. K-1
Wird 1 kg Wasser eine Energie von ca. 4190 Joule zugeführt, so erhöht sich die Wassertemperatur um 1 ° C. Die spezifische Wärme von Wasser ist besonders groß.
Spezifische Wärmekapazitäten:
Stoff c in J/kg
Sauerstoff 730
Wasser 4190 -
Das geht schon!
Hallo,
da wir unser Passivhaus vor kurzem nach langer Planungsphase bezogen haben, kann ich auch was dazu sagen
Die Wärmekapazität der Luft reicht sehr wohl aus, ein Haus mit weniger als 10 W/m² Heizlast ohne 2 m/s o.ä. zu beheizen. Wir haben bei uns einen Volumenstrom von 140 m³/h und eine Luftwechselrate von 0,3. Damit können wir eine Heizleistung von 1,6 kW übertragen, was für ein gut ausgelegtes Passivhaus reichen sollte.
Tipp: Kaufen Sie sich das Programm des Passivhausinstitutes (PHPP), kostet 49,- DM, macht fürchterlich viel Arbeit, alles einzutragen, aber es lohnt sich!
Und wenn Sie auf der sicheren Seite liegen wollen, lassen Sie Ihr Haus einfach vom PH-Institut zertifizieren (kostet 1.700,- DM).
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Wärmeaufnahmekapazitär". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10159: Wärmeaufnahmekapazitär der Luft
- … Wärmeaufnahmekapazitär der Luft …
- … Wir möchten ein Passivhausbau und sind dabei auf die Frage gestoßen wie viel Energie eigentlich maximal über die Luft in das Haus eingebracht werden kann ohne das es unangenehm …
- … die maximale Lufttemperatur, die gerade so NICHT ausreicht, die Bewohner zur Mumie zu …
- … Als Wärmeträgermedium ist Luft denkbar ungeeignet! …
- … von Luft nur 0,34 kWh/m³K ;Faktor 3400! Um die gleiche Wärmemenge zu transportieren, welche 1 m³ Wasser enthält müssen bei gleicher Temperatur 3400 m³ Luft umgewälzt werden. Luftgeschwindigkeiten im Haus von mehr als 2 …
- … dann starke Strömungsgeräusche usw., trotzdem kann es bei richtiger Lüftungsplanung (Querschnitte, Luftauslässe etc.) Sinn …
- … Die Wärmekapazität der Luft reicht sehr wohl aus, ein Haus mit weniger als 10 W …
- … haben bei uns einen Volumenstrom von 140 m³/h und eine Luftwechselrate von 0,3. Damit können wir eine Heizleistung von 1,6 kW …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Sonderanlagen
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Installations-Arbeiten und Gebäudetechnik
- … Druckluft …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Schreinerarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- … Häuser sind in der Regel hoch gedämmt und winddicht. Ein natürlicher Luftwechsel ( wie früher bei der Einfach-verglasung und üblichen Undichtigkeiten ) …
- … 4 Pers. = 10 L. Wasser / Tg. )wird mit der verbrauchten Luft abgesaugt. Schwarzschimmel - z. B. schwarze Fugen in der Dusche, o. …
- … bilden. Dieses ist sehr wichtig, da die Schwarzschimmelsporen, die an die Luft abgegeben werden, Krebs erregend sind. …
- … MMB - Lufttechnik GmbH Bielefeld …
- … Teil der Bewohner weniger Kälte und hohe Heizkosten fürchten muß, aber eher mehr wegen mangelhafter Lüftung, unter hoher Feuchtigkeit, Kondensation und daraus folgendem krankheitsträchtigen Schimmelbefall, leidet. Weitere Folgen sind starkes Milben- und Mikrobenwachstum, schlechter Schlaf, Konzentrationsmängel, Depressionsneigung, Atemwegserkrankungen und Neigung zu Erkältungen. Die von der WSVO geforderten Luftwechselzahlen, sollten in eine entsprechende Lüftungsdisziplin einfließen. …
- … m² Wohnung gehen mehr als 2,8kWh Energie mit der warmen Raumluft (bei 0° Außentemperatur) durchs Fensterlüften jedesmal verloren. Trockene Frischluft muß …
- … hat. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei minus 20° Außentemperatur, Frischluft mit schon 17° Wärme hereinkommt! Wenn Sie Ihre Raum-temperatur auf 21 …
- … Luftaustausch und Feuchte gleichmässig, kein Schimmel mehr! …
- … Da der Luftaustausch kontinuierlich verläuft, wird ständig verbrauchte Luft und Feuchtigkeit durch …
- … frische trockene Luft ersetzt, so dass sich durch die Mischung ein sehr angenehmer und gesunderhaltender Feuchtewert einstellt, der aber das Milben-wachstum zurückdrängt. Kondensation und damit Schimmelbildung gibt es nicht mehr. …
- … Gute Luft ist wichtig, damit sich Menschen in überwiegend geschlossenen Räumen Wohlfühlen …
- … Wohngebäude und für erforderliche Heiz- und Anlagentechnik (u.a. Lüftungsanlagen) sowie die luftdichte Ausführung der Gebäudehülle. Niedrigenergiebauweise ist Baustandard und damit wird der …
- … Entwicklung sind heutige Häuser im Neubau warm angezogen . Die notwendigen Luftwechsel zur Erhaltung der Bausubstanz und zum Wohlbefinden der Bewohner müssen …
- … ebenso sichergestellt werden. Die freie Fensterlüftung, als einfachste Form der Frischluftzufuhr, birgt insbesondere in der Heizperiode enormes Wärmeverlustpotential. Lüftungswärmeverluste nehmen mittlerweile …
- … Die Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bietet zusätzliche Nutzen. Wärme aus der Abluft wird gefiltert der kühleren Zuluft, z.B. über einen Kreuzstromwärmetauscher, …
- … Heizkosten der Wohnung bzw. des Wohngebäudes und erhöht gleichzeitig, durch permanenten Luftaustausch, den Wohnkomfort. …
- … Wärmeschutz wird, umso wichtiger wird die kontrollierte Wohnungslüftung, um Feuchte und Luftschadstoffe so energiesparend wie möglich abzuführen. …
- … der Mensch Tag für Tag 20.000 Liter Luft ein- und ausatmet und mindestens 30m³ Frischluft in der Stunde …
- … u.a. Quelle: Infoschrift des Fachinstitutes Gebäude-Klima e.V. Luft als Lebensmittel DM-Werte wurden in Euro umgerechnet …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenausbauarbeiten
- … Ist die Luftdichtheitsebene in Ordnung? …
- … vorgeschriebene Luftdichtheitsebene ordnungsgemäß ausgeführt ist. Vor dem Einbau der Innenverkleidungen sind Nachbesserungen noch ohne großen Kostenaufwand möglich. …
- … besonders beim Dachbodenausbau, sowie bei Beplankung von Außenwänden und in Feuchträumen muß eine sogenannte Dampfsperre angebracht, dies verhindert, das die warme Luft nach außen durchdringen kann, bzw das sich Schimmel bilden kann. …
- … Achten Sie darauf, das die Anschlüsse und auch die Überlappungen luftdicht verklebt sind ( Acryl, bzw Klebeband) …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Garten-/Landschaftsarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Wärmeaufnahmekapazitär" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luft, Wärmeaufnahmekapazitär" oder verwandten Themen zu finden.