ich stecke gerade mitten in der Elektroplanung und stoße auf eine Frage, die ich ohne meinen Heizungsmonteur (Urlaub :-/) nicht selbst beantworten kann. Er sagte mir, ich solle für jeden Heizkreis der Fußbodenheizung ein Raumthermostat besorgen und für den Anschluss sorgen. Nun gibt es aber sehr viele dieser Thermostate, er faselte irgendetwas von 3x1,5 Leitungen. Nun meine Frage, wie funktioniert denn dies genau? Ist dort nur ein Schalter im Thermostat, welcher eben schaltet, wenn die Temperatur über- oder unterschritten (überschritten, unterschritten) wird? Muss ich dann einfach die Phase und einen geschalteten einplanen (und natürlich den PE), oder brauche ich dafür noch einen Nullleiter und damit 4 Adern?
-
Raumthermostate und Stellmotore
krann man, darf man aber nicht mit 3x1,5 verdrahten, da der Grün/gelbe keiner anderen Funktion zugeführt werden aussser der Erdung.
Also, Thermostate benötigen L1, N und eine geschaltete Phase, also drei Adern, jeweils vom HKV zum Raumthermostat.
Stellmotore gibt es in 24 V und 230 V, stromlos offen oder stromlos zu.
Ich würd der Einfachheit 230 V Thermos nehmen und Stellmotore Stromlos offen (damit bei stromausfall die Bude nicht einfriert).
Und ein paar Mark mehr ausgeben für Thermos mit Digitalanzeige (kosten ca. 40,- pro St mehr). da kann man dann sehr schön einen soll/ist Vergleich durchführen.
Gruß Christian -
alles schön und gut, ...
alles schön und gut, aber bei Stromausfall funktionieren Heizungen i.d.R. sowieso nicht mehr
(
-
Schlaumeier
bei mi hängt die Heizung vorm FI.
Gruß Christian -
Noch'n Schlaumeier <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
-
vorm FI
da gibt es koa Sünd.
da kümmt des E-Werk ganz gschwind.
Gruß Christian -
eine Alternative: "keine Raumthermostate"
Georg, wie wäre es mit ohne Raumthermostate?
Ich habe auch nur Fußboden/Wandheizungen mit Ventilen und schalte diese über Relais ein und aus. In den Räumen (in denen es nötig ist oder gewünscht) baue ich (nach und nach) je einen Temperaturfühler ein (neben die Lichttaster). Mein Hausbus-System steuert entsprechend den Soll- und Ist-Werten die entsprechenden Relais. Das eingesparte Geld für die Raumthermostate, habe ich lieber ins Bussystem investiert.
Dabei habe ich nicht das "überteuerte EIB" gewählt, sondern die günstigere LCN (). An jedes LCN Sensor/Aktor-Module lässt sich neben Tasten und Verbrauchern immer noch ein günstiger LCN-Temperaturfühler (u. ä.) einbauen.
Also vielleicht Zeit die Elektroplanung zu überdenken.
Georg, machen Sie die Planung selber oder haben Sie einen Profi im Boot? Ich habe es als Quasi-Laie selber gemacht und mir dann fachlich Rat und Tat dazugeholt.
Vorbereitung und Einstieg in LCN ist einfach und günstig: z.B. nur 5-adrige Kabel (nie 3-adrig) und überall große Elektro-Dosen einbauen.
Bei Interesse an LCN einfach mal imvorbei schauen: Da wird Dir auch kostenlos geholfen.
Gruß, Martin -
Kein Schlaumeier ...
Kein Schlaumeier wenn schon, dann ein Schlaumann
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostate, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kosten Wärmepumpe
- … 10000 teurer, wobei ich noch nicht mal die Nebenkosten des Wärmepumpenanschlusses (Schalter, Ventile, Verteiler) und die Zinseszinsen gerechnet habe. Gemäß meinem …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) gab es bei mir Diskussionen ob einer Eizelraumregelung mit Raumthermostaten Sinn macht oder nicht. Hierzu finden sich die unterschiedlichsten Meinungen auch …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FHB im Neubau partiell kalt. Installateur sagt, dass wäre normal?!
- … Weiter: Verfügt der L-Raum über einen einzigen Raumthermostaten oder mehrere? Wenn es mehrere sind, sind diese alle gleich eingestellt …
- … Wenn Sie alle Raumthermostaten voll hoch drehen und, sagen wir, fünf Minuten warten, sind dann im Heizkreisverteiler alle zum Wohnzimmer gehörigen Ventile offen (optisch zu erkennen, z.B. an einem Farbring, wie beim Schnellkochtopf ;-)). …
- … => Wenn Sie alle Raumthermostaten voll hoch drehen und, sagen wir, fünf Minuten warten, …
- … Wenn es für den ganzen L-Raum nur einen Raumthermostaten gibt, sollte dieser die Stellmotoren für die Ventile aller drei Heizkreisläufe …
- … den L-Raum zuständigen Stellmotoren alle auf auf schalten, wenn Sie den Raumthermostaten auf maximale Temperatur einstellen. …
- … (lesen kann ich nämlich ;-)) ). Wenn natürlich ein elektrischer Fehlanschluss vorliegt, lässt sich das leicht rauskriegen. …
- … Esszimmers (Wohnzimmers, Esszimmers) bewegen sich gleichzeitig. Somit scheint kein elektrischer Fehlanschluss vorzuliegen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Frage zur Wandverteilung (Stellmotor und da drunter Stellschraube)
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Durchflussmenge pro Stunde bei einer Fußbodenheizung (ca. 1/10 Tasse)
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung nachträglich einbauen
- … Dielenboden), Regelung läuft wie bei Fußbodenheizung (FBHAbk.): Hydraulischer Abgleich über Verteiler, Raumthermostate an passender Stelle (also nicht direkt an der heizenden Wand) im …
- … werden die Rohre verlegt. Darauf kommt dann Rigips oder Phermacell Platten. Anschluss an Heizung scheint kein Problem zu sein. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Aufpreis Fußbodenheizung Radiatorheizung
- … - Für die Regelung in den Einzelnen Räumen benötigen Sie Raumthermostate die mit 40-60 / Stck (ohne Montage Verkabelung) teurer sind als die …
- … Bad integrieren möchte. Kosten aber auch mehr da wieder ein anderer Anschluss gelegt werden muss, da die Fußbodenheizung mit 25-35 ° Vorlauftemperatur deutlich …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Anzahl Heizkreise
- … Wenn alles an einem Raumthermostaten hängt, wird es vorm Fenster unangenehm warm, in anderen Bereichen vielleicht …
- … Richtwerte: Heizkörper mit der längsten Anschlussleitung und dem größten Vol. -Strom-Bedarf am weitesten öffnen; HK mit …
- … der kürzesten Anschlussleitung und dem geringsten Vol. -Strom-Bedarf sind am meisten zu drosseln. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt nicht?
- … so eingestellt, dass sie bei höheren Außentemperaturen anspringen soll, außerdem die Raumthermostate versuchsweise so hoch wie möglich gestellt. Nix passiert aber die Heizungsleute …
- … also irgendwo abkühlen und ich vermute dass dies durch die hochgedrehten Raumthermostate funktioniert, also die FBHAbk. eigentlich Ihren Dienst versieht und das warme …
- … Um die Funktion der FBHAbk. zu testen schalten Sie einmal einen Raumthermostaten auf nur noch 10 Grad und waren dann 2 Tage. Dann …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FHB und Stellmotor
- … eine Cerapur/Junkers. Beimhaben wir die Kabel für die Raumthermostate legen lassen, aber auf Rat der Fachleute auf die Thermostate selbst …
- … Viele Raumthermostate haben eine sog. thermische Rückführung . Das bedeutet, dass der Verbraucher …
- … 2 Grad Raumtemperatur ausmachen. Das Schaltbild steht immer im Deckel des Raumthermostaten. Dort kann man auch den Widerstand und seinen Anschluss gut …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Beängstigend laute Geräusche aus der Heizung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostate, Anschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumthermostate, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.