wenn die Leuchtstofflampe (Bad) eingeschaltet wird ...
BAU-Forum: Beleuchtung: Lampen und Leuchten
wenn die Leuchtstofflampe (Bad) eingeschaltet wird ...
wenn die Leuchtstofflampe (Bad) eingeschaltet wird wenn die Leuchtstofflampe (Bad) eingeschaltet wird löst sie ab und zu einen mehr oder weniger lauten Knall in der in der Nähe befindlichen Abzweigdose oder der Zuleitung dahin aus. Die Herkunft des Geräusches ist nicht genau zu lokalisieren. Ab und zu schaltet sich auch die Sicherung bei einem lautstarken Knall ab.
-
Uralt-Vorschaltgerät
Sie haben eine Uralt-LL mit konventionellem Vorschaltgerät. Die Zündung basiert auf einer Induktionsspannung nach der Vorheizung der Elektroden. Das gibt einen Stromstoß ins Netz. Entweder umbauen auf EVG oder es mit einem neuen Sicherheitsschnellstarter versuchen (hat ein kleines rotes Knöpfchen) -
Naja, so ähnlich
In der Fachzeitschrift für VDE-Mitglieder war einst ein ähnlicher Fehler beschrieben.Beim Ausschalten (!) der Leuchtstofflampe löste in einem anderen Stromkreis der Sicherungsautomat aus.
Ursache war die Induktionsspannung der Drossel in der Leuchtstofflampe und ein zu kleiner Abstand der beiden Leiter in einer Steckdose in dem anderen Stromreis.
Die Induktionsspannugn der Drossel kann sich also im Netz ausbreiten und dann einen Überschlag auslösen.