Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden

Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?

DIN 4117

Von 1952

Als ETB Norm Eingeführt -also Pflicht die einzuhalten- 1960

Eine ETB Norm sind Eingeführte Technische Baubestimmungen, die in die Musterbauordnung und mithin in die Landesbauordnung -der jeweiligen Bundesländer (das kann abweichen von Bundesland zu Bundesland) eingeführt worden sind, und zwingend einzuhalten sind. Damals -anders als heute- gehörte unbedingt sogar, die Abdichtungsnorm DINAbk. 4117 dazu.

Das Haus ist Baujahr 1969. Die Eigentümer haben nie etwas gemacht.

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  1. Die haben es damals einmal richtig gemacht.

    Foto von wiki

    Und wo ist jetzt das Problem? Wer hat Sie zum Kauf gezwungen? sorry!
  2. Folgefrage 1: Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?

    Nix Kauf Es gibt Mieter in dem Haus

    Das Haus hat Feuchtigkeitsprobleme.

    Das Haus wurde aus einer Ersteigerung gekauft. Der Bauherr hatte kein/wenig Geld.

    Hier fehlt die Sockelabdichtung

  3. Kleine Korrektur...

    Es müsste eigentlich heißen:

    Als ETB Norm Eingeführt -also Pflicht die einzuhalten- 1960 Eine ETB Norm sind Eingeführte Technische Baubestimmungen, die in die Musterbauordnung und mithin in die Landesbauordnung -der jeweiligen Bundesländer (das kann abweichen von Bundesland zu Bundesland) eingeführt worden sind und ZUM ZEITPUNKT DER FERTIGSTELLUNG UND ABNAHME ZWINGEN EINZUHALTEN WAREN.

    Über die Haltbarkeitsdauer solcher Bauleistungen stand aber nichts in der mittlerweile mehrfach ersetzten Norm (DINAbk. 4117 --> DIN 18195 --> DIN 18533).

    Wenn Sie Empfehlungen für eine Abdichtungssanierung ihres Schnäppchenhauses suchen, dann braucht es zuerst mal eine ordentliche Bauwerksdiagnostik (WTAAbk.-Merkblatt "Mauerwerksdiagnostik") und auf dieser Grundlage eine ordentliche Planung der Abdichtungssanierung auf Grundlage aktueller Normen und Regelwerke.

    Eine Chance die baulichen Mängel der alten Hütte gegen den Vorbesitzer geltend zu machen, sehe ich bei Versteigerungen eher gering. Gab es ein Verkehrswertgutachten in welchem der allgemeine Intandhaltungszustand "geschönt" war oder erhebliche bauliche Mängel verschwiegen wurden, so dass ie hier auf arglistige Täuschung argumentieren wollen?

    Auf dem ersten Foto sehe ich erstmal nur einen überalterten Anstrich im Sockelbereich und einen alten Sockelputz. Schäden kann ich hier noch nicht erkennen.

    Damit wir ihnen helfen können (natürlich nur baufachlich und nicht juristisch) brauchen wir von Ihnen mehr Infos.

  4. Mehr Fotos von außen hatten wir doch hier schon.

    Foto von Uwe Tilgner

    Jetzt vorhandene Mängel oder altersbedingten Verschleiß an der Bauwerksabdichtung könnte man als Folge auf der Innenseite erkennen.

    Allein der dort vorhandene Fallrohranschluss kann zu vorübergehend drückendem Wasser führen, wenn er undicht wird.

  5. Folgefrage 2: Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?

    Können Sie sich bitte dazu dieses Video anschauen

    https://vimeo.com/1131663316?share=copy&fl=sv&fe=ci

    Es zeigt den Sockel am Haus dokumentiert.

  6. Folgefrage 3: Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?

    Der Vorbesitzer ist tod, Die Vermieterin heute 86 hat das ganze also 40 Jahre im Eigentum.

    Weitere Fotos:

    [url=Web-Link][img]Web-Link[/img][/url]

    [url=Web-Link][img]Web-Link[/img][/url]

  7. Solider Zustand eines alten Miethauses

    Foto von Uwe Tilgner

    Kupferrinne und gute alte Rosenstämmchen! Foto aus der EGAbk.-Ecke? mit Bett? Die alten Plasteleisten und Beläge raus und die Oberflächen reinigen und frisch machen (lassen).
  8. Paris - Rom - Erkner

    Vielleicht hätten Sie zuerst mal nach der Ursache des Schimmels fragen sollen und nicht nach historischen Baunormen!!!

    Der Schimmel im Sockel einer Außenwand-Außenwand-Ecke ist auf deren unzureichende Beheizung/Belüftung zurück zu führen. Da stand ein Bett davor. Da kommt es dann leider bei so alten Außenwänden (U-Wert ~ 1,0) bei winterlichen Außentemperaturen innen zu einer Unterschreitung der schimmelpilzkritischen Grenztemperatur und infolge dessen zu Feuchteniederschlag und Schimmelwachstum.

    Das hat also gar nichts mit Schwachstellen der außenseitigen Gebäudeabdichtung zu tun.

  9. Folgefrage 4: Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?

    Warum ist die Ecke dann nass/feucht gemessen ?

    Das Fallrohr haben Sie auch gesehen?

  10. Warum ist die Ecke dann nass/feucht gemessen ?

    Weil bei winterlichen Außentemperaturen die Außenwand-Außenwand-Ecke als geometrische Wärmebrücke wirkt (kleine Aufwärmfläche innen vs. große Wärmeverlustfläche außen). Dies führt dazu, dass sich diese Ecke innen teilweise auf unter 10 °C abkühlt. Dies führt zu Tauwasserniederschlag (Kapillarkondensation) in Farbe, Tapete und Putz und infolge dessen auch zu Schimmelpilzansiedlung.

    Wenn ich als Fachmann unterscheiden will, ob die Nässe von außen (Abdichtung defekt) oder von innen (Tauwasser aus Raumluft) kommt, muss ich die Feuchteverteilung in der Wand untersuchen und nicht nur an der raumseitigen Wandoberfläche.

  11. Folgefrage 5: Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?

    Genau und das sollte hier fachmännisch erfolgen Nur ein Kugelmessgerät dranhalten ist zu wenig
  12. Mit Ihrem Beanstandungen müssen Sie an die Vermieterin herantreten,

    Foto von Uwe Tilgner

    und den Zustand an Ort und Stelle besprechen.
  13. Vielleicht mal ganz von vorn...

    Lieber Fragesteller, solche Sprüche bringen uns nicht weiter:

    Sie schrieben: "Nix Kauf Es gibt Mieter in dem Haus"

    Bitte beantworten sie folgende Fragen:

    1. Sie sind Mieter der problematischen Wohnung?

    2. Wann ist das Schimmelproblem erstmals aufgetreten?

    3. Welche Untersuchungen sind bisher erfolgt und von wem und zu welchem Ergebnis sind diese Untersuchenden gekommen?

    Sie schrieben weiterhin: "Das Haus hat Feuchtigkeitsprobleme. Hier fehlt die Sockelabdichtung"

    Diese Aussage würde ich erstmal anhand ihrer Fotos mit Nichtwissen bestreiten. Die Schimmelschäden können auch ganz andere Ursachen haben, z.B. unzureichende Beheizung/Belüftung des Raumes.

    4. Bitte erklären sie wo genau innen der Schimmel auftritt. Handelt es sich um einen Eckraum im Souterrain oder im Erdgeschoss? Handelt es sich um die Ecke mit dem Fallrohr?

    Wenn sie fundierte Antworten suchen, müssen sie uns schon genauere Basisinformationen zur Verfügung stellen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Balkonarbeiten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW bei Raumhöhe 2,19
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hinterlandauflagen / Bauen ohne Bebauungsplan in Berlin
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeginnsanzeige: Architekt unterzeichnet nicht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - ist bei Bodentiefen Fenstern eine "Umwehrung" zwingend erforderlich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung nach HBauO $ 6 so richtig? DG einbeziehen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohncontainer als Wohnhauserweiterung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmutzwasserabfluss in Küche vergessen ... und nun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigter ist nicht vorlageberechtigt  -  Auswirkungen?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Bauordnung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "DIN, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: DIN 4117 Kontrolle NRW
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: DIN 4117, Bauordnung, Abdichtungsnorm, Baujahr, Eigentümerpflichten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN