PE Folie verklebt oder nicht
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
PE Folie verklebt oder nicht
-
Sauberkeitschicht?
Sauberkeitschicht? -
es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Es ...
es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Es ... -
Feinplanum
Feinplanum -
es ist 16 / 32er Kies Die ...
es ist 16 / 32er Kies Die ... -
Streifen?
Streifen? -
Fundamentstreifen meine ich. Wenn der Kies zu grobkörnig ...
Fundamentstreifen meine ich. Wenn der Kies zu grobkörnig ... -
Dann kauft
Dann kauft -
das ist gekaufter Sachverstand
das ist gekaufter Sachverstand -
Da hat Herr Carden wohl Recht.
Hallo zusammen,
Unser Fundamentaufbau sieht wie folgt aus (oben nach unten)- 15 cm Beton Platte
- Folie 0,2 mm
- 10 cm Styrodur
- Folie 0,2 mm
- Sauberkeitsschicht
- Schotter
Könnt Ihr mir sagen:
1. müssen die Folie dicht verklebt werden?
2. Muss wirklich auch über dem Styrodur Folie sein?
Die Funktion der Folie über dem Kies ist mir klar.
Die über dem Styropor nicht.
Besten Dank. Hallo,
Sauberkeitschicht aus Kies? Hätte man sich sparen können.
Die Folie unter der Sohlendämmung ist auch Überflüssig, stattdessen hätte man eine feinplanum vorsehen müssen.
Die Folien sind keine Abdichtung, sondern trennlagen und müssen nicht verklebt werden.
MfG es hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Es gibt nur Kies, kein Schotter:- 15 cm Beton Platte
- Folie 0,2 mm
- 10 cm Styrodur
- Folie 0,2 mm
- Kies
Hallo Yilmaz Ayy:
deiner Ansicht sollte es so aussehen?- 15 cm Beton Platte
- Folie 0,2 mm
- 10 cm Styrodur
- Kies
Was ist " feinplanum "?
Besten Dank- ist eine Schicht aus 4-5 cm feinsand damit die Dämmung plan aufliegen kann und nicht beschädigt wird. Wenn der Kies unter der Sohlendämmung nicht zu grobkörnig ist dürfte der Aufbau so in Ordnung sein.
Folie auf der Dämmung ist erforderlich damit die Zementschlemme vom Frischbeton nicht zwischen der Dämmplatten laufen kann. Obwohl manche Gutachter (Hallo Mark:) ) das als kontroproduktiv sehen.
Die Bodenplatte ist schon erstellt?
MfG es ist 16 / 32er Kies
Die Bodenplatte ist in Arbeit, sprich wir sind an den Streifen am Arbeiten.
Danke für die Tipps. Was für streifen?
16/32er ist als Unterbau für Styrodur zu scharf- und grobkantig (scharfkantig, grobkantig).
Beschädigungen der Dämmung und nicht vollflächiges aufliegen der Dämmung sind die folge.
Sie führen die arbeiten selber aus?
MfG Fundamentstreifen meine ich.
Wenn der Kies zu grobkörnig ist wird noch diese Sandschicht drüber gelegt. Dann ist es glatt und tut nicht mehr weh. Wir führen die Arbeiten selbst aus.
Besten Dank. Euch Sachverstand ein.
Der Aufbau ist Murks. das ist übrigens gekaufter Sachverstand
warum soll es denn Murks sein? Sie möchten offensichtlich Arbeiten ausführen, deren Ausführung Ihnen nicht so ganz geläufig ist und es wird sicher den Rahmen dieses Forums sprengen Ihnen hier eine Handlungsanweisung an die Hand zu geben.
Herr Carden hat es sicherlich auf den Punkt gebracht.
Mit freundlichen Grüßen
ReiMa-Baudienstleistungen
___________________________________
PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.